Bonjour à tous.
J'aurais besoin de votre aide pour un problème concernant une carte POW-CMW4A en pratique elle ne s'allume plus comme si elle n'était pas alimentée.
Les leds de diagnostic ne s'allument pas non plus.
L'entrée 220 AC est présente et le fusible est bon.
Qu'est-ce qui a pu causer tout ça ?... Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'aurais besoin de votre aide pour un problème concernant une carte POW-CMW4A en pratique elle ne s'allume plus comme si elle n'était pas alimentée.
Les leds de diagnostic ne s'allument pas non plus.
L'entrée 220 AC est présente et le fusible est bon.
Qu'est-ce qui a pu causer tout ça ?... Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 septembre 2021 à 19:26
Réponse 1 du forum-climatisation
Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Bonjour.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
12 septembre 2021 à 20:16
Réponse 2 du forum-climatisation
Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Pour être précis, ce serait la séquence des événements...
La machine a commencé à se mettre en alarme soudainement sans aucune raison ou événement externe.
Ensuite, j'ai réessayé plusieurs fois où tout s'est déroulé normalement pendant 5/10 minutes puis l'unité externe s'est éteinte tandis que les unités internes ont continué à fonctionner avec le ventilateur allumé et de moins en moins froid et avec la LED clignotante en alarme.
En éteignant et rallumant la machine par le général, elle redémarrerait après 15/20 minutes et pourrait redémarrer pendant les mêmes 5/10 minutes. En vérifiant qu'il n'y avait jamais eu d'erreur dans les diagnostics, j'ai réalisé plus tard que la carte avait soudainement perdu de l'alimentation.
Depuis quelques jours, la machine externe a cessé de fonctionner et seul le ventilateur des unités internes fonctionne.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La machine a commencé à se mettre en alarme soudainement sans aucune raison ou événement externe.
Ensuite, j'ai réessayé plusieurs fois où tout s'est déroulé normalement pendant 5/10 minutes puis l'unité externe s'est éteinte tandis que les unités internes ont continué à fonctionner avec le ventilateur allumé et de moins en moins froid et avec la LED clignotante en alarme.
En éteignant et rallumant la machine par le général, elle redémarrerait après 15/20 minutes et pourrait redémarrer pendant les mêmes 5/10 minutes. En vérifiant qu'il n'y avait jamais eu d'erreur dans les diagnostics, j'ai réalisé plus tard que la carte avait soudainement perdu de l'alimentation.
Depuis quelques jours, la machine externe a cessé de fonctionner et seul le ventilateur des unités internes fonctionne.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 septembre 2021 à 22:32
Réponse 3 du forum-climatisation
Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Bonjour.
Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les broches de Q01 (transistor IGBT avec pâte thermique). Il a pu claquer lors d'une microcoupure, c'est une plaie chez Sanyo. Mais normalement, une fois qu'il a claqué, impossible de redémarrer la clim tant qu'il n'est pas remplacé : votre problème est peut-être différent...
Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les broches de Q01 (transistor IGBT avec pâte thermique). Il a pu claquer lors d'une microcoupure, c'est une plaie chez Sanyo. Mais normalement, une fois qu'il a claqué, impossible de redémarrer la clim tant qu'il n'est pas remplacé : votre problème est peut-être différent...
13 septembre 2021 à 00:14
Réponse 4 du forum-climatisation
Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Bonjour, maintenant la logique ne s'allume plus du tout ..

13 septembre 2021 à 08:13