FORUM CLIMATISATION


S'inscrire Aide

Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

5 860

questions dans le
forum climatisation


5490

Question Forum Climatisation : Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2

Franky34
Membre inscrit
Franky34
1 message
Bonjour.

Je possède une clim quadri split Mitsubishi MXZA471VA E2 depuis une douzaine d'années.
Depuis 3 semaines elle ne fonctionne plus.
L'entreprise qui me l'a montée est venue pour vérifier et a conclu que la carte PC board était HS.
En fait le ventilateur de l'unité extérieure s'allume quelques secondes puis se coupe.
J'ai vérifié l'impédance de toutes les thermistances ainsi que celle du compresseur.
Cette dernière indique1.66 ohms au lieu de 0,39 à 0,49 ohms comme préconisé dans le manuel Mitsubishi.
De plus il m'est arrivé, simplement en soulevant le capot de l'unité extérieure de voir le ventilateur se mettre en marche pendant encore quelques secondes.
Je trouvais étrange que le frigoriste ne vérifie pas la pression de gaz afin de déterminer s'il y en avait suffisamment dans le circuit.
Quelqu'un sur ce forum pourrait-il m'orienter vers d'autres recherches ou me dire s'il est normal que l'impédance du compresseur bien qui égal entre tous les fils soient supérieurs à ce qui est mentionnée dans le manuel Mitsubishi.
Merci.
11 juillet 2019 à 21:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 178 messages
Bonjour.

Le b-a-ba du diag en clim est d'observer les clignotements de LEDs sur l'Unité Intérieure et aussi sous le capot de l'UE.

Pour le compresseur, commencez par réunir les 2 fils de l'ohmmètre, lisez la valeur et retranchez la de toutes les mesures suivantes (en gros la résistance des câbles et d'autres composants dans l'appareil).

Cordialement, Dom.
11 juillet 2019 à 23:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2

PL
Membre inscrit
PL
10 552 messages
Bonjour.
Il faudrait vérifier si la carte est bonne, déjà expliqué maintes fois sur ce site.
Il se pourrait que ce ne soit que la carte, que le compresseur, ou que le ventilateur UE.
Voire une combinaison de 2 pièces.
Comme expliqué par Dom, quel était donc le code panne pour l'interprétation du technicien ?
12 juillet 2019 à 18:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2

adelclim
Membre inscrit
adelclim
924 messages
Bonjour Franky34.
Si le compresseur ne démarre pas cela ne sert à pas grand chose de mettre les mano.
Il aurait juste constaté si la relation pression/température est bonne ou pas c'est tout.
Pour les valeurs ohmiques, y a la piste de maître DOM à laquelle il faut rajouter le fait que votre compresseur était certainement chaud au moment de la prise des valeurs.
Un compresseur / moteur qui surchauffe à cause de problèmes mécaniques et/ou électriques se retrouve toujours avec des valeurs ohmiques supérieures à celles d'origine.
D'ailleurs dans la majorité des cas les constructeurs accompagnent souvent les valeurs ohmiques de référence par des températures précises.
Par exemple 1.5 ohm à 25c.
Dans votre cas il est probable que le compresseur venait de faire des tentatives de redémarrage sans succès.
Par exemple la carte le sous ou le sur alimente, il manque une phrase sur 3, il a un grippage mécanique etc.
Du coup il monte en intensité surchauffe puis ses valeurs ohmiques grimpent aussi.
En ce qui vous concerne le diagnostic est encore à peaufiner.
En effet, les valeurs relevées peuvent être :
- La conséquence du dysfonctionnement de la carte.
C'est à dire que la carte inverter étant défaillante elle sort des tensions non adéquates.
Résultat le compresseur surchauffe.
- La cause du défaut.
C'est à dire que le compresseur pour des raisons qui restent à déterminer à constamment des valeurs ohmiques supérieurs à celle d'origine, du coup le système de contrôle de la carte ne comprend pas le décalage des retours d'informations sur le positionnement du moteur compresseur par rapport à la tension administrée. La carte tente de rectifier le tir mais sans succès et finalement elle s'arrête par défaut x z ou y.
Autrement dit vous avez un défaut sur la partie inverter mais cela pourrait être aussi bien la carte que le compresseur que le ventilateur si ce dernier partage l'alimentation HT avec le compresseur.
Cordialement.
13 juillet 2019 à 09:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2

adelclim
Membre inscrit
adelclim
924 messages
Re
Quand je dis " il partage" j'entends par là qu'il n'a pas sa propre carte d'alimentation et du coup c'est la même carte inverter qui produit de la HT pour les deux.
Cordialement.
13 juillet 2019 à 09:36

Proposer une réponse à Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 3. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 4. Remplacer unité extérieure Mitsubishi
    N°4588 : Bonjour, Je voudrais remplacer mon unité extérieure Mitsubishi MXZ 4A71VA E5 par un autre groupe extérieur. Qui me permettrait de garder mes UI MSZ GB ET GC. Merci de me dire si cela est possible.
  • 5. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 6. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 7. Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric
    N°1939 : Bonjour, Voila, hier un installateur ma posé une Clim Réversible de marque Mitsubishi comprenant : 1 MSZ-SF35VE + 1 MUZ-35VE 1 MSZ-SF25VE + 1 MUZ-25VE Sur l'unité extérieure MUZ-35VE il y a une grille d'entrée air...
  • 8. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
  • 9. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
    N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
  • 10. Panne unité extérieure PAC Mitsubishi
    N°5221 : Bonjour à vous tous. Voilà, j'ai une installation plancher chauffant avec une unité intérieure EASYDAN, et une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-HW140VHA. Il se trouve que cette dernière est en panne. L'installation a 6...
>>> Résultats suivants pour : Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videoraccorer une climpanne climatisation bv 1189page en travaux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo