Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 flash split et 2 flash UE
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4371
Question Forum Climatisation : Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 flash split et 2 flash UE
Bonjour.
Merci d'abord d'avoir créer ce site d'aide.
Suite à un nettoyage (nettoyage air comprimé avec nettoyeur moteur eau + lessive), le climatiseur ne fonctionne plus en mode chauffage ou en mode climatiseur, sauf en ventilation qui fonctionne toujours. 2 flash sur Timer Split (en temps sans flash, ensuite cela recommence) + 2 flash sur UE identiques.
Pouvez-vous m'aider en m'indiquant qu'est-ce qui a pu se passer, quelle serait la panne la plus probable ?
Quelles sont les pièces que je dois acheter ?
En vous remerciant beaucoup pour votre aide, cordialement.
Merci d'abord d'avoir créer ce site d'aide.
Suite à un nettoyage (nettoyage air comprimé avec nettoyeur moteur eau + lessive), le climatiseur ne fonctionne plus en mode chauffage ou en mode climatiseur, sauf en ventilation qui fonctionne toujours. 2 flash sur Timer Split (en temps sans flash, ensuite cela recommence) + 2 flash sur UE identiques.
Pouvez-vous m'aider en m'indiquant qu'est-ce qui a pu se passer, quelle serait la panne la plus probable ?
Quelles sont les pièces que je dois acheter ?
En vous remerciant beaucoup pour votre aide, cordialement.
29 novembre 2017 à 11:54
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 flash split et 2 flash UE
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 flash split et 2 flash UE
PS : si vous avez une télécommande filaire, il doit y avoir un code affiché. Et à la réflexion, vous êtes peut-être dans le cas de la 2ème ligne du tableau... plus ennuyeux.
29 novembre 2017 à 13:35
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 flash split et 2 flash UE
Bonjour.
Je ne sais pas comment vous avez procédé pour le nettoyage ou sur quels conseils.
Mais de la lessive puis compresseur d'air, vous avez certainement projeté de l'eau et du produit sur la carte de votre UE, provoquant certainement un court-circuit.
Je pense qu'il va falloir appeler un pro afin de constater les dégâts et vous faire un devis.
Je ne sais pas comment vous avez procédé pour le nettoyage ou sur quels conseils.
Mais de la lessive puis compresseur d'air, vous avez certainement projeté de l'eau et du produit sur la carte de votre UE, provoquant certainement un court-circuit.
Je pense qu'il va falloir appeler un pro afin de constater les dégâts et vous faire un devis.
29 novembre 2017 à 17:11
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 flash split et 2 flash UE
Re-bonjour,
Je vous remercie pour votre aide rapide !
Je n'ai pas de télécommande filaire, mais sans fil.
Je regarderai demain la sonde pour mesurer sa résistance et je me permettrai de vous contacter à nouveau.
UN GRAND MERCI ! Bien cordialement.
Je vous remercie pour votre aide rapide !
Je n'ai pas de télécommande filaire, mais sans fil.
Je regarderai demain la sonde pour mesurer sa résistance et je me permettrai de vous contacter à nouveau.
UN GRAND MERCI ! Bien cordialement.
29 novembre 2017 à 17:12
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 flash split et 2 flash UE
Bonsoir,
En réponse à PL.
Merci pour votre message, j'ai du mal m'exprimer, le moteur de l'UE n'a pas été nettoyé au lessive + eau, mais seule la grille de radiateur (partie qui refroidit ou qui chauffe suivant le mode choisi) de UE ; le nettoyage a été fait avec de l'air comprimé et produit vaisselle sans ammoniaque.
Il y a une sonde sur la grille en effet, je mesure demain sa résistance, je reviendrai sur le forum pour donner les valeurs.
Je vous remercie pour votre aide, cordialement.
En réponse à PL.
Merci pour votre message, j'ai du mal m'exprimer, le moteur de l'UE n'a pas été nettoyé au lessive + eau, mais seule la grille de radiateur (partie qui refroidit ou qui chauffe suivant le mode choisi) de UE ; le nettoyage a été fait avec de l'air comprimé et produit vaisselle sans ammoniaque.
Il y a une sonde sur la grille en effet, je mesure demain sa résistance, je reviendrai sur le forum pour donner les valeurs.
Je vous remercie pour votre aide, cordialement.
30 novembre 2017 à 01:28