Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
7329
Question Forum Climatisation : Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
J'ai installé une clim Airton TAC-12CHSA vers 2010.
Elle fonctionne au printemps-automne en mode chauffage, puis quelques jours d'été en mode rafraîchissement.
Entre 2 périodes, son alimentation est coupée - mais elle a très vaillamment fonctionné depuis 10 ans.
Cet automne, lorsque j'ai remis le courant, la ventilation s'est mise à tourner à fond, dans une odeur désagréable de composant brûlé. Pas moyen d'arrêter la ventilation de l'unité interne.
Au bout d'un temps normal, l'unité externe a démarré, et la console, toujours ventilant à fond, a commencé à débiter de la chaleur.
Mais il n'est plus possible d'arrêter la ventilation de la console, la touche "fan" de la télécommande reste inactive.
Les touches "swing", "mode", "température" par exemple fonctionnent normalement. Il n'y a pas de code d'erreur.
Moralité : la partie "clim" en général va bien, seule la commande de ventilation de la console a un soucis.
J'ai alors ouvert le capot de la console, et guidé par l'odeur, j'ai démonté la plaque de circuit imprimé qui se trouve à droite : il y a un trou brûlé dans le circuit, près d'un gros condensateur qui est entouré d'une zone cramée...
Questions :
Peut-on dépanner ce truc là ?
Où peut-on acheter cette plaque de circuit imprimé ?
Merci pour vos conseils.
JL
J'ai installé une clim Airton TAC-12CHSA vers 2010.
Elle fonctionne au printemps-automne en mode chauffage, puis quelques jours d'été en mode rafraîchissement.
Entre 2 périodes, son alimentation est coupée - mais elle a très vaillamment fonctionné depuis 10 ans.
Cet automne, lorsque j'ai remis le courant, la ventilation s'est mise à tourner à fond, dans une odeur désagréable de composant brûlé. Pas moyen d'arrêter la ventilation de l'unité interne.
Au bout d'un temps normal, l'unité externe a démarré, et la console, toujours ventilant à fond, a commencé à débiter de la chaleur.
Mais il n'est plus possible d'arrêter la ventilation de la console, la touche "fan" de la télécommande reste inactive.
Les touches "swing", "mode", "température" par exemple fonctionnent normalement. Il n'y a pas de code d'erreur.
Moralité : la partie "clim" en général va bien, seule la commande de ventilation de la console a un soucis.
J'ai alors ouvert le capot de la console, et guidé par l'odeur, j'ai démonté la plaque de circuit imprimé qui se trouve à droite : il y a un trou brûlé dans le circuit, près d'un gros condensateur qui est entouré d'une zone cramée...
Questions :
Peut-on dépanner ce truc là ?
Où peut-on acheter cette plaque de circuit imprimé ?
Merci pour vos conseils.
JL
23 octobre 2021 à 10:57
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Une ou deux photos du truc ne seraient pas superflues pour qu'on puisse répondre si un dépannage est envisageable... Non?...
Une ou deux photos du truc ne seraient pas superflues pour qu'on puisse répondre si un dépannage est envisageable... Non?...
23 octobre 2021 à 14:56
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Merci pour cette réponse encourageante.
Voici 3 images :
- Une vue générale du circuit dont je soupçonne la panne
- Un détails du condensateur qui dégage une odeur de brûlé
- Une vue du côté des pistes. Un trou carbonisé est visible.
J'avoue préférer changer tout le circuit plutôt que de tenter une réparation acrobatique sur une plaque très fatiguée.
Où peut-on trouver ce circuit ?
JL
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voici 3 images :
- Une vue générale du circuit dont je soupçonne la panne
- Un détails du condensateur qui dégage une odeur de brûlé
- Une vue du côté des pistes. Un trou carbonisé est visible.
J'avoue préférer changer tout le circuit plutôt que de tenter une réparation acrobatique sur une plaque très fatiguée.
Où peut-on trouver ce circuit ?
JL
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



23 octobre 2021 à 18:15
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Les cartes électroniques sont potentiellement disponibles chez le fabricant ou dans une boutique en ligne de pièces détachées de clim ou en vampirisant une clim identique trouvée sur LBC, par ex.
Dans tous la compatibilité logicielle est importante car les cartes communiquent en elles.
Ceci dit, vous avez un condensateur HS... il est simple et peu couteux de trouver ce composant neuf, de tenter de le remplacer avec un fer à souder + soudure pour cartes électroniques.
Les cartes électroniques sont potentiellement disponibles chez le fabricant ou dans une boutique en ligne de pièces détachées de clim ou en vampirisant une clim identique trouvée sur LBC, par ex.
Dans tous la compatibilité logicielle est importante car les cartes communiquent en elles.
Ceci dit, vous avez un condensateur HS... il est simple et peu couteux de trouver ce composant neuf, de tenter de le remplacer avec un fer à souder + soudure pour cartes électroniques.
24 octobre 2021 à 08:45
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Votre carte n'a presque rien. Si vous voulez voir une carte autrement plus atteinte et qui pourtant a été sauvée, lisez la question 4702 : Changer carte d'alimentation clim Soonko
Ce qui s'est passé avec votre carte (et celle de la 4702) arrive parfois : le circuit imprimé se met à conduire légèrement dans sa masse et l'échauffement qui en découle augmente avec le temps et finit par s'emballer au point de commencer à brûler.
Dans votre cas, le point de combustion (le trou) est né entre 2 pistes assez proches qui portent le secteur, lequel culmine à +350V et -350V. Le champ électrique est donc très fort localement. Souvent dans ce cas les concepteurs de circuit imprimé opèrent des traits de scie à ces endroits justement pour éviter ce risque (voir en médaillon), mais sur votre carte ça n'a pas été fait. Ben oui, c'est du Airton, faut pas trop en demander... :-)
Pour réparer, faites les choses suivantes :
1/ coupez le cuivre au niveau des pointillés, puis enlevez la piste qui monte vers B (en la "pelant")
2/ enlevez le strap qui relie A et B
3/ reliez par un fil isolé A et C
4/ dessoudez le condo bleu et nettoyez en dessous à l'acétone. Mesurez le (si vous avez ce qu'il faut), il est fort possible qu'il n'ait pas souffert de la chaleur et que ses dommages soient juste cosmétiques. Si OK (1.5µF) remettez le.
5/ mesurez à l'ohmmètre entre D et C. Si vous trouvez environ 0 ohm (donc un court-circuit), le triac T a lâché, il faudra le remplacer. Sinon, alors il se peut que la carte soit (déjà) réparée. Faites un essai en ventilation simple, les 3 vitesses doivent être disponibles.
Goudleuk, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre carte n'a presque rien. Si vous voulez voir une carte autrement plus atteinte et qui pourtant a été sauvée, lisez la question 4702 : Changer carte d'alimentation clim Soonko
Ce qui s'est passé avec votre carte (et celle de la 4702) arrive parfois : le circuit imprimé se met à conduire légèrement dans sa masse et l'échauffement qui en découle augmente avec le temps et finit par s'emballer au point de commencer à brûler.
Dans votre cas, le point de combustion (le trou) est né entre 2 pistes assez proches qui portent le secteur, lequel culmine à +350V et -350V. Le champ électrique est donc très fort localement. Souvent dans ce cas les concepteurs de circuit imprimé opèrent des traits de scie à ces endroits justement pour éviter ce risque (voir en médaillon), mais sur votre carte ça n'a pas été fait. Ben oui, c'est du Airton, faut pas trop en demander... :-)
Pour réparer, faites les choses suivantes :
1/ coupez le cuivre au niveau des pointillés, puis enlevez la piste qui monte vers B (en la "pelant")
2/ enlevez le strap qui relie A et B
3/ reliez par un fil isolé A et C
4/ dessoudez le condo bleu et nettoyez en dessous à l'acétone. Mesurez le (si vous avez ce qu'il faut), il est fort possible qu'il n'ait pas souffert de la chaleur et que ses dommages soient juste cosmétiques. Si OK (1.5µF) remettez le.
5/ mesurez à l'ohmmètre entre D et C. Si vous trouvez environ 0 ohm (donc un court-circuit), le triac T a lâché, il faudra le remplacer. Sinon, alors il se peut que la carte soit (déjà) réparée. Faites un essai en ventilation simple, les 3 vitesses doivent être disponibles.
Goudleuk, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2021 à 09:12
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
A propos de "low-cost", je vois deux "usinages isolants" en bas à gauche de la photo ci-dessus, mais pas à l'endroit du trou brulé. S'il ne s'agit pas d'un oubli de conception, la brulure serait ici la conséquence d'une panne à trouver.
BJL nous dira s'il a trouvé une carte (?) ou s'il souhaite dépanner celle-ci, Dom a déjà bien préparé le travail
A propos de "low-cost", je vois deux "usinages isolants" en bas à gauche de la photo ci-dessus, mais pas à l'endroit du trou brulé. S'il ne s'agit pas d'un oubli de conception, la brulure serait ici la conséquence d'une panne à trouver.
BJL nous dira s'il a trouvé une carte (?) ou s'il souhaite dépanner celle-ci, Dom a déjà bien préparé le travail

25 octobre 2021 à 10:41
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 971 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Portrait musicienne de rue Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 971 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Portrait musicienne de rue Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
25 octobre 2021 à 10:59
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Pour Tam et Dom-AOM
Vos réponses m'ont fait changer d'avis.
Je comptais en effet chercher une carte de remplacement, mais j'ai décidé maintenant de tenter un dépannage ; hélas je suis bien conscient de ne pas être un maître du fer à souder.
Point de situation.
En suivant (presque) les consignes de Dom j'ai commencé par le point 4 (!).
Point 4 : dessoudage du condensateur et nettoyage de celui-ci : voir image 1.
Enlever le condensateur laisse apparaître un trou.
Nettoyage du condensateur : curieusement, alors que je m'attendais à le voir éventré, il n'a pas craché ses tripes.
Mon multimètre ne me permet pas de mesurer sa capacité, mais il n'est pas en court-circuit, et semble garder quelque charge.
Point 5 : à l'ohmmètre, le triac ne semble pas être en court-circuit. Joie !
Affaires suivantes à faire demain ou plus tard : les points 1, 2 et 3 nettoyer au mieux le brûlé de la plaque (voir image 2) et colmater le trou avec des straps selon les consignes 2 et 3.
Je vous tiens au courant des progrès !
Avec mes remerciements anticipés.
JL
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour Tam et Dom-AOM
Vos réponses m'ont fait changer d'avis.
Je comptais en effet chercher une carte de remplacement, mais j'ai décidé maintenant de tenter un dépannage ; hélas je suis bien conscient de ne pas être un maître du fer à souder.
Point de situation.
En suivant (presque) les consignes de Dom j'ai commencé par le point 4 (!).
Point 4 : dessoudage du condensateur et nettoyage de celui-ci : voir image 1.
Enlever le condensateur laisse apparaître un trou.
Nettoyage du condensateur : curieusement, alors que je m'attendais à le voir éventré, il n'a pas craché ses tripes.
Mon multimètre ne me permet pas de mesurer sa capacité, mais il n'est pas en court-circuit, et semble garder quelque charge.
Point 5 : à l'ohmmètre, le triac ne semble pas être en court-circuit. Joie !
Affaires suivantes à faire demain ou plus tard : les points 1, 2 et 3 nettoyer au mieux le brûlé de la plaque (voir image 2) et colmater le trou avec des straps selon les consignes 2 et 3.
Je vous tiens au courant des progrès !
Avec mes remerciements anticipés.
JL
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 octobre 2021 à 17:36
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour !
Point de situation final.
Citation (Dom-Aom)
"Ce qui s'est passé avec votre carte (et celle de la 4702) arrive parfois : le circuit imprimé se met à conduire légèrement dans sa masse et l'échauffement qui en découle augmente avec le temps et finit par s'emballer au point de commencer à brûler."
Alors là, bravo, mes plus sincères félicitations. Ce diagnostic exact à distance me renverse.
J'ai dessoudé le condensateur en haut de l'image, l'ai nettoyé, testé tant bien que mal avec un ohmmètre (il n'est pas en court-circuit, il garde une charge électrique).
J'ai démonté la résistance voisine, l'ai mesurée (100 ohms), correcte. Triac non en court-circuit.
Le point brûlé du circuit était bien dégagé. J'ai décapé autour avec une petite meule, et ai creusé un trou de près de 1 cm de diamètre. Du côté des pistes, j'ai suivi les consignes de coupures-décapage données par Dom. J'ai ensuite remonté ce que j'ai pu, et rajoutant quelques très moches straps (un fil vert est visible sur l'image, il contourne le trou).
Il est clair qu'une telle modification ne devrait pas être publiée sur Internet. Un algorithme de contrôle devrait censurer cette image et interdire sa visualisation. De jeunes électroniciens pourraient se sentir mal en visualisant un tel spectacle.
J'ai remonté la carte modifiée dans la console de la clim. Un instant d'angoisse. Oh surprise, oh étonnement, la fonction ventilation est redevenue normale. Et la fonction chauffage fonctionne (déjà 10 heures de marche, environ 10° dehors, 20° dedans).
A plus longue échéance.
Il est probable qu'une humidité anormale a déclenché ce dysfonctionnement. L'été prochain, je n'oublierai pas de ventiler longuement après fonctionnement en clim, avant de couper le courant pendant un ou deux mois, avant de relancer en mode chauffage.
Conclusions :
1) je souhaite remercier vivement Tam et Dom-Aom qui m'ont décidé à intervenir moi-même sur la carte. Il est clair que je ne m'en sentais pas capable. Je précise que j'étais presque prêt à demander à un professionnel de m'installer une nouvelle clim.
2) je voudrais féliciter en particulier Dom-Aom qui a fait un diagnostic exact, et qui m'a guidé dans l'intervention.
3) il est clair que ce forum m'a permis d'économiser une somme conséquente.
Salutations thermodynamiques bien climatisées !
==
JL
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Point de situation final.
Citation (Dom-Aom)
"Ce qui s'est passé avec votre carte (et celle de la 4702) arrive parfois : le circuit imprimé se met à conduire légèrement dans sa masse et l'échauffement qui en découle augmente avec le temps et finit par s'emballer au point de commencer à brûler."
Alors là, bravo, mes plus sincères félicitations. Ce diagnostic exact à distance me renverse.
J'ai dessoudé le condensateur en haut de l'image, l'ai nettoyé, testé tant bien que mal avec un ohmmètre (il n'est pas en court-circuit, il garde une charge électrique).
J'ai démonté la résistance voisine, l'ai mesurée (100 ohms), correcte. Triac non en court-circuit.
Le point brûlé du circuit était bien dégagé. J'ai décapé autour avec une petite meule, et ai creusé un trou de près de 1 cm de diamètre. Du côté des pistes, j'ai suivi les consignes de coupures-décapage données par Dom. J'ai ensuite remonté ce que j'ai pu, et rajoutant quelques très moches straps (un fil vert est visible sur l'image, il contourne le trou).
Il est clair qu'une telle modification ne devrait pas être publiée sur Internet. Un algorithme de contrôle devrait censurer cette image et interdire sa visualisation. De jeunes électroniciens pourraient se sentir mal en visualisant un tel spectacle.
J'ai remonté la carte modifiée dans la console de la clim. Un instant d'angoisse. Oh surprise, oh étonnement, la fonction ventilation est redevenue normale. Et la fonction chauffage fonctionne (déjà 10 heures de marche, environ 10° dehors, 20° dedans).
A plus longue échéance.
Il est probable qu'une humidité anormale a déclenché ce dysfonctionnement. L'été prochain, je n'oublierai pas de ventiler longuement après fonctionnement en clim, avant de couper le courant pendant un ou deux mois, avant de relancer en mode chauffage.
Conclusions :
1) je souhaite remercier vivement Tam et Dom-Aom qui m'ont décidé à intervenir moi-même sur la carte. Il est clair que je ne m'en sentais pas capable. Je précise que j'étais presque prêt à demander à un professionnel de m'installer une nouvelle clim.
2) je voudrais féliciter en particulier Dom-Aom qui a fait un diagnostic exact, et qui m'a guidé dans l'intervention.
3) il est clair que ce forum m'a permis d'économiser une somme conséquente.
Salutations thermodynamiques bien climatisées !
==
JL
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 octobre 2021 à 16:22
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Bonne nouvelle donc, et une installation de ressuscitée... Merci pour les mots sympa. Permettez-moi néanmoins de vous corriger sur quelques points.
1/ Mon diag était d'une simplicité enfantine et ne m'a causé aucune perte de neurone ou de cheveu ; pour un électronicien qui un peu de bouteille, tout était limpide et évident.
2/ L'humidité n'a à priori rien à voir avec votre panne, un début d'échauffement local aurait évaporé l'humidité et rien ne se serait passé.
3/ Il y a un autre acteur dans votre dépannage : le forum sans lequel vous n'auriez pas trouvé ce coup de pouce. Patrice, son créateur, fait un travail de dingue pour lui donner sa tenue remarquable. Un petit passage dans la cagnotte en ligne (pour aider à régler les frais de fonctionnement, entre autres l'hébergement) serait une manière sympa de lui manifester votre gratitude.
Cordialement, Dom.
Bonne nouvelle donc, et une installation de ressuscitée... Merci pour les mots sympa. Permettez-moi néanmoins de vous corriger sur quelques points.
1/ Mon diag était d'une simplicité enfantine et ne m'a causé aucune perte de neurone ou de cheveu ; pour un électronicien qui un peu de bouteille, tout était limpide et évident.
2/ L'humidité n'a à priori rien à voir avec votre panne, un début d'échauffement local aurait évaporé l'humidité et rien ne se serait passé.
3/ Il y a un autre acteur dans votre dépannage : le forum sans lequel vous n'auriez pas trouvé ce coup de pouce. Patrice, son créateur, fait un travail de dingue pour lui donner sa tenue remarquable. Un petit passage dans la cagnotte en ligne (pour aider à régler les frais de fonctionnement, entre autres l'hébergement) serait une manière sympa de lui manifester votre gratitude.
Cordialement, Dom.
30 octobre 2021 à 23:40
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour,
Bravo BJL pour avoir limité l'augmentation du tas de détritus d'origine humaine.
Au contraire je pense que les électroniciens et les consommateurs en général ont intérêt à voir en image (et sentir...) l'effet d'une conception par trop légère.
Bravo BJL pour avoir limité l'augmentation du tas de détritus d'origine humaine.
Au contraire je pense que les électroniciens et les consommateurs en général ont intérêt à voir en image (et sentir...) l'effet d'une conception par trop légère.

31 octobre 2021 à 09:36
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Après quelques dizaines d'heures de fonctionnement nominal.
Pour Dom :
1) pas d'accord pour le diagnostic "d'une simplicité enfantine".
2) cagnotte pour le site : fait une somme symbolique.
Pour Tam
"Détritus d'origine humaine" : Le remplacement de toute l'installation (unité extérieure et intérieure) était en effet une option très plausible lorsque la ventilation s'est arrêtée dans une forte odeur de brûlé.
Je répète que je n'aurais jamais osé me lancer dans cette opération sans être porté par d'excellents intervenants.
Meilleures salutations.
JL
Après quelques dizaines d'heures de fonctionnement nominal.
Pour Dom :
1) pas d'accord pour le diagnostic "d'une simplicité enfantine".
2) cagnotte pour le site : fait une somme symbolique.
Pour Tam
"Détritus d'origine humaine" : Le remplacement de toute l'installation (unité extérieure et intérieure) était en effet une option très plausible lorsque la ventilation s'est arrêtée dans une forte odeur de brûlé.
Je répète que je n'aurais jamais osé me lancer dans cette opération sans être porté par d'excellents intervenants.
Meilleures salutations.
JL