Question Forum Climatisation : Pallier l'insuffisance de mon chauffage

ChPr
Membre inscrit
ChPr
41 messages
Bonjour.

Je suppose qu'en ces temps de canicule, vous devez être surchargés de demandes. J'en rajoute une.

Je suis propriétaire d'une maison dont vous trouverez ci-joint une image du rez de chaussée.
Le salon, la salle à manger et la cuisine sont équipés d'un chauffage électrique au sol ; respectivement 2.5 kW, 2.5 kW, 1 kW. L'étage et les autres pièces sont munies de radiateurs électriques.

En hiver, dès la nuit tombée, tous les volets roulants sont abaissés.
A l'étage, je ne chauffe que notre chambre le matin et le soir.
Au rez de chaussée, seul le chauffage par le sol est activé dans la journée pour essayer d'avoir 19 °C et la nuit pour avoir 16 °C.
Malheureusement, lorsque la température extérieure passe à zéro, voire légèrement en dessous, le chauffage n'arrive pas à maintenir ces températures.
Apparemment, ce chauffage a été mal dimensionné.

D'où l'idée d'installer une climatisation.
Ce à quoi je pense est une clim monosplit air-air d'une puissance de l'ordre de 4 kW.
Elle serait installée au droit des deux rectangles noirs sur le schéma joint.
Mon but est qu'en hiver cette clim aide le chauffage au sol pour rester, voire dépasser un peu les 19 °C et l'été (actuellement 42 °C dehors et tous volets clos, 29 °C au RdC) atteindre les 26 °C dans la partie salon (le salon et la salle à manger sont communicants).

Voilà, merci de vos commentaires.
Combien pourrait coûter une telle installation.
Cordialement.
Pierre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation climatiseur pour pallier l'insuffisance de mon chauffage

23 juin 2026 à 10:46
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Pallier l'insuffisance de mon chauffage

PL
Membre inscrit
PL
14 124 messages
Bonjour.

Avec 60 m² salon salle à manger, il vous faudrait environ mini 5 kW de puissance.
Mais un bilan thermique serait l'idéal, effectué par une société frigoriste.
24 juin 2026 à 08:13
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Pallier l'insuffisance de mon chauffage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 830 messages
Bonjour.

J'ajouterai qu'après installation de cet équipement, vous allez inverser votre manière de vous chauffer : clim en chauffage principal et dalle chauffante en appoint par grand froid... Car la clim sera 3 fois plus économe que la dalle : pour 1 kWh tiré au compteur, vous aurez entre 3 et 4 kWh de chauffage.
24 juin 2026 à 08:22
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Pallier l'insuffisance de mon chauffage

ChPr
Membre inscrit
ChPr
41 messages
C'est vrai que si c'est efficace.
Je pourrai donner la priorité au chauffage par la climatisation.

Cordialement.
Pierre
24 juin 2026 à 10:52
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Pallier l'insuffisance de mon chauffage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 677 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
24 juin 2026 à 12:51
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Pallier l'insuffisance de mon chauffage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 830 messages
Je rebondis sur une de vos phrases : "Malheureusement, lorsque la température extérieure passe à zéro, le chauffage n'arrive pas à maintenir ces températures." Vu la qualité du plan, votre maison semble relativement récente, donc bien isolée. Etes-vous sûr que les 3 résistances de dalles sont opérationnelles? Un de mes voisins a aussi 3 résistances, et 2 d'entre elles ont lâché dans le passé...

Si vous avez accès à leurs terminaisons, mesurez leurs valeurs, vous devez lire 20 ohms (les 2.5kW) et 50 ohms. Si une est HS, alors cela peut se sentir par temps froid.

Quelqu'un de ma famille a depuis 3 ans une clim Equation 5.2 kW achetée 1000€ chez LM, plus la pose et la mise en service (si vous en faites une partie, comptez 500€). Ils en sont tellement satisfaits que leur dalle est complètement arrêtée, même par -10°.
24 juin 2026 à 14:07
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Pallier l'insuffisance de mon chauffage

ChPr
Membre inscrit
ChPr
41 messages
@ Dom-Aom :

La maison est de 2002, mais avec beaucoup de grandes baies vitrées.
Les résistances de chacune des pièces sont correctes.

Il vaut peut-être mieux que je vise 5 kW plutôt que 4 kW ?

Cordialement.
Pierre.
24 juin 2026 à 14:39
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Pallier l'insuffisance de mon chauffage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 830 messages
Oui, plutôt 5, comme l'avait d'ailleurs suggéré PL. Cela "retardera" la mise en service de la dalle en hiver.
24 juin 2026 à 16:30

Proposer une réponse à Pallier l'insuffisance de mon chauffage



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 2. Insuffisance de chauffe sur bi-split TAC-09+12 CHSA/H
    N°2621 : Bonjour. Fin octobre 2014 j'ai installé en raccordement traditionnel avec tirage au vide et contrôle d'étanchéité, puis mis en service un ensemble bi-split on/off type TAC-(09+12)CHSA/H. L'équipement a fonctionné très...
  • 3. Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
    N°4253 : Bonjour. Je n'arrive pas à faire du chauffage avec ma clim réversible de modèle MFZKJ25VE2 Quelque soit la consigne, la température de sortie dans la pièce est de l'ordre de 18 degrés. Je pensais à un manque de gaz mais...
  • 4. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 5. Problème régulation en chauffage clim Airton
    N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
  • 6. Problème chauffage sur certains splits
    N°5051 : Bonsoir. Problème installation multisplits dans la maison et 2 des 4 splits ne font pas de chaud. En mode froid les 4 sont OK. En mode chaud les 2 splits des chambres ne déclenchent pas l’unité extérieure utilisée...
  • 7. Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35
    N°2956 : Bonsoir. Je suis entrain de faire des essais de programmation de chauffage sur le melcloud de Mitsubishi pour cet hiver. Voilà ma question je programme le démarrage du Mitsubishi MSZ FH35 à 5 heures du matin 19 degrés...
  • 8. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
    N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
  • 9. Problème chauffage par pompe à chaleur AIRWELL Quattro
    N°2596 : Bonjour et bonne année 2015, Je possède une pompe à chaleur sur laquelle sont connectés 4 splits. Un split est tombé en panne, carte électronique HS (ce qui n'empêchait pas le fonctionnement normal des autres splits...
  • 10. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 11. Installation chauffage et clim pompe à chaleur air / air
    N°370 : Bonjour. Quelqu'un peut t'il m'éclairer sur les avantages et inconvénients d'un système de chauffage réversible gainable avec pompe a chaleur air / air ? C'est l'installation que je pense faire dans ma future maison neuve, mais...
>>> Résultats suivants pour : Pallier l'insuffisance de mon chauffage >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite