Pas de fonctionnement pompe à condensats
Actuellement
10 615
questions dans le
forum climatisation
10558
Question Forum Dépannage Climatisation : Pas de fonctionnement pompe à condensats
Bonsoir à tous.
J'ai une pompe à condensat qui ne fonctionne pas quand elle est branchée sur l'unité, en l'occurrence une Hitachi RAK 25 NH-6
Je l'ai testé en la déposant, elle fonctionne bien.
Quand je la connecte à l'unité, et en ajoutant de l'eau pour faire monter le flotteur, elle ne démarre pas.
Je l'ai donc mis directement sur le 220V avec un câblage à part, et là elle fonctionne parfaitement et régule le niveau d'eau dans la cuve.
Auriez-vous une idée du problème ?
En vous remerciant.
Configuration:
1x Ram Hitachi 90QH5
3x RAK 25 NH-6
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai une pompe à condensat qui ne fonctionne pas quand elle est branchée sur l'unité, en l'occurrence une Hitachi RAK 25 NH-6
Je l'ai testé en la déposant, elle fonctionne bien.
Quand je la connecte à l'unité, et en ajoutant de l'eau pour faire monter le flotteur, elle ne démarre pas.
Je l'ai donc mis directement sur le 220V avec un câblage à part, et là elle fonctionne parfaitement et régule le niveau d'eau dans la cuve.
Auriez-vous une idée du problème ?
En vous remerciant.
Configuration:
1x Ram Hitachi 90QH5
3x RAK 25 NH-6
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



24 juin 2026 à 21:38
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Pas de fonctionnement pompe à condensats
Bonjour.
Je ne sais pas sur quoi vous branchiez votre pompe quand ça ne marchait pas, mais si vous branchez une pompe 230VAC sur du 35VDC... faut pas trop s'étonner du piètre résultat... :-))
Pour mémoire : question 10469, réponse 6...
Je ne sais pas sur quoi vous branchiez votre pompe quand ça ne marchait pas, mais si vous branchez une pompe 230VAC sur du 35VDC... faut pas trop s'étonner du piètre résultat... :-))
Pour mémoire : question 10469, réponse 6...
24 juin 2026 à 23:39
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Pas de fonctionnement pompe à condensats
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Pour la pompe en 230V je sais c'est inscrit sur le corps de la pompe pour les 35VDC, je sais aussi j'avais vérifié la tension.
Et auparavant, quand j'ai ouvert le capot de l'UI, pour la première fois les fils de la pompe était bien connecté sur les fils du 35VDC.
Ce n'est pas moi qui les ai mis, c'est l'installateur, puisque je n'avais jamais ouvert le capot, depuis l'installation, il y a plus de 15 ans !!!
D'autre part c'est la première fois que nous mettons la clim sur froid, car l'installation ne nous sert que l'hiver pour le chauffage.
C'est donc la raison pour laquelle j'ai voulu tester les pompes de condensats avant de mettre en service.
Merci de votre réponse.
Pour la pompe en 230V je sais c'est inscrit sur le corps de la pompe pour les 35VDC, je sais aussi j'avais vérifié la tension.
Et auparavant, quand j'ai ouvert le capot de l'UI, pour la première fois les fils de la pompe était bien connecté sur les fils du 35VDC.
Ce n'est pas moi qui les ai mis, c'est l'installateur, puisque je n'avais jamais ouvert le capot, depuis l'installation, il y a plus de 15 ans !!!
D'autre part c'est la première fois que nous mettons la clim sur froid, car l'installation ne nous sert que l'hiver pour le chauffage.
C'est donc la raison pour laquelle j'ai voulu tester les pompes de condensats avant de mettre en service.
25 juin 2026 à 09:08
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Pas de fonctionnement pompe à condensats
J'achète vos explications, l'installateur a m...é ; car s'il est écrit 230VAC sur la pompe, elle ne peut pas marcher sur du 35VDC... Voilà donc 15 ans que cette pompe est comme inexistante.
Et sur vos autres UI similaires?...
Et sur vos autres UI similaires?...
25 juin 2026 à 11:17
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Pas de fonctionnement pompe à condensats
Non, sur les 2 autres, la pompe fonctionne correctement.
Je m'en vais donc ouvrir le capot d'une autre UI pour voir le raccordement, et regarder aussi sur l'UE le départ des différents fils sur les différents UI.
Il faut que je comprenne...
Je m'en vais donc ouvrir le capot d'une autre UI pour voir le raccordement, et regarder aussi sur l'UE le départ des différents fils sur les différents UI.
Il faut que je comprenne...
25 juin 2026 à 11:43
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Pas de fonctionnement pompe à condensats
Il se peut qu'il y ait des pompes spécifiques pour Hitachi vieilles générations, car ce sont les seules UI à fonctionner en 35VDC. L'installateur n'aura pas mis le modèle adéquat sur cette UI seulement...
25 juin 2026 à 14:02
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Pas de fonctionnement pompe à condensats
Bonjour.
Le neutre fils bleu et la la phase fils marron (230V) fils bleu et marron, ne sont peut être pas branchés sur les bonnes bornes 230V du bornier de votre UI ?
Les fils noir et gris peuvent être mis en série sur une des borne du 35V et servir de sécurité en cas de panne pompe HS ou niveau trop haut donc stopper la commande froid afin de ne pas inonder la pièce climatisée.
Le neutre fils bleu et la la phase fils marron (230V) fils bleu et marron, ne sont peut être pas branchés sur les bonnes bornes 230V du bornier de votre UI ?
Les fils noir et gris peuvent être mis en série sur une des borne du 35V et servir de sécurité en cas de panne pompe HS ou niveau trop haut donc stopper la commande froid afin de ne pas inonder la pièce climatisée.
25 juin 2026 à 16:47
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs
Pas de fonctionnement pompe à condensats
Le fil gris et le fil noir du domino, viennent de l'UE, la pompe était branché sur le domino.
La pompe doit fonctionner en 230VAC c'est écrit dessus.
Sauf que pour les 2 autres UI ces mèmes fils (gris et noir) sont branchés ensemble sur une sortie 230VAC à l'UE et que la 3ème UI n'était pas branché avec les 2 autres. Donc la pompe n'avait jamais fonctionnée !!!
Tout fonctionne à présent.
Merci pour vos réponses et le temps passé.
Cordialement.
Philippe
La pompe doit fonctionner en 230VAC c'est écrit dessus.
Sauf que pour les 2 autres UI ces mèmes fils (gris et noir) sont branchés ensemble sur une sortie 230VAC à l'UE et que la 3ème UI n'était pas branché avec les 2 autres. Donc la pompe n'avait jamais fonctionnée !!!
Tout fonctionne à présent.
Merci pour vos réponses et le temps passé.
Cordialement.
Philippe
25 juin 2026 à 22:03
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs
Pas de fonctionnement pompe à condensats
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
26 juin 2026 à 00:00