Problème en position chauffage Fujitsu Atlantic inverter asy17rs et aoy17rn
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
1394
Problème Forum Climatisation : Problème en position chauffage Fujitsu Atlantic inverter asy17rs et aoy17rn
Invité
Bonjour, j'ai fait installer un climatiseur inverter Fujitsu Atlantic type mono split réf indoor asy17rs et outdoor aoy17rn en 2003.
Je ne m'en suis servi qu'en refroidissement jusqu'à cet hiver et pas de problème majeur.
Par contre, j'ai voulu m'en servir en chauffage et là j'ai un problème à savoir que le split tourne bien pendant quelques minutes et l'air chaud est fourni mais ensuite le ventilateur s'arrête presque, donc plus d'air chaud mais par contre le groupe externe tourne toujours et le split devient très chaud sans générer de ventilation ou presque.
Le groupe extérieur va tourner sans arrêt jusqu'à ce que j'arrête la climatisation complètement,
je pense qu'il s'agit d'un défaut d'origine mais ne l'ayant pas testé dans cette fonctionnalité jusqu'à présent je n'ai pas pu faire intervenir la garantie.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Cordialement. Marc.
Je ne m'en suis servi qu'en refroidissement jusqu'à cet hiver et pas de problème majeur.
Par contre, j'ai voulu m'en servir en chauffage et là j'ai un problème à savoir que le split tourne bien pendant quelques minutes et l'air chaud est fourni mais ensuite le ventilateur s'arrête presque, donc plus d'air chaud mais par contre le groupe externe tourne toujours et le split devient très chaud sans générer de ventilation ou presque.
Le groupe extérieur va tourner sans arrêt jusqu'à ce que j'arrête la climatisation complètement,
je pense qu'il s'agit d'un défaut d'origine mais ne l'ayant pas testé dans cette fonctionnalité jusqu'à présent je n'ai pas pu faire intervenir la garantie.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Cordialement. Marc.
17 janvier 2010 à 13:50
Conseils Forum climatisation 1
Problème en position chauffage Fujitsu Atlantic inverter asy17rs et aoy17rn
Bonjour
Essayez de démonter le carter de votre UI, pour avoir accès à la turbine.
Et lorsque l'UI est "très chaude", coupez le courant et voyez si la turbine tourne librement.
Peut-être la chaleur provoque une dilatation et révèle alors un montage trop serré ou un manque de graissage, qui ne se verrait pas à froid.
Cordialement, Dom (18/01/10).
Essayez de démonter le carter de votre UI, pour avoir accès à la turbine.
Et lorsque l'UI est "très chaude", coupez le courant et voyez si la turbine tourne librement.
Peut-être la chaleur provoque une dilatation et révèle alors un montage trop serré ou un manque de graissage, qui ne se verrait pas à froid.
Cordialement, Dom (18/01/10).
18 janvier 2010 à 11:42
Conseils Forum climatisation 2
Problème en position chauffage Fujitsu Atlantic inverter asy17rs et aoy17rn
Pour la réponse de DOM, c'est un problème que je n'ai personnellement jamais rencontré, à part le blocage du moteur ou une perte de ventilation due à un problème de carte.
Par contre votre problème est certainement un manque de gaz, à la mise en service à cause d'un complément de charge non effectué, préconisations constructeur, ou une fuite.
Cordialement. 18/01/10
Par contre votre problème est certainement un manque de gaz, à la mise en service à cause d'un complément de charge non effectué, préconisations constructeur, ou une fuite.
Cordialement. 18/01/10
18 janvier 2010 à 19:23
Conseils Forum climatisation 3
Invité

Problème en position chauffage Fujitsu Atlantic inverter asy17rs et aoy17rn
Invité
Bonjour,
Ne serait-ce pas plutôt un défaut de raccordement ?
En effet, j'ai regardé les raccordements préconisés sur les capots des deux appareils et j'ai constaté des erreurs, à savoir :
- sur le 220v EDF le neutre devrait aller sur la borne 1(n) et la phase sur un relais du split et ensuite les bornes 1, 2, 3 et 4 du split devraient être reliées aux mêmes bornes de l'unité extérieure.
Or, moi le raccordement de l'installateur est le suivant :
- le 220v EDF va d'abord sur les bornes 1(N) et 2(PH) de l'unité extérieure et ensuite, en parallèle, sur les bornes 1 et 2 du split,
- ensuite, la borne 2 du split part sur le relais du split par un fil blanc (4) et la borne 2 de l'autre côté du relais(3).
Ce qui fait que ce relais a l'air de servir à rien.
Le défaut ne viendrait-il pas de là ? Car les contacts de ce relais, de forte puissance, dans ce cas de figure sont court-circuités.
Merci d'avance de votre réponse (05/04/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ne serait-ce pas plutôt un défaut de raccordement ?
En effet, j'ai regardé les raccordements préconisés sur les capots des deux appareils et j'ai constaté des erreurs, à savoir :
- sur le 220v EDF le neutre devrait aller sur la borne 1(n) et la phase sur un relais du split et ensuite les bornes 1, 2, 3 et 4 du split devraient être reliées aux mêmes bornes de l'unité extérieure.
Or, moi le raccordement de l'installateur est le suivant :
- le 220v EDF va d'abord sur les bornes 1(N) et 2(PH) de l'unité extérieure et ensuite, en parallèle, sur les bornes 1 et 2 du split,
- ensuite, la borne 2 du split part sur le relais du split par un fil blanc (4) et la borne 2 de l'autre côté du relais(3).
Ce qui fait que ce relais a l'air de servir à rien.
Le défaut ne viendrait-il pas de là ? Car les contacts de ce relais, de forte puissance, dans ce cas de figure sont court-circuités.
Merci d'avance de votre réponse (05/04/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2010 à 21:35
Conseils Forum climatisation 4
Invité

Problème en position chauffage Fujitsu Atlantic inverter asy17rs et aoy17rn
Invité
Bonjour, depuis quelques jours mes appareils fonctionnent mais au bout de 2 à 3 jours se coupent, le voyant rouge clignote et plus de chauffage.
Il faut que je les remette en route manuellement (de marque Technibel).
Merci pour les réponses car impossible de joindre l'installateur.
Il faut que je les remette en route manuellement (de marque Technibel).
Merci pour les réponses car impossible de joindre l'installateur.
10 novembre 2010 à 07:26