Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3624
Question forum dépannage climatisation : Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur avec une UE : Sanyo SPW CR604GVH56B.
J'ai une erreur "PB moteur". Effectivement au lancement de la pompe le moteur 2 se met à tourner, s’arrête, se remet à tourner, se ré-arrête, ceci 4 ou 5 fois puis tout s’arrête.
Le moteur 1 lui tourne régulièrement.
J'ai essayé de brancher mon moteur 2 sur la carte qui pilote le moteur 1 et vice versa... le moteur 2 tourne comme une horloge.
Il semble donc que ce soit ma carte de pilotage du moteur 2 qui soit HS : référence CR-FAN160A1 (photo ci-jointe).
La carte coûte au minimum 170 €. C'est dommage... on doit pouvoir changer le ou les composants HS.
Je sais faire joujou avec le fer à souder.
Avez-vous une idée de ce qu'il faut changer ? J'ai tenté le gros condensateur rouge 474K 250V mais idem.
Merci de votre aide.
Je vous joins des docs pour ceux que cela intéresse et la photo de ma carte.
Les schémas sont disponibles en suivant ce lien : Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une pompe à chaleur avec une UE : Sanyo SPW CR604GVH56B.
J'ai une erreur "PB moteur". Effectivement au lancement de la pompe le moteur 2 se met à tourner, s’arrête, se remet à tourner, se ré-arrête, ceci 4 ou 5 fois puis tout s’arrête.
Le moteur 1 lui tourne régulièrement.
J'ai essayé de brancher mon moteur 2 sur la carte qui pilote le moteur 1 et vice versa... le moteur 2 tourne comme une horloge.
Il semble donc que ce soit ma carte de pilotage du moteur 2 qui soit HS : référence CR-FAN160A1 (photo ci-jointe).
La carte coûte au minimum 170 €. C'est dommage... on doit pouvoir changer le ou les composants HS.
Je sais faire joujou avec le fer à souder.
Avez-vous une idée de ce qu'il faut changer ? J'ai tenté le gros condensateur rouge 474K 250V mais idem.
Merci de votre aide.
Je vous joins des docs pour ceux que cela intéresse et la photo de ma carte.
Les schémas sont disponibles en suivant ce lien : Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2016 à 15:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonjour,
Pour information l'image que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais l'image dans leur résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information l'image que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais l'image dans leur résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
10 novembre 2016 à 15:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonsoir.
Eh non, pas de condensateur de démarrage pour ce moteur, mais une alimentation triphasé complexe analogue à l'IPM (intelligent power module) qui fait marcher le compresseur à vitesse variable. Dans l'absolu une telle carte est dépannable, mais cela demande des notions d'électronique à un bon niveau, et des mesures à l'oscilloscope qui peuvent s'avérer dangereuses pour le matériel et pour vous même (350V).
Cordialement, Dom.
Eh non, pas de condensateur de démarrage pour ce moteur, mais une alimentation triphasé complexe analogue à l'IPM (intelligent power module) qui fait marcher le compresseur à vitesse variable. Dans l'absolu une telle carte est dépannable, mais cela demande des notions d'électronique à un bon niveau, et des mesures à l'oscilloscope qui peuvent s'avérer dangereuses pour le matériel et pour vous même (350V).
Cordialement, Dom.
10 novembre 2016 à 23:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Merci...
Ça ne sent donc pas bon pour une réparation...
Est-ce que cela vaut le coup de tenter de changer tous les condensateurs ?
Merci.
Ça ne sent donc pas bon pour une réparation...
Est-ce que cela vaut le coup de tenter de changer tous les condensateurs ?
Merci.
11 novembre 2016 à 09:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Si vous y tenez, mais c'est peu probable.
Je verrais plutôt le mini IPM. Si une de ses 3 sorties a un problème, le moteur ne va pas tourner normalement et le circuit qui le pilote s'en aperçevra. Testez en mode "test de diode" entre chacune des 3 sorties moteur et le + haute tension, puis le - HT. Pour aucune de ces 6 mesures vous ne devez voir de court-circuit. Et les valeurs doivent être cohérentes au sein d'un groupe de 3. Répétez en inversant les fils du multimètre. Pour toutes ces mesures, le moteur est (évidemment) déconnecté.
Je verrais plutôt le mini IPM. Si une de ses 3 sorties a un problème, le moteur ne va pas tourner normalement et le circuit qui le pilote s'en aperçevra. Testez en mode "test de diode" entre chacune des 3 sorties moteur et le + haute tension, puis le - HT. Pour aucune de ces 6 mesures vous ne devez voir de court-circuit. Et les valeurs doivent être cohérentes au sein d'un groupe de 3. Répétez en inversant les fils du multimètre. Pour toutes ces mesures, le moteur est (évidemment) déconnecté.
11 novembre 2016 à 11:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Merci pour cette piste.
Pour ces tests la carte doit être sous tension ou totalement débranchée ?
Merci.
Pour ces tests la carte doit être sous tension ou totalement débranchée ?
Merci.
11 novembre 2016 à 13:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Hors tension, sinon vous risquez de griller le multimètre.
12 novembre 2016 à 00:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Merci.
Je vais essayer cela.
Sinon, savez-vous où je pourrais me procurer cette carte (Sanyo) à un bon tarif ?
Parce que pour le moment sur le net c'est prohibitif !
Merci encore.
Je vais essayer cela.
Sinon, savez-vous où je pourrais me procurer cette carte (Sanyo) à un bon tarif ?
Parce que pour le moment sur le net c'est prohibitif !
Merci encore.
13 novembre 2016 à 12:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonsoir.
Non, je l'ignore. Mais si l'IPM est HS, il est remplaçable comme tout composant. Une fois la pièce enlevée de la carte, vous pourrez lire sa référence.
Bonne chance, Dom.
Non, je l'ignore. Mais si l'IPM est HS, il est remplaçable comme tout composant. Une fois la pièce enlevée de la carte, vous pourrez lire sa référence.
Bonne chance, Dom.
13 novembre 2016 à 18:56
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonjour,
J'ai pu faire les tests évoqués sur l'IPM.
J'ai 0.453V sur tous les tests (entre chacune des 3 sorties moteur et le + haute tension, puis le - HT).
En plus de cela j'ai enlevé le radiateur sur l'IPM, impossible de trouver une référence c'est tout noir.
Une idée ?
Merci.
J'ai pu faire les tests évoqués sur l'IPM.
J'ai 0.453V sur tous les tests (entre chacune des 3 sorties moteur et le + haute tension, puis le - HT).
En plus de cela j'ai enlevé le radiateur sur l'IPM, impossible de trouver une référence c'est tout noir.
Une idée ?
Merci.
16 novembre 2016 à 12:08
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonjour. Excusez la question saugrenue...
Sur le schéma de l'autre question, on voit que chaque moteur a 2 connecteurs. Sur votre photo en haut, un connecteur est libre... ne me dites pas que le câble s'est débranché et pendouille quelque part?...
Sinon, je n'ai pas trop d'idées. D'un autre côté, vu que vous avez 2 moteurs, il serait peut-être utile de faire des comparaisons de tensions sur les connecteurs à 6 fils. Pour ce faire, coupez le jus, attendez une minute, enlevez les câbles des 2 moteurs, remettez le jus et mesurez. Fil noir sur broche 1, notez les tensions DC quand vous baladez le rouge sur les 4 autres. Puis fil noir sur la 2, baladez le rouge sur 3-4-5. Puis fil noir sur la 3, baladez sur 4-5, et enfin noir sur 4 et rouge sur 5. Peut-être allez vous voir des mesures qui divergent. Ne jamais manipuler les câbles avec le secteur présent.
Cordialement, Dom.
Sur le schéma de l'autre question, on voit que chaque moteur a 2 connecteurs. Sur votre photo en haut, un connecteur est libre... ne me dites pas que le câble s'est débranché et pendouille quelque part?...
Sinon, je n'ai pas trop d'idées. D'un autre côté, vu que vous avez 2 moteurs, il serait peut-être utile de faire des comparaisons de tensions sur les connecteurs à 6 fils. Pour ce faire, coupez le jus, attendez une minute, enlevez les câbles des 2 moteurs, remettez le jus et mesurez. Fil noir sur broche 1, notez les tensions DC quand vous baladez le rouge sur les 4 autres. Puis fil noir sur la 2, baladez le rouge sur 3-4-5. Puis fil noir sur la 3, baladez sur 4-5, et enfin noir sur 4 et rouge sur 5. Peut-être allez vous voir des mesures qui divergent. Ne jamais manipuler les câbles avec le secteur présent.
Cordialement, Dom.
16 novembre 2016 à 14:37
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonjour,
Alors d'abord pour vous rassurer je vous confirme que la photo a été faite en débranchant des prises afin d'avoir une bonne vue sur la carte.
Je vais essayer les tests que vous évoquez ce week-end.
Sinon un ami m'a donné une idée... Tout rebrancher. Laisser le jus coupé. Chauffer la carte avec un sèche cheveux.
Allumer le jus tout en maintenant le sèche cheveux en route. Voir si le comportement est le même.
Son idée : la chaleur améliore un condensateur presque HS.
Si ça marche comme cela c'est qu'il y a un condensateur à changer (au moins).
Vous en pensez quoi ?
Fabrice.
Alors d'abord pour vous rassurer je vous confirme que la photo a été faite en débranchant des prises afin d'avoir une bonne vue sur la carte.
Je vais essayer les tests que vous évoquez ce week-end.
Sinon un ami m'a donné une idée... Tout rebrancher. Laisser le jus coupé. Chauffer la carte avec un sèche cheveux.
Allumer le jus tout en maintenant le sèche cheveux en route. Voir si le comportement est le même.
Son idée : la chaleur améliore un condensateur presque HS.
Si ça marche comme cela c'est qu'il y a un condensateur à changer (au moins).
Vous en pensez quoi ?
Fabrice.
16 novembre 2016 à 14:49
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonjour, Me-revoilà,
Bon, je suis bien déçu... J'ai acheté une nouvelle carte de contrôle du moteur 2 (CR-FAN160A1) et ... tout pareil.
Le moteur 2 démarre, s’arrête, redémarre semble chercher une vitesse stable de rotation puis stop de toute l'UE.
A priori ce n'est pas le moteur qui est à incriminer car lorsque je le branche à la place du moteur 1 il tourne comme une horloge.
Une piste ???
Bon, je suis bien déçu... J'ai acheté une nouvelle carte de contrôle du moteur 2 (CR-FAN160A1) et ... tout pareil.
Le moteur 2 démarre, s’arrête, redémarre semble chercher une vitesse stable de rotation puis stop de toute l'UE.
A priori ce n'est pas le moteur qui est à incriminer car lorsque je le branche à la place du moteur 1 il tourne comme une horloge.
Une piste ???
26 novembre 2016 à 11:05
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonjour.
D'après les schémas d'interconnexion, la carte reçoit 2 tensions sur des petits connecteurs et aussi converse avec la carte principale par un câble à 6 fils. Peut-être une tension arrive dégradée, ou la carte principale a un problème... Difficile de dire cela à distance. Mesurez les tensions, sachant que celle indiquée 280V ferait plutôt vers les 340VDC. Si OK, mesurez sur la grande carte les composants reliés aux 6 fils du connecteur. Mais sans trop de conviction...
Cordialement, Dom.
D'après les schémas d'interconnexion, la carte reçoit 2 tensions sur des petits connecteurs et aussi converse avec la carte principale par un câble à 6 fils. Peut-être une tension arrive dégradée, ou la carte principale a un problème... Difficile de dire cela à distance. Mesurez les tensions, sachant que celle indiquée 280V ferait plutôt vers les 340VDC. Si OK, mesurez sur la grande carte les composants reliés aux 6 fils du connecteur. Mais sans trop de conviction...
Cordialement, Dom.
26 novembre 2016 à 13:54
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B
Bonjour.
Je reprends le fil de ce sujet datant de 2016 car il m'arrive le même problème (Ventilateur 1 qui fonctionne mal et erreur P22 sur le module de pilotage Sanyo).
J'ai vu sur les articles que le changement de la carte additionnelle (CR-FAN160A1) n'était pas forcément la bonne solution. Quelle est la solution et comment "Fabrice 7777" a-t-il résolu le problème ?
Merci de votre retour.
Patrice.
Je reprends le fil de ce sujet datant de 2016 car il m'arrive le même problème (Ventilateur 1 qui fonctionne mal et erreur P22 sur le module de pilotage Sanyo).
J'ai vu sur les articles que le changement de la carte additionnelle (CR-FAN160A1) n'était pas forcément la bonne solution. Quelle est la solution et comment "Fabrice 7777" a-t-il résolu le problème ?
Merci de votre retour.
Patrice.
06 novembre 2023 à 14:33