Panne carte mère pompe à chaleur Sanyo SAP-CMRV3144EH
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5323
Question Forum Climatisation : Panne carte mère pompe à chaleur Sanyo SAP-CMRV3144EH
Bonjour,
Voilà ma pompe à chaleur a lâché pour la 2ème fois, la 1ère fois le dépanneur a changé la carte mère, cette fois-ci j’aimerais réparer cette carte mère.
Je vous détaille mon problème quand je la passe en chauffage l'unité intérieure clignote en opération et l'unité extérieure ne tourne pas, et les dépanneurs m'ont dit qu'en mode clim la pompe à chaleur fonctionne correctement.
Une solution ? Merci d'avance ça m'aiderait beaucoup.
Voilà ma pompe à chaleur a lâché pour la 2ème fois, la 1ère fois le dépanneur a changé la carte mère, cette fois-ci j’aimerais réparer cette carte mère.
Je vous détaille mon problème quand je la passe en chauffage l'unité intérieure clignote en opération et l'unité extérieure ne tourne pas, et les dépanneurs m'ont dit qu'en mode clim la pompe à chaleur fonctionne correctement.
Une solution ? Merci d'avance ça m'aiderait beaucoup.
08 mai 2019 à 20:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne carte mère pompe à chaleur Sanyo SAP-CMRV3144EH
Bonjour.
"en mode clim la pompe à chaleur fonctionne correctement". Fait-elle réellement du froid, avec toute l'UE en activité, ou alors l'UI brasse de l'air ambiant non refroidi?
Voir pour info la question 5291 : Clim Sanyo voyant opération clignote sur unité intérieure
Cordialement, Dom.
"en mode clim la pompe à chaleur fonctionne correctement". Fait-elle réellement du froid, avec toute l'UE en activité, ou alors l'UI brasse de l'air ambiant non refroidi?
Voir pour info la question 5291 : Clim Sanyo voyant opération clignote sur unité intérieure
Cordialement, Dom.
08 mai 2019 à 23:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne carte mère pompe à chaleur Sanyo SAP-CMRV3144EH
Bonjour. Si votre problème date de moins d'un an, normalement il y a une garantie (?).
Mais votre problème est bizarre, car si votre installation fonctionne en mode froid, d'après les dires des dépanneurs, mais pas en chaud je partirais plus sur un problème de V4V !
En attente de votre réponse.
Mais votre problème est bizarre, car si votre installation fonctionne en mode froid, d'après les dires des dépanneurs, mais pas en chaud je partirais plus sur un problème de V4V !
En attente de votre réponse.
09 mai 2019 à 16:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne carte mère pompe à chaleur Sanyo SAP-CMRV3144EH
Bonjour, un problème V4V ?
11 mai 2019 à 23:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne carte mère pompe à chaleur Sanyo SAP-CMRV3144EH
Bonjour.
La V4V est une vanne d'inversion de cycle, elle est située dans votre UE et permet de faire du chaud ou du froid.
Cette V4V bascule en cas de demande de chaud ou froid et en cas de dégivrage.
Dans une de ces 2 demandes il y a un "clac" assez caractéristique, et permet de savoir à l'oreille si celle-ci fonctionne.
Si elle ne bascule pas et fonctionne en froid cela voudrait dire que cette V4V bascule en mode chauffage, il faudrait donc vérifier ce fonctionnement.
Cela pourrait nous diriger vers une panne plus précise.
La carte, la V4V, la bobine de commande ?
La V4V est une vanne d'inversion de cycle, elle est située dans votre UE et permet de faire du chaud ou du froid.
Cette V4V bascule en cas de demande de chaud ou froid et en cas de dégivrage.
Dans une de ces 2 demandes il y a un "clac" assez caractéristique, et permet de savoir à l'oreille si celle-ci fonctionne.
Si elle ne bascule pas et fonctionne en froid cela voudrait dire que cette V4V bascule en mode chauffage, il faudrait donc vérifier ce fonctionnement.
Cela pourrait nous diriger vers une panne plus précise.
La carte, la V4V, la bobine de commande ?
12 mai 2019 à 11:16