Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

marc83560
Membre inscrit
marc83560
6 messages
Bonjour à tous.

Voilà mon problème, mon climatiseur Hitachi RAC-25 NH4 (année 2004) ne fonctionne plus en chaud, le volet de l'unité intérieure s'ouvre mais le ventilateur ne tourne pas ni le groupe extérieur, alors que pour les autres fonctions tout marche comme il faut et elle fait du froid.
Si quelqu’un pouvait me donner une piste cela serait vraiment sympa, encore merci à tous et bravo pour votre site.
Marc.
28 novembre 2019 à 13:35
Forum Climatisation Réponse 1

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
5 610 messages
Bonjour.

Quand vous dites "elle fait du froid", il en sort de l'air glacial, ou juste de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression d'air froid? En mode froid, mesurez la température de l'air juste à la sortie de la bouche après 10 mn de fonctionnement, ça aidera au diagnostic.

Cordialement, Dom.
28 novembre 2019 à 14:17
Forum Climatisation Réponse 2

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

marc83560
Membre inscrit
marc83560
6 messages
Bonjour.
L'air sort glacé, température réglée à 16°c sur la demande, je suis désolé je n'ai pas de thermomètre mais elle fait bien du froid, le compresseur tourne.
28 novembre 2019 à 17:47
Forum Climatisation Réponse 3

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
5 610 messages
Votre sonde d'ambiance pourrait être +/- en court-circuit. Comme sa résistance baisse à mesure que la température augmente, une sonde en court-circuit correspondrait à une température de pièce au delà de 100°, donc aucune chance pour que le chauffage se déclenche. En revanche, en mode froid, elle consent à travailler. Trouvez la sonde et mesurez sa résistance à diverses températures.
28 novembre 2019 à 18:58
Forum Climatisation Réponse 4

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

marc83560
Membre inscrit
marc83560
6 messages
Merci je vais la mesurer, bonne soirée.
28 novembre 2019 à 20:10
Forum Climatisation Réponse 5

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

marc83560
Membre inscrit
marc83560
6 messages
Bonjour, voilà les mesures que j'ai effectuées sur la sonde : 20°c = 2.53 Ohms
25°c = 2.28 Ohms
30°c = 2.13 Ohms
35°c = 2.06 Ohms
Je pense que la sonde fonctionne bien.
Merci bonne journée.
29 novembre 2019 à 10:06
Forum Climatisation Réponse 6

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

marc83560
Membre inscrit
marc83560
6 messages
Désolé voilà les bonnes valeurs :
20°c = 2.53 KOhm
25°c = 2.28 KOhm
30°c = 2.13 KOhm
35°c = 2.06 KOhm
29 novembre 2019 à 10:59
Forum Climatisation Réponse 7

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
5 610 messages
Bon, ce n'était qu'une hypothèse, j'avais dit "pourrait". Essayez quand même un démarrage en chaud, le fait d'avoir manipulé l'électronique aura pu guérir un problème de contact. Si rien n'a changé, ouvrez le capot de l'UE et voyez ce que donnent les LED de diag LD301 et suivantes.
29 novembre 2019 à 12:13
Forum Climatisation Réponse 8

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

PL
Membre inscrit
PL
11 659 messages
Bonjour.
En mode chauffage il faut être patient, car le temps que l'info arrive, que le démarrage se fasse, que cette température monte sur la batterie UI que la ventilation commence à se mettre en route, il peut se passer 5 bonnes minutes et que la machine s'optimise au mieux encore 15 minutes.
29 novembre 2019 à 16:07
Forum Climatisation Réponse 9

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

marc83560
Membre inscrit
marc83560
6 messages
Bonsoir.
En fait la machine était en fonctionnement sur chaud, tout allait bien et elle s'est arrêtée et n'a plus redémarré.
J'ai regardé la carte électronique, aucune led ne clignote, on dirait que l'appareil est en attente de commande, volet ouvert, led de fonctionnement allumée mais pas de ventilo ni de compresseur.
N'y aurait-il pas un problème sur la carte de l'unité extérieure ?
29 novembre 2019 à 18:02
Forum Climatisation Réponse 10

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

PL
Membre inscrit
PL
11 659 messages
Bonjour.
Normalement si la carte UE est allumée, et un défaut, la led 301 devrait clignoter ?
Si rien ne clignote cela va être compliqué. Il faudrait voir si la carte UI est allumée.
01 décembre 2019 à 10:31
Forum Climatisation Réponse 11

Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

AAC
Membre inscrit
AAC
2 360 messages
Bonjour.
Si toutes les leds sont éteintes, cela veut dire que le thermostat de l'UI est coupé et appareil hors tension.
Donc vérifier bien les leds de l'UE.
Par ailleurs pour info je pense être à côté de chez vous vu votre code postal.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2019 à 11:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
    N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
  • 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 5. Pompe à chaleur Hitachi ne fait ni chaud ni froid
    N°4679 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Hitachi Groupe extérieur ram 71qh5 et 3 split intérieur (1 rak 25qh8s et 2 rak 18nh6as). Au mois de décembre les problèmes ont commencé, elle ne soufflait plus de chaud, j'ai coupé au...
  • 6. Problème sur clim Hitachi RAM53QH5
    N°6756 : Bonsoir. J'ai un problème avec mon tri split Hitachi RAM53QH5 qui ne fait plus de chaud depuis 15 jours. J'ai appelé un ami qui pose des clim qui m'a dit que j'avais un manque de gaz, il a recherché une éventuelle fuite,...
  • 7. Perte d'efficacité en réfrigération groupe Hitachi
    N°5375 : Bonjour à tous. Je rencontre un manque d'efficacité sur ma climatisation. J’ai un groupe Hitachi RAM 65 QH5 qui alimente trois consoles Thermoseme TIH 18B équivalentes à Hitachi RAK 18 NH5. La console 1 est alimentée...
  • 8. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 9. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
    N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
  • 10. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
>>> Résultats suivants pour : Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
support fixation climatiseurpanne compresseur climatiseurdepannage climatiseurs forumfixation climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite