Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5A100VA-E1
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10330
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5A100VA-E1
Bonjour,
Suite à un dysfonctionnement sur une clim MXZ-5A100VA-E1, j'ai remplacé les trois cartes sur l'unité extérieure en raison d'un problème de fonctionnement. La LED rouge clignote 2 fois et le problème persiste.
Le ventilateur démarre, ainsi que le compresseur, puis le compresseur s'arrête.
Ensuite, le ventilateur et la LED rouge clignotent 2 fois avant de s'arrêter à nouveau.
Je soupçonne un problème avec le compresseur, peut-être un problème d'intensité qui l'aurait fait surchauffer.
Je n'ai pas pu vérifier, qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour votre aide.
Suite à un dysfonctionnement sur une clim MXZ-5A100VA-E1, j'ai remplacé les trois cartes sur l'unité extérieure en raison d'un problème de fonctionnement. La LED rouge clignote 2 fois et le problème persiste.
Le ventilateur démarre, ainsi que le compresseur, puis le compresseur s'arrête.
Ensuite, le ventilateur et la LED rouge clignotent 2 fois avant de s'arrêter à nouveau.
Je soupçonne un problème avec le compresseur, peut-être un problème d'intensité qui l'aurait fait surchauffer.
Je n'ai pas pu vérifier, qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour votre aide.
13 novembre 2025 à 18:16
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5A100VA-E1
Bonjour,
Les deux clignotements de la LED rouge correspondent en effet à un problème de surchauffe ou d'intensité du compresseur.
Ce problème est souvent lié à un manque de gaz ou à une sécurité en service (comme un défaut BP, une surchauffe du compresseur, etc.).
Je vous conseille d'appeler un frigoriste pour confirmer la panne. Il se peut qu'il s'agisse d'une fuite de gaz, dans le meilleur des cas, ou d'un remplacement du compresseur et de la carte inverter, dans le pire des cas.
Les deux clignotements de la LED rouge correspondent en effet à un problème de surchauffe ou d'intensité du compresseur.
Ce problème est souvent lié à un manque de gaz ou à une sécurité en service (comme un défaut BP, une surchauffe du compresseur, etc.).
Je vous conseille d'appeler un frigoriste pour confirmer la panne. Il se peut qu'il s'agisse d'une fuite de gaz, dans le meilleur des cas, ou d'un remplacement du compresseur et de la carte inverter, dans le pire des cas.
15 novembre 2025 à 09:29
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs
Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5A100VA-E1
Bonjour PL merci de votre réponse, la carte inverter a été remplacée, d'ailleurs les trois cartes changées suite à un avis frigoriste.
Merci.
Merci.
16 novembre 2025 à 09:30
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs
Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5A100VA-E1
Remplacement du compresseur se jour, après récupération du fluide frigorigène, tirage au vide, démarrage ventilo démarrage compresseur avec bruit anormale après quelques minutes de fonctionnement mise en sécuriser voyant rouge clignote 2 fois puis arrêtez et 2 fois même problème qu'au début avant le remplacement des cartes et du compresseur, incroyable.
21 novembre 2025 à 17:09