Question Forum Climatisation : PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

romainb
Membre inscrit
romainb
6 messages
Bonjour.

Je vous écris car ma PAC Sanyo : SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus. Les 3 UI ventilent mais uniquement de l'air ambiant, pas de chaud ni de froid et les voyants opérations clignotent rouge. Les 3 UI affichant le même défaut, je suppose que la panne vient de l'UE.

Sur l'UE, le ventilateur ne s'allume jamais, il ne tourne pas. La carte électronique principale : pow-cmv4a est bien alimentée en 230VAC, aucune LED "ERR" n'est allumée et les composants ne semblent pas endommagés.

Que dois-je regarder, tester, remplacer pour que ma PAC refonctionne ?
Je vous remercie d'avance pour votre retour.
Romain B.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne PAC Sanyopanne PAC Sanyopanne PAC Sanyo

24 janvier 2023 à 21:02
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
6 346 messages
Bonjour.

Normalement vous avez un trou rond dans la carte proche des LEDs, marqué "power lamp". Vous devez voir du rouge au fond. Si cette LED est éteinte, alors il est probable que l'IGBT a claqué, panne récurrente chez Sanyo. C'est le gros transistor Q01, vous allez sans doute voir 2 de ses pattes en court-circuit (E et C), voire les 3.

6LK, alors coupez la patte centrale de l'IGBT et tentez un démarrage de la clim. Si OK, alors coupez impérativement le jus dans les 30 secondes. Il faudra changer l'IGBT avant une vraie remise en route.

C'est une 2444, pas 244, non?
25 janvier 2023 à 01:00
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

romainb
Membre inscrit
romainb
6 messages
Bonsoir,
Tout d'abord, je vous remercie pour votre retour, je n'attendais pas qu'il soit aussi réactif, c'est vraiment top.
Votre diagnostic est bon, la LED power était éteinte et il y avait un court-circuit sur Q1 entre E et C.
J'ai coupé la patte du milieu et la LED power s'est rallumée et les UI ne clignotaient plus. Le ventilateur n'a certainement pas eu le temps de se déclencher, mais l'UE faisait du bruit, donc c'est un bon signe.
Il faut donc que je remplace à minima cet IGBT : G80N60UFH04.
Je ne trouve pas ce composant sur Radiospare, ni sur Pousser, ni sur Digikey. Avez-vous un équivalent à me donner ?
Quitte à passer une commande sur l'un de ces sites, y a-t-il d'autres composants à changer qui pourraient être endommagés ?
Encore merci pour votre retour.
25 janvier 2023 à 21:48
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

romainb
Membre inscrit
romainb
6 messages
Et pardon, oui c'est bien une 2444.
25 janvier 2023 à 21:51
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
6 346 messages
Bonjour.

La pénurie de composants est une réalité. Chez RS, beaucoup de réf d'IGBT sont en rupture. Essayez les réf que j'avais indiquées en question 8308 réponse 43). Attention, ce sont des dos métalliques, il faut aussi commander des tampons isolants pour TO247, et si possible de la graisse thermique, à moins que le constructeur ait été généreux et que vous puissiez en récupérer sur d'autres composants (IPM par ex). Les réf proposées sont un peu moins puissantes, mais ça devrait marcher. On verra bien.

Testez la "diode" TVS ZD01, elle ne doit PAS conduire dans aucun sens. Mais vu qu'il n'y a pas de court-jus entre E et G sur l'IGBT, je pense qu'elle est restée bonne. Egalement testez la résistance R15 de 110 ohms.
26 janvier 2023 à 11:16
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

romainb
Membre inscrit
romainb
6 messages
Bonjour.

Voici les références que j'ai sélectionnées pour l'IGBT et le pad :
Code commande RS 759-9273
Code commande RS 707-3367

Est-ce que cela vous convient ?
ZD01 affiche 0,9 V dans les deux sens, donc elle est bien bonne ? Et R15 110 Ohms, donc c'est OK.
Je confirme, j'ai bien un court-circuit uniquement entre E et G sur l'IGBT.
26 janvier 2023 à 14:04
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
6 346 messages
Aïe, ZD01 est HS. Je disais qu'elle ne doit pas conduire dans aucun sens. Là elle conduit dans les 2, ou alors c'est que la grille de l'IGBT est toujours connectée. Si ce n'est déjà fait, coupez les autres pattes et remesurez la diode, ou , plus radical, dessoudez UNE patte de la diode et refaites les tests.

OK pour vos 2 références. Achetez 2 ou 3 IGBT, ça peut servir... :-(
26 janvier 2023 à 14:55
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

romainb
Membre inscrit
romainb
6 messages
J'ai désoudé l'IGBT et ZD01 est toujours passante dans les deux sens.
J'ai désoudé ZD01 de la carte et elle n'est plus passante.
Donc, je pense que ZD01 est toujours bonne car, lorsqu'elle est hors de la carte, elle n'est pas passante, mais qu'il y a un autre problème car, lorsqu'elle est sur la carte, elle se retrouve passante.
26 janvier 2023 à 15:35
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
6 346 messages
Quand vous dites "passante dans les 2 sens", êtes-vous en mode "test de diode". Je crois qu'en parallèle avec la diode on a une 10 kOhm, mais elle doit être invisible en mode "test de diode". Par contre si vous êtes en mode Ohmmètre, alors vous pourriez lire les 10 kOhms...

Essayez de trouver ce qui perturbe la mesure de ZD01...

26 janvier 2023 à 18:34
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

romainb
Membre inscrit
romainb
6 messages
Effectivement, j'ai testé en mode diode avec un multimètre. J'ai dessoudé l'IGBT et ZD01 est toujours passante en mode dans les deux sens, elle affichait donc 0,9 V dans les deux sens. J'ai dessoudé ZD01 de la carte et elle n'est plus passante, donc avec le testeur en mode diode il y avait 0 V dans les deux sens.

Je n'ai pas la carte avec moi ce soir pour tester sa valeur ohmique. Mais à votre avis, elle est à remplacer ? Avez-vous une idée d'où chercher ailleurs sur la carte pour trouver ce qui peut la perturber si jamais elle s'avère encore en bon état ?

Excellente soirée et merci encore.
26 janvier 2023 à 19:50
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs

PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
6 346 messages
Non, la diode est toujours bonne, et tant mieux parce qu'elle ne se trouve pas facilement, et ce qui est rare est cher...

Le problème à trouver est dans l'environnement immédiat de l'IGBT.

"donc avec le testeur en mode diode il y avait 0 V dans les deux sens" : non, il y avait "1", donc hors calibre. En test de diode, le multimètre force un courant et mesure la chute de tension aux bornes du composant testé, avec une limite de lecture de 1999mV. "1" au delà.
27 janvier 2023 à 08:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 4. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 7. Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH
    N°6035 : Bonjour à tous. Je possède une PAC console Sanyo SAP-FTR129EH. Elle fonctionne à fond, tant en mode chaud ou en mode froid. Problème de sonde de température ? mais où se trouve-t-elle ? Merci pour votre aide. Doumé.
  • 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 9. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
    N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
  • 10. LED opération clignote sur PAC Sanyo
    N°7584 : Bonjour à tous. Après avoir lu pas mal de post je ne trouve pas le même problème que sur ma PAC. J'aurais besoin de votre aide, car je sèche. Voici mon problème : J'ai deux consoles sur le même groupe. L'une...
>>> Résultats suivants pour : PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite