Bonsoir à tous.

J'ai une pompe à condensat qui ne fonctionne pas quand elle est branchée sur l'unité, en l'occurrence une Hitachi RAK 25 NH-6
Je l'ai testé en la déposant, elle fonctionne bien.

Quand je la connecte à l'unité, et en ajoutant de l'eau pour faire monter le flotteur, elle ne démarre pas.
Je l'ai donc mis directement sur le 220V avec un câblage à part, et là elle fonctionne parfaitement et régule le niveau d'eau dans la cuve.
Auriez-vous une idée du problème ?
En vous remerciant.
Configuration:
1x Ram Hitachi 90QH5
3x RAK 25 NH-6

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne pompe des condensatsproblèmes pompe des condensatsproblème pompe de relevage des condensats

24 juin 2026 à 21:38
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Pas de fonctionnement pompe à condensats

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 830 messages
Bonjour.

Je ne sais pas sur quoi vous branchiez votre pompe quand ça ne marchait pas, mais si vous branchez une pompe 230VAC sur du 35VDC... faut pas trop s'étonner du piètre résultat... :-))

Pour mémoire : question 10469, réponse 6...
24 juin 2026 à 23:39
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Pas de fonctionnement pompe à condensats

Philip62
Membre inscrit
Philip62
18 messages
Bonjour.
Merci de votre réponse.

Pour la pompe en 230V je sais c'est inscrit sur le corps de la pompe pour les 35VDC, je sais aussi j'avais vérifié la tension.

Et auparavant, quand j'ai ouvert le capot de l'UI, pour la première fois les fils de la pompe était bien connecté sur les fils du 35VDC.
Ce n'est pas moi qui les ai mis, c'est l'installateur, puisque je n'avais jamais ouvert le capot, depuis l'installation, il y a plus de 15 ans !!!
D'autre part c'est la première fois que nous mettons la clim sur froid, car l'installation ne nous sert que l'hiver pour le chauffage.
C'est donc la raison pour laquelle j'ai voulu tester les pompes de condensats avant de mettre en service.
25 juin 2026 à 09:08
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Pas de fonctionnement pompe à condensats

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 830 messages
J'achète vos explications, l'installateur a m...é ; car s'il est écrit 230VAC sur la pompe, elle ne peut pas marcher sur du 35VDC... Voilà donc 15 ans que cette pompe est comme inexistante.

Et sur vos autres UI similaires?...
25 juin 2026 à 11:17
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Pas de fonctionnement pompe à condensats

Philip62
Membre inscrit
Philip62
18 messages
Non, sur les 2 autres, la pompe fonctionne correctement.

Je m'en vais donc ouvrir le capot d'une autre UI pour voir le raccordement, et regarder aussi sur l'UE le départ des différents fils sur les différents UI.
Il faut que je comprenne...
25 juin 2026 à 11:43
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Pas de fonctionnement pompe à condensats

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 830 messages
Il se peut qu'il y ait des pompes spécifiques pour Hitachi vieilles générations, car ce sont les seules UI à fonctionner en 35VDC. L'installateur n'aura pas mis le modèle adéquat sur cette UI seulement...
25 juin 2026 à 14:02
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Pas de fonctionnement pompe à condensats

PL
Membre inscrit
PL
14 124 messages
Bonjour.

Le neutre fils bleu et la la phase fils marron (230V) fils bleu et marron, ne sont peut être pas branchés sur les bonnes bornes 230V du bornier de votre UI ?
Les fils noir et gris peuvent être mis en série sur une des borne du 35V et servir de sécurité en cas de panne pompe HS ou niveau trop haut donc stopper la commande froid afin de ne pas inonder la pièce climatisée.
25 juin 2026 à 16:47
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Pas de fonctionnement pompe à condensats

Philip62
Membre inscrit
Philip62
18 messages
Le fil gris et le fil noir du domino, viennent de l'UE, la pompe était branché sur le domino.
La pompe doit fonctionner en 230VAC c'est écrit dessus.

Sauf que pour les 2 autres UI ces mèmes fils (gris et noir) sont branchés ensemble sur une sortie 230VAC à l'UE et que la 3ème UI n'était pas branché avec les 2 autres. Donc la pompe n'avait jamais fonctionnée !!!
Tout fonctionne à présent.
Merci pour vos réponses et le temps passé.
Cordialement.
Philippe
25 juin 2026 à 22:03
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs

Pas de fonctionnement pompe à condensats

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 677 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
26 juin 2026 à 00:00

Proposer une réponse à Pas de fonctionnement pompe à condensats



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 2. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 6. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 7. Problème de pompe de relevage
    N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
  • 8. Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
    N°58 : J'ai fait installer un système bi-split réversible "Carrier". J'ai des problèmes depuis plusieurs mois avec l'unité placée dans la chambre. Lorsque la t° extérieure est supérieure à 23°, elle continue de bien refroidir. Par...
  • 9. Problème fonctionnement pompe à chaleur piscine
    N°3526 : Bonjour, Je possède une pompe Caliente en 18 KW, cette pompe récente qui fonctionnait bien jusqu'à présent ne fonctionne, à mon avis, plus correctement. N'étant pas un spécialiste voici une description née de mon constat...
  • 10. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
    N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
  • 11. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
>>> Résultats suivants pour : Pas de fonctionnement pompe à condensats >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite