FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 434 questions dans le forum climatisation


10406

QuestionDépannage Climatisation : Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Sonia53
Membre inscrit
Sonia53
6 messages
Bonjour à tous.

Je possède une unité slim LG S12 Aw (ASW1264DHO) actuellement en mode chaleur.
Depuis une semaine, plusieurs fois par jour, le volet de l'unité intérieure se ferme et la LED verte de fonctionnement de l'unité clignote 6 fois, puis s'arrête, puis re-clignote 6 fois, ainsi de suite.
Pour pouvoir la faire redémarrer, je suis obligé de couper le courant.
Elle refonctionne, mais environ quelques heures après, le problème revient.

J'ai parcouru le forum afin de trouver la solution. Il semblerait que cela vienne d'une sonde, mais où se trouve-t-elle ? Sur l'unité intérieure ou extérieure ? Et où puis-je me procurer cette sonde ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim lg neo plasma

01 janvier 2026 à 15:51
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 477 messages
Bonjour.

C'est effectivement une sonde. Elle est à droite dans l'unité intérieure, insérée dans un fourreau en cuivre, lui même soudé sur un tuyau de cuivre. Elle a l'apparence d'un petit cylindre en cuivre.

Normalement elle fait 7 kOhms à 20°, sa valeur baisse si on la chauffe. On la trouve chez les revendeurs de pièces de clim.

01 janvier 2026 à 17:07
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

PL
Membre inscrit
PL
13 933 messages
Bonjour.

6 clignotements correspondrait à un problème de sonde le plus fréquent la sonde de reprise d'air de votre UI.
Ce défaut peut être aussi la sonde de batterie (évaporateur) ou encore sonde extérieure.
01 janvier 2026 à 17:08
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Sonia53
Membre inscrit
Sonia53
6 messages
Merci Dom-Aom, merci pour réponse mais avant que je démonte tout, pouvez vous me dire ou elle se trouve sur ce plan

Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sonde

01 janvier 2026 à 17:30
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Sonia53
Membre inscrit
Sonia53
6 messages
Bon.
J’ai bien trouvé la sonde dans le tube de cuivre que j’ai débranché de la carte électronique et branché sur mon Ohmmètre je l’ai plongé dans un bol d’eau froide et ensuite chaude la sonde est bonne, c’est une panne aléatoire.
Est-ce que ça ne viendrait pas de la carte électronique ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim LG en sécurité

01 janvier 2026 à 20:14
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 477 messages
Le défaut peut être dans la sonde elle-même (soudure avec le fil défaillante), mais ça peut être aussi un problème de contact au niveau de la connexion sur la carte, comme de l'oxydation sur les picots. Le simple fait de l'enlever puis de la remettre peut alors guérir le problème pour des années... Dans l'absolu, un composant de la carte peut aussi être responsable du problème.

Pour aller plus loin, vous pouvez souder 2 petits fils au niveau du connecteur pour vous donner accès à la tension aux bornes de la sonde quand le split est refermé. Mesurez la tension machine à l'arrêt et quand elle donne le maximum de chaleur. Et quand le problème se manifeste, mesurez à nouveau. Si vous trouvez une valeur en dehors de la plage de tension bornée par vos 2 mesures, alors la sonde est HS. De manière intermittente, effectivement.
02 janvier 2026 à 08:43
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Sonia53
Membre inscrit
Sonia53
6 messages
Bonjour Dom-Aom.

Depuis mon intervention d’hier soir le défaut n’est pas réapparu.
Affaire à suivre, par précaution j’ai acheté un Kit sonde si le problème ne se reproduit plus je le retournerais au vendeur.
02 janvier 2026 à 09:08
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Sonia53
Membre inscrit
Sonia53
6 messages
Bonjour, visiblement j'ai parlé trop vite, le problème est revenu cet après-midi.
Où pourrais-je trouver également une carte d'occasion ?
03 janvier 2026 à 18:21
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 477 messages
Bonjour.

Une sonde sur les tuyaux de gaz est soumise à des variations de température de grande amplitude (ambiante-90°), raison pour laquelle il arrive qu'elles lâchent, éventuellement de façon intermittente. Avant de chercher une carte, commencez par mettre en place votre jeu de sondes.

Quelle âge a votre installation? Souvent à partir de 8-10 ans, les condensateurs chimiques sont sources de pannes. De multiples cas sur ce forum. Une photo de la carte me permettrait de vous cibler les plus suspects.
04 janvier 2026 à 09:46
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Sonia53
Membre inscrit
Sonia53
6 messages
Bonjour Dom-Adom.

La clim a 15 ans , voila une photo de la fameuse carte.
P.S depuis hier soir elle fonctionne c'est quand même bizarre ce truc.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20260101 190914

04 janvier 2026 à 12:50
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseurs

Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 477 messages
Bonjour.

La photo est nickel, parce qu'elle montre que vous avez une alim à découpage, intégrée dans ce qui ressemble au transfo : réf MES1215M. Elle comporte tous les composants nécessaires excepté les condos chimiques, qui sont à proximité directe, le groupe de 4 qui voisine le "transfo", C02-3-6-7. Parmi eux, il y en a probablement un qui a des performances dégradées, à force de travailler depuis 15 ans. Cela donne naissance à du bruit électrique qui perturbe le microP. Je pense qu'il y a de fortes chances que le changement de ces 4 fasse disparaître le problème.

Cela ne vous dispense pas d'essayer au préalable avec vos nouvelles sondes...
05 janvier 2026 à 09:56

Proposer une réponse à Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote



image_addAjouter nouveau fichier

Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
    N°4502 : Bonsoir. J'ai un petit problème sur les clims chez mon fils, il a acheté une maison, au début la clim fonctionnait mode chauffage. Quand il a commencé les travaux, maison inhabitable pour l'instant, il arrêtait le...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 4. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 5. Split LG s'arrête en chaud led verte clignote 2 fois
    N°5811 : Bonjour. Je viens de mettre en route ma clim maison et je rencontre un problème. Installation LG : multisplits (4) et 1 unité extérieure. Problème au bout de 5 minutes, un des splits s'arrête et redémarre puis fini par...
  • 6. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 7. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 8. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
    N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
  • 9. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 10. Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
    N°3452 : Bonjour, J'ai une clim réversible LG FM19AH, qui, depuis son arrêt hier, ne fonctionne plus : Sur les splits, il y a les voyants Marche et Mode Économie qui clignotent alternativement, alors que tout est à l'arrêt. J'ai...
  • 11. Panne clim réversible Neo plasma LG clignote orange/vert/orange
    N°2472 : Bonjour, J'ai mis en route pour la première fois depuis quelques mois ma climatisation réversible Neo plasma LG en mode chauffage. Après quelques heures de fonctionnement correcte, elle s'est arrêtée. Le volet inférieur...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite