Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Actuellement
10 434
questions dans le
forum climatisation
10406
QuestionDépannage Climatisation : Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Bonjour à tous.
Je possède une unité slim LG S12 Aw (ASW1264DHO) actuellement en mode chaleur.
Depuis une semaine, plusieurs fois par jour, le volet de l'unité intérieure se ferme et la LED verte de fonctionnement de l'unité clignote 6 fois, puis s'arrête, puis re-clignote 6 fois, ainsi de suite.
Pour pouvoir la faire redémarrer, je suis obligé de couper le courant.
Elle refonctionne, mais environ quelques heures après, le problème revient.
J'ai parcouru le forum afin de trouver la solution. Il semblerait que cela vienne d'une sonde, mais où se trouve-t-elle ? Sur l'unité intérieure ou extérieure ? Et où puis-je me procurer cette sonde ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède une unité slim LG S12 Aw (ASW1264DHO) actuellement en mode chaleur.
Depuis une semaine, plusieurs fois par jour, le volet de l'unité intérieure se ferme et la LED verte de fonctionnement de l'unité clignote 6 fois, puis s'arrête, puis re-clignote 6 fois, ainsi de suite.
Pour pouvoir la faire redémarrer, je suis obligé de couper le courant.
Elle refonctionne, mais environ quelques heures après, le problème revient.
J'ai parcouru le forum afin de trouver la solution. Il semblerait que cela vienne d'une sonde, mais où se trouve-t-elle ? Sur l'unité intérieure ou extérieure ? Et où puis-je me procurer cette sonde ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 janvier 2026 à 15:51
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Bonjour.
C'est effectivement une sonde. Elle est à droite dans l'unité intérieure, insérée dans un fourreau en cuivre, lui même soudé sur un tuyau de cuivre. Elle a l'apparence d'un petit cylindre en cuivre.
Normalement elle fait 7 kOhms à 20°, sa valeur baisse si on la chauffe. On la trouve chez les revendeurs de pièces de clim.
C'est effectivement une sonde. Elle est à droite dans l'unité intérieure, insérée dans un fourreau en cuivre, lui même soudé sur un tuyau de cuivre. Elle a l'apparence d'un petit cylindre en cuivre.
Normalement elle fait 7 kOhms à 20°, sa valeur baisse si on la chauffe. On la trouve chez les revendeurs de pièces de clim.
01 janvier 2026 à 17:07
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Bonjour.
6 clignotements correspondrait à un problème de sonde le plus fréquent la sonde de reprise d'air de votre UI.
Ce défaut peut être aussi la sonde de batterie (évaporateur) ou encore sonde extérieure.
6 clignotements correspondrait à un problème de sonde le plus fréquent la sonde de reprise d'air de votre UI.
Ce défaut peut être aussi la sonde de batterie (évaporateur) ou encore sonde extérieure.
01 janvier 2026 à 17:08
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Bon.
J’ai bien trouvé la sonde dans le tube de cuivre que j’ai débranché de la carte électronique et branché sur mon Ohmmètre je l’ai plongé dans un bol d’eau froide et ensuite chaude la sonde est bonne, c’est une panne aléatoire.
Est-ce que ça ne viendrait pas de la carte électronique ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai bien trouvé la sonde dans le tube de cuivre que j’ai débranché de la carte électronique et branché sur mon Ohmmètre je l’ai plongé dans un bol d’eau froide et ensuite chaude la sonde est bonne, c’est une panne aléatoire.
Est-ce que ça ne viendrait pas de la carte électronique ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 janvier 2026 à 20:14
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Le défaut peut être dans la sonde elle-même (soudure avec le fil défaillante), mais ça peut être aussi un problème de contact au niveau de la connexion sur la carte, comme de l'oxydation sur les picots. Le simple fait de l'enlever puis de la remettre peut alors guérir le problème pour des années... Dans l'absolu, un composant de la carte peut aussi être responsable du problème.
Pour aller plus loin, vous pouvez souder 2 petits fils au niveau du connecteur pour vous donner accès à la tension aux bornes de la sonde quand le split est refermé. Mesurez la tension machine à l'arrêt et quand elle donne le maximum de chaleur. Et quand le problème se manifeste, mesurez à nouveau. Si vous trouvez une valeur en dehors de la plage de tension bornée par vos 2 mesures, alors la sonde est HS. De manière intermittente, effectivement.
Pour aller plus loin, vous pouvez souder 2 petits fils au niveau du connecteur pour vous donner accès à la tension aux bornes de la sonde quand le split est refermé. Mesurez la tension machine à l'arrêt et quand elle donne le maximum de chaleur. Et quand le problème se manifeste, mesurez à nouveau. Si vous trouvez une valeur en dehors de la plage de tension bornée par vos 2 mesures, alors la sonde est HS. De manière intermittente, effectivement.
02 janvier 2026 à 08:43
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Bonjour Dom-Aom.
Depuis mon intervention d’hier soir le défaut n’est pas réapparu.
Affaire à suivre, par précaution j’ai acheté un Kit sonde si le problème ne se reproduit plus je le retournerais au vendeur.
Depuis mon intervention d’hier soir le défaut n’est pas réapparu.
Affaire à suivre, par précaution j’ai acheté un Kit sonde si le problème ne se reproduit plus je le retournerais au vendeur.
02 janvier 2026 à 09:08
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Bonjour, visiblement j'ai parlé trop vite, le problème est revenu cet après-midi.
Où pourrais-je trouver également une carte d'occasion ?
Où pourrais-je trouver également une carte d'occasion ?
03 janvier 2026 à 18:21
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Bonjour.
Une sonde sur les tuyaux de gaz est soumise à des variations de température de grande amplitude (ambiante-90°), raison pour laquelle il arrive qu'elles lâchent, éventuellement de façon intermittente. Avant de chercher une carte, commencez par mettre en place votre jeu de sondes.
Quelle âge a votre installation? Souvent à partir de 8-10 ans, les condensateurs chimiques sont sources de pannes. De multiples cas sur ce forum. Une photo de la carte me permettrait de vous cibler les plus suspects.
Une sonde sur les tuyaux de gaz est soumise à des variations de température de grande amplitude (ambiante-90°), raison pour laquelle il arrive qu'elles lâchent, éventuellement de façon intermittente. Avant de chercher une carte, commencez par mettre en place votre jeu de sondes.
Quelle âge a votre installation? Souvent à partir de 8-10 ans, les condensateurs chimiques sont sources de pannes. De multiples cas sur ce forum. Une photo de la carte me permettrait de vous cibler les plus suspects.
04 janvier 2026 à 09:46
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseurs
Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
Bonjour.
La photo est nickel, parce qu'elle montre que vous avez une alim à découpage, intégrée dans ce qui ressemble au transfo : réf MES1215M. Elle comporte tous les composants nécessaires excepté les condos chimiques, qui sont à proximité directe, le groupe de 4 qui voisine le "transfo", C02-3-6-7. Parmi eux, il y en a probablement un qui a des performances dégradées, à force de travailler depuis 15 ans. Cela donne naissance à du bruit électrique qui perturbe le microP. Je pense qu'il y a de fortes chances que le changement de ces 4 fasse disparaître le problème.
Cela ne vous dispense pas d'essayer au préalable avec vos nouvelles sondes...
La photo est nickel, parce qu'elle montre que vous avez une alim à découpage, intégrée dans ce qui ressemble au transfo : réf MES1215M. Elle comporte tous les composants nécessaires excepté les condos chimiques, qui sont à proximité directe, le groupe de 4 qui voisine le "transfo", C02-3-6-7. Parmi eux, il y en a probablement un qui a des performances dégradées, à force de travailler depuis 15 ans. Cela donne naissance à du bruit électrique qui perturbe le microP. Je pense qu'il y a de fortes chances que le changement de ces 4 fasse disparaître le problème.
Cela ne vous dispense pas d'essayer au préalable avec vos nouvelles sondes...
05 janvier 2026 à 09:56