Panne climatisation Toshiba RAS-10UKV-03
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
6842
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatisation Toshiba RAS-10UKV-03
Bonjour.
Avec mes quelques connaissances en électricité, mes voisins m’ont demandé de dépanner leur climatisation Toshiba réf : RAS-10UKV-03. En effet depuis un an, après chaque arrêt de leur clim (avec la télécommande), il leur est difficile de la remettre en route par la suite.
Au début de ce problème ils devaient attendre entre une demie journée et 2 jours pour quelle redémarre ; et ceci après avoir coupé plusieurs fois le disjoncteur.
Et depuis 2 semaines la clim ne redémarre plus même après plusieurs coupures du disjoncteur.
J’ai contrôlé qu’il y avait bien le 220V qui arrivait sur les Unités intérieure et extérieure.
Il n’y a aucun voyant d’allumé sur l’unité intérieure.
Après réenclenchent du disjoncteur (d’après les dires des occupants) un voyant clignote, or ce n’est pas le cas.
La télécommande fonctionne correctement car un essai a été fait sur une autre clim.
Je fais mon possible pour essayer de venir en aide à ces personnes, si vous avez des avis à ce sujet ils seront les bienvenus.
Merci d’avance.
Rémi.
Avec mes quelques connaissances en électricité, mes voisins m’ont demandé de dépanner leur climatisation Toshiba réf : RAS-10UKV-03. En effet depuis un an, après chaque arrêt de leur clim (avec la télécommande), il leur est difficile de la remettre en route par la suite.
Au début de ce problème ils devaient attendre entre une demie journée et 2 jours pour quelle redémarre ; et ceci après avoir coupé plusieurs fois le disjoncteur.
Et depuis 2 semaines la clim ne redémarre plus même après plusieurs coupures du disjoncteur.
J’ai contrôlé qu’il y avait bien le 220V qui arrivait sur les Unités intérieure et extérieure.
Il n’y a aucun voyant d’allumé sur l’unité intérieure.
Après réenclenchent du disjoncteur (d’après les dires des occupants) un voyant clignote, or ce n’est pas le cas.
La télécommande fonctionne correctement car un essai a été fait sur une autre clim.
Je fais mon possible pour essayer de venir en aide à ces personnes, si vous avez des avis à ce sujet ils seront les bienvenus.
Merci d’avance.
Rémi.
11 février 2021 à 14:40
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Panne climatisation Toshiba RAS-10UKV-03
Bonjour.
Avant la panne, est-ce que le fait d'appuyer sur les touches de la télécommande générait des bips dans l'UI? Et quand elle est en panne?
Si oui puis non, alors l'alimentation basse tension de la carte de l'UI est probablement vacillante... Souvent à cause de condensateurs chimiques. Le réservoir 400V au primaire, ou un de ceux aux secondaires après les diodes de redressement. Si vous avez l'occasion de sortir partiellement la carte, vous pourrez peut-être accéder à des points de test... Si vous êtes largué, il faudra mettre une photo recto verso de la bête.
Avant la panne, est-ce que le fait d'appuyer sur les touches de la télécommande générait des bips dans l'UI? Et quand elle est en panne?
Si oui puis non, alors l'alimentation basse tension de la carte de l'UI est probablement vacillante... Souvent à cause de condensateurs chimiques. Le réservoir 400V au primaire, ou un de ceux aux secondaires après les diodes de redressement. Si vous avez l'occasion de sortir partiellement la carte, vous pourrez peut-être accéder à des points de test... Si vous êtes largué, il faudra mettre une photo recto verso de la bête.
11 février 2021 à 19:40