Question Forum Climatisation : Panne clim réversible Airton
Bonjour.
Notre clim réversible Airton de 2016 est en panne après une coupure de courant...
Erreur F1 sur l'UI après 30 minutes en mode Heat... Le mode cool a l'air de fonctionner lui.
Nous avons coupé la ligne pendant 1h... 2-3 fois et elle ne veut pas repartir.
Des pistes ?
Merci beaucoup.
Notre clim réversible Airton de 2016 est en panne après une coupure de courant...
Erreur F1 sur l'UI après 30 minutes en mode Heat... Le mode cool a l'air de fonctionner lui.
Nous avons coupé la ligne pendant 1h... 2-3 fois et elle ne veut pas repartir.
Des pistes ?
Merci beaucoup.
13 mars 2022 à 16:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim réversible Airton
Bonjour,
Selon moi plusieurs choses à vérifier, essayer, effectuer une coupure de courant pendant 10 minutes au niveau du disjoncteur d'alimentation de votre clim, puis remettez sous tension, ceci a pour effet d'enlever le code défaut.
Si le code défaut revient, vous dites qu'elle marche très certainement en froid et pas en chaud, en général c'est un faux diagnostic que l'on fait car on a l'impression que l'air qui sort est froid, la seule façon de voir si une clim marche est de contrôler dans un premier temps que le groupe extérieure tourne, à savoir ventilo et compresseur, et de vérifier les températures de sorties d'air qui doivent se trouver aux alentours de 48° en chaud et 9, 10° froid.
Je ne dispose d'aucun tableau pour interpréter le code défaut F1...
Selon moi plusieurs choses à vérifier, essayer, effectuer une coupure de courant pendant 10 minutes au niveau du disjoncteur d'alimentation de votre clim, puis remettez sous tension, ceci a pour effet d'enlever le code défaut.
Si le code défaut revient, vous dites qu'elle marche très certainement en froid et pas en chaud, en général c'est un faux diagnostic que l'on fait car on a l'impression que l'air qui sort est froid, la seule façon de voir si une clim marche est de contrôler dans un premier temps que le groupe extérieure tourne, à savoir ventilo et compresseur, et de vérifier les températures de sorties d'air qui doivent se trouver aux alentours de 48° en chaud et 9, 10° froid.
Je ne dispose d'aucun tableau pour interpréter le code défaut F1...
13 mars 2022 à 19:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim réversible Airton
Bonjour,
Défaillance du capteur de température ambiante d’intérieur.
Connexion de la borne non fiable, défaillance du capteur de température.
Bon courage avec cette marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
Défaillance du capteur de température ambiante d’intérieur.
Connexion de la borne non fiable, défaillance du capteur de température.
Bon courage avec cette marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2022 à 20:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim réversible Airton
Bonjour.
Il semblerait que le problème vienne du ventilateur extérieur. Donc quand je disais qu'elle marche en froid, c'était en position cool, elle ne se mettait pas en défaut, et donnait de l'air vraiment froid!
En démontant l'UE, pour contrôler les LEDs, j'ai demandé à ce qu'on mette la clim en route...et là, je vois que le ventilateur démarre par saccades, donc je l'aide avec un morceau de bois et nickel! RAS depuis hier soir.
Il semblerait que le problème vienne du ventilateur extérieur. Donc quand je disais qu'elle marche en froid, c'était en position cool, elle ne se mettait pas en défaut, et donnait de l'air vraiment froid!
En démontant l'UE, pour contrôler les LEDs, j'ai demandé à ce qu'on mette la clim en route...et là, je vois que le ventilateur démarre par saccades, donc je l'aide avec un morceau de bois et nickel! RAS depuis hier soir.
14 mars 2022 à 07:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim réversible Airton
Bonjour.
Le fait d’aider le ventilateur à l’aide d’un objet ou même à la main pour qu’il tourne correspond à une panne sur un condensateur de démarrage, je sais que chez Airton a l’époque ce condensateur se changeait à part de la carte de l’unité extérieure, mais maintenant je ne sais pas si le condensateur est pas dessus.
Mais c’est typique d’un condensateur qui ne donne plus assez de patate au démarrage pour faire tourner le ventilo.
Dans le cas où le condensateur est visible il vous suffit de regarder les valeurs du condensateur et de le changer par un autre de même valeur en rebranchant les broches dans le même ordre.
Le fait d’aider le ventilateur à l’aide d’un objet ou même à la main pour qu’il tourne correspond à une panne sur un condensateur de démarrage, je sais que chez Airton a l’époque ce condensateur se changeait à part de la carte de l’unité extérieure, mais maintenant je ne sais pas si le condensateur est pas dessus.
Mais c’est typique d’un condensateur qui ne donne plus assez de patate au démarrage pour faire tourner le ventilo.
Dans le cas où le condensateur est visible il vous suffit de regarder les valeurs du condensateur et de le changer par un autre de même valeur en rebranchant les broches dans le même ordre.
14 mars 2022 à 12:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim réversible Airton
Bonjour à toutes et à tous.

Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 mars 2022 à 13:02