Bonjour.
Sur ma PAC air/eau, en faisant des tests en "loi d'eau" j'avais du mal à voir les valeurs intermédiaires sur la courbe, j'ai donc créé un petit fichier que je vous partage.
Il vous suffit de rentrer :
- la T° max que l'on demandera à la PAC (et pour quelle valeur de T° extérieure)
- la T° min d'eau (idem).
La pente se calcule toute seule, le tableau aussi et j'ai rajouté des cases pour noter vos mesures réelles (à faire toujours au même point avec un thermomètre digital laser (environ 20 €). Moi je le fais sur l'entrée d'un radiateur.
Attention à bien mesurer en circulation d'eau après un délai suffisant de montée en T°.
NOTA : j'ai créé le fichier avec LibreOffice (excellent logiciel gratuit pour ceux qui ne connaissent pas) mais j'ai dû l'enregistrer ici en version Excel (1997-2003 et 2007-365) car l'importation refuse les fichiers LibreOffice (message "le type de fichier est incorrect").
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Sur ma PAC air/eau, en faisant des tests en "loi d'eau" j'avais du mal à voir les valeurs intermédiaires sur la courbe, j'ai donc créé un petit fichier que je vous partage.
Il vous suffit de rentrer :
- la T° max que l'on demandera à la PAC (et pour quelle valeur de T° extérieure)
- la T° min d'eau (idem).
La pente se calcule toute seule, le tableau aussi et j'ai rajouté des cases pour noter vos mesures réelles (à faire toujours au même point avec un thermomètre digital laser (environ 20 €). Moi je le fais sur l'entrée d'un radiateur.
Attention à bien mesurer en circulation d'eau après un délai suffisant de montée en T°.
NOTA : j'ai créé le fichier avec LibreOffice (excellent logiciel gratuit pour ceux qui ne connaissent pas) mais j'ai dû l'enregistrer ici en version Excel (1997-2003 et 2007-365) car l'importation refuse les fichiers LibreOffice (message "le type de fichier est incorrect").
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 décembre 2024 à 08:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC air eau tableau loi d'eau
Bonjour, merci.
30 décembre 2024 à 03:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC air eau tableau loi d'eau
Petite amélioration :
J'ai rajouté une page 2 avec la courbe et un petit schéma des actions correctives à effectuer éventuellement.
Schéma trouvé sur le net ...
Je n'ai pas la compétence pour le valider et je suis preneur d'avis éclairés et/ou d'améliorations ;-)
P. S. : comme déjà dit, mon fichier est en LibreOffice mais je ne peux télécharger ici que de l'excel.
tableur loi d eau 01 2025.xls
tableur loi d eau 01 2025.xlsx
J'ai rajouté une page 2 avec la courbe et un petit schéma des actions correctives à effectuer éventuellement.
Schéma trouvé sur le net ...
Je n'ai pas la compétence pour le valider et je suis preneur d'avis éclairés et/ou d'améliorations ;-)
P. S. : comme déjà dit, mon fichier est en LibreOffice mais je ne peux télécharger ici que de l'excel.