PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8366
Question Forum Climatisation : PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
Je vous écris car ma PAC Sanyo : SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus. Les 3 UI ventilent mais uniquement de l'air ambiant, pas de chaud ni de froid et les voyants opérations clignotent rouge. Les 3 UI affichant le même défaut, je suppose que la panne vient de l'UE.
Sur l'UE, le ventilateur ne s'allume jamais, il ne tourne pas. La carte électronique principale : pow-cmv4a est bien alimentée en 230VAC, aucune LED "ERR" n'est allumée et les composants ne semblent pas endommagés.
Que dois-je regarder, tester, remplacer pour que ma PAC refonctionne ?
Je vous remercie d'avance pour votre retour.
Romain B.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je vous écris car ma PAC Sanyo : SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus. Les 3 UI ventilent mais uniquement de l'air ambiant, pas de chaud ni de froid et les voyants opérations clignotent rouge. Les 3 UI affichant le même défaut, je suppose que la panne vient de l'UE.
Sur l'UE, le ventilateur ne s'allume jamais, il ne tourne pas. La carte électronique principale : pow-cmv4a est bien alimentée en 230VAC, aucune LED "ERR" n'est allumée et les composants ne semblent pas endommagés.
Que dois-je regarder, tester, remplacer pour que ma PAC refonctionne ?
Je vous remercie d'avance pour votre retour.
Romain B.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



24 janvier 2023 à 21:02
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
Normalement vous avez un trou rond dans la carte proche des LEDs, marqué "power lamp". Vous devez voir du rouge au fond. Si cette LED est éteinte, alors il est probable que l'IGBT a claqué, panne récurrente chez Sanyo. C'est le gros transistor Q01, vous allez sans doute voir 2 de ses pattes en court-circuit (E et C), voire les 3.
6LK, alors coupez la patte centrale de l'IGBT et tentez un démarrage de la clim. Si OK, alors coupez impérativement le jus dans les 30 secondes. Il faudra changer l'IGBT avant une vraie remise en route.
C'est une 2444, pas 244, non?
Normalement vous avez un trou rond dans la carte proche des LEDs, marqué "power lamp". Vous devez voir du rouge au fond. Si cette LED est éteinte, alors il est probable que l'IGBT a claqué, panne récurrente chez Sanyo. C'est le gros transistor Q01, vous allez sans doute voir 2 de ses pattes en court-circuit (E et C), voire les 3.
6LK, alors coupez la patte centrale de l'IGBT et tentez un démarrage de la clim. Si OK, alors coupez impérativement le jus dans les 30 secondes. Il faudra changer l'IGBT avant une vraie remise en route.
C'est une 2444, pas 244, non?
25 janvier 2023 à 01:00
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonsoir,
Tout d'abord, je vous remercie pour votre retour, je n'attendais pas qu'il soit aussi réactif, c'est vraiment top.
Votre diagnostic est bon, la LED power était éteinte et il y avait un court-circuit sur Q1 entre E et C.
J'ai coupé la patte du milieu et la LED power s'est rallumée et les UI ne clignotaient plus. Le ventilateur n'a certainement pas eu le temps de se déclencher, mais l'UE faisait du bruit, donc c'est un bon signe.
Il faut donc que je remplace à minima cet IGBT : G80N60UFH04.
Je ne trouve pas ce composant sur Radiospare, ni sur Pousser, ni sur Digikey. Avez-vous un équivalent à me donner ?
Quitte à passer une commande sur l'un de ces sites, y a-t-il d'autres composants à changer qui pourraient être endommagés ?
Encore merci pour votre retour.
Tout d'abord, je vous remercie pour votre retour, je n'attendais pas qu'il soit aussi réactif, c'est vraiment top.
Votre diagnostic est bon, la LED power était éteinte et il y avait un court-circuit sur Q1 entre E et C.
J'ai coupé la patte du milieu et la LED power s'est rallumée et les UI ne clignotaient plus. Le ventilateur n'a certainement pas eu le temps de se déclencher, mais l'UE faisait du bruit, donc c'est un bon signe.
Il faut donc que je remplace à minima cet IGBT : G80N60UFH04.
Je ne trouve pas ce composant sur Radiospare, ni sur Pousser, ni sur Digikey. Avez-vous un équivalent à me donner ?
Quitte à passer une commande sur l'un de ces sites, y a-t-il d'autres composants à changer qui pourraient être endommagés ?
Encore merci pour votre retour.
25 janvier 2023 à 21:48
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Et pardon, oui c'est bien une 2444.
25 janvier 2023 à 21:51
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
La pénurie de composants est une réalité. Chez RS, beaucoup de réf d'IGBT sont en rupture. Essayez les réf que j'avais indiquées en question 8308 réponse 43). Attention, ce sont des dos métalliques, il faut aussi commander des tampons isolants pour TO247, et si possible de la graisse thermique, à moins que le constructeur ait été généreux et que vous puissiez en récupérer sur d'autres composants (IPM par ex). Les réf proposées sont un peu moins puissantes, mais ça devrait marcher. On verra bien.
Testez la "diode" TVS ZD01, elle ne doit PAS conduire dans aucun sens. Mais vu qu'il n'y a pas de court-jus entre E et G sur l'IGBT, je pense qu'elle est restée bonne. Egalement testez la résistance R15 de 110 ohms.
La pénurie de composants est une réalité. Chez RS, beaucoup de réf d'IGBT sont en rupture. Essayez les réf que j'avais indiquées en question 8308 réponse 43). Attention, ce sont des dos métalliques, il faut aussi commander des tampons isolants pour TO247, et si possible de la graisse thermique, à moins que le constructeur ait été généreux et que vous puissiez en récupérer sur d'autres composants (IPM par ex). Les réf proposées sont un peu moins puissantes, mais ça devrait marcher. On verra bien.
Testez la "diode" TVS ZD01, elle ne doit PAS conduire dans aucun sens. Mais vu qu'il n'y a pas de court-jus entre E et G sur l'IGBT, je pense qu'elle est restée bonne. Egalement testez la résistance R15 de 110 ohms.
26 janvier 2023 à 11:16
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
Voici les références que j'ai sélectionnées pour l'IGBT et le pad :
Code commande RS 759-9273
Code commande RS 707-3367
Est-ce que cela vous convient ?
ZD01 affiche 0,9 V dans les deux sens, donc elle est bien bonne ? Et R15 110 Ohms, donc c'est OK.
Je confirme, j'ai bien un court-circuit uniquement entre E et G sur l'IGBT.
Voici les références que j'ai sélectionnées pour l'IGBT et le pad :
Code commande RS 759-9273
Code commande RS 707-3367
Est-ce que cela vous convient ?
ZD01 affiche 0,9 V dans les deux sens, donc elle est bien bonne ? Et R15 110 Ohms, donc c'est OK.
Je confirme, j'ai bien un court-circuit uniquement entre E et G sur l'IGBT.
26 janvier 2023 à 14:04
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Aïe, ZD01 est HS. Je disais qu'elle ne doit pas conduire dans aucun sens. Là elle conduit dans les 2, ou alors c'est que la grille de l'IGBT est toujours connectée. Si ce n'est déjà fait, coupez les autres pattes et remesurez la diode, ou , plus radical, dessoudez UNE patte de la diode et refaites les tests.
OK pour vos 2 références. Achetez 2 ou 3 IGBT, ça peut servir... :-(
OK pour vos 2 références. Achetez 2 ou 3 IGBT, ça peut servir... :-(
26 janvier 2023 à 14:55
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
J'ai désoudé l'IGBT et ZD01 est toujours passante dans les deux sens.
J'ai désoudé ZD01 de la carte et elle n'est plus passante.
Donc, je pense que ZD01 est toujours bonne car, lorsqu'elle est hors de la carte, elle n'est pas passante, mais qu'il y a un autre problème car, lorsqu'elle est sur la carte, elle se retrouve passante.
J'ai désoudé ZD01 de la carte et elle n'est plus passante.
Donc, je pense que ZD01 est toujours bonne car, lorsqu'elle est hors de la carte, elle n'est pas passante, mais qu'il y a un autre problème car, lorsqu'elle est sur la carte, elle se retrouve passante.
26 janvier 2023 à 15:35
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Quand vous dites "passante dans les 2 sens", êtes-vous en mode "test de diode". Je crois qu'en parallèle avec la diode on a une 10 kOhm, mais elle doit être invisible en mode "test de diode". Par contre si vous êtes en mode Ohmmètre, alors vous pourriez lire les 10 kOhms...
Essayez de trouver ce qui perturbe la mesure de ZD01...
Essayez de trouver ce qui perturbe la mesure de ZD01...
26 janvier 2023 à 18:34
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Effectivement, j'ai testé en mode diode avec un multimètre. J'ai dessoudé l'IGBT et ZD01 est toujours passante en mode dans les deux sens, elle affichait donc 0,9 V dans les deux sens. J'ai dessoudé ZD01 de la carte et elle n'est plus passante, donc avec le testeur en mode diode il y avait 0 V dans les deux sens.
Je n'ai pas la carte avec moi ce soir pour tester sa valeur ohmique. Mais à votre avis, elle est à remplacer ? Avez-vous une idée d'où chercher ailleurs sur la carte pour trouver ce qui peut la perturber si jamais elle s'avère encore en bon état ?
Excellente soirée et merci encore.
Je n'ai pas la carte avec moi ce soir pour tester sa valeur ohmique. Mais à votre avis, elle est à remplacer ? Avez-vous une idée d'où chercher ailleurs sur la carte pour trouver ce qui peut la perturber si jamais elle s'avère encore en bon état ?
Excellente soirée et merci encore.
26 janvier 2023 à 19:50
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Non, la diode est toujours bonne, et tant mieux parce qu'elle ne se trouve pas facilement, et ce qui est rare est cher...
Le problème à trouver est dans l'environnement immédiat de l'IGBT.
"donc avec le testeur en mode diode il y avait 0 V dans les deux sens" : non, il y avait "1", donc hors calibre. En test de diode, le multimètre force un courant et mesure la chute de tension aux bornes du composant testé, avec une limite de lecture de 1999mV. "1" au delà.
Le problème à trouver est dans l'environnement immédiat de l'IGBT.
"donc avec le testeur en mode diode il y avait 0 V dans les deux sens" : non, il y avait "1", donc hors calibre. En test de diode, le multimètre force un courant et mesure la chute de tension aux bornes du composant testé, avec une limite de lecture de 1999mV. "1" au delà.
27 janvier 2023 à 08:27
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
Tout nouveau sur le forum, je vous dis "BRAVO" pour mettre vos compétences au service des autres.
J'ai exactement le même problème.
Bien que je n'arrive pas à confirmer le diagnostic, j'ai des notions pour avoir fait un bac F3 il y a 35 ans
Romainb Pouvez vous me confirmer que votre problème est résolu ?
Dom-Aom : pouvez vous me confirmer les références des composant : D07 et Q01 ?
Merci à tous et Bonne journée.
Tout nouveau sur le forum, je vous dis "BRAVO" pour mettre vos compétences au service des autres.
J'ai exactement le même problème.
Bien que je n'arrive pas à confirmer le diagnostic, j'ai des notions pour avoir fait un bac F3 il y a 35 ans

Romainb Pouvez vous me confirmer que votre problème est résolu ?
Dom-Aom : pouvez vous me confirmer les références des composant : D07 et Q01 ?
Merci à tous et Bonne journée.
02 novembre 2024 à 11:44
Réponse 12 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
Pour l'IGBT, ce serait un G80N60UF, d'après plusieurs sources. Pour la double diode, voir en question 2942, post 6.
Vous êtes-vous assuré que D07 était HS (plus de diode entre patte centrale et une des extérieures), et aussi Q01 (court-circuit entre 2 de ses pattes)?
Pour l'IGBT, ce serait un G80N60UF, d'après plusieurs sources. Pour la double diode, voir en question 2942, post 6.
Vous êtes-vous assuré que D07 était HS (plus de diode entre patte centrale et une des extérieures), et aussi Q01 (court-circuit entre 2 de ses pattes)?
04 novembre 2024 à 11:41
Réponse 13 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour Merci Dom-Aom pour la réponse.
J'ai pris la continuité hors tension et j'avoue que ce n'est pas "franc", je ne suis plus sur place, mais de souvenir j'ai des Mohm entre 2 pattes et des Kohm entre d'autre (sur la Q01).
Je vais tester la diode la prochaine fois (je viens de regarder comment faire ...
)
Quelle pourrait être la panne sinon ?
Comment tester ?
Merci.
J'ai pris la continuité hors tension et j'avoue que ce n'est pas "franc", je ne suis plus sur place, mais de souvenir j'ai des Mohm entre 2 pattes et des Kohm entre d'autre (sur la Q01).
Je vais tester la diode la prochaine fois (je viens de regarder comment faire ...
)Quelle pourrait être la panne sinon ?
Comment tester ?
Merci.
12 novembre 2024 à 10:34
Réponse 14 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
Difficile de faire un diag sans que vous ne soyez près de la machine. Déjà, il faut savoir si la power lamp est allumée ou non. Si elle est éteinte, il y a une consommation anormale sur la HT ou juste avant. Juste avant, ce serait l'IGBT en court-circuit (CtCt), ou l'un des ponts de diodes en CtCt ; si c'est la HT, alors, le ventilo en CtCt ou une partie de l'IPM en CtCt.
Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension, risque très élevé de tuer le ventilo.
Difficile de faire un diag sans que vous ne soyez près de la machine. Déjà, il faut savoir si la power lamp est allumée ou non. Si elle est éteinte, il y a une consommation anormale sur la HT ou juste avant. Juste avant, ce serait l'IGBT en court-circuit (CtCt), ou l'un des ponts de diodes en CtCt ; si c'est la HT, alors, le ventilo en CtCt ou une partie de l'IPM en CtCt.
Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension, risque très élevé de tuer le ventilo.
12 novembre 2024 à 17:55
Réponse 15 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
Je serai sur place à partir de vendredi.
La LED power est éteinte, c'est certain.
Le ventilateur ne tourne pas, c'est certain.
Le fusible est OK, c'est certain.

Comment puis-je vérifier la consommation ?
Merci, affaire à suivre dès vendredi
Je serai sur place à partir de vendredi.
La LED power est éteinte, c'est certain.
Le ventilateur ne tourne pas, c'est certain.
Le fusible est OK, c'est certain.

Comment puis-je vérifier la consommation ?
Merci, affaire à suivre dès vendredi

20 novembre 2024 à 07:42
Réponse 16 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
La consommation peut se vérifier avec votre compteur Linky (puissance instantanée soutirée), mais dans votre cas vous ne verrez sans doute pas grand chose, car une résistance CTP empêche justement de faire disjoncter quand il y a un CtCt sur la HT (et du coup elle chauffe) : TH02 entre les 2 bobines en cuivre.
La consommation peut se vérifier avec votre compteur Linky (puissance instantanée soutirée), mais dans votre cas vous ne verrez sans doute pas grand chose, car une résistance CTP empêche justement de faire disjoncter quand il y a un CtCt sur la HT (et du coup elle chauffe) : TH02 entre les 2 bobines en cuivre.
20 novembre 2024 à 13:49
Réponse 17 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour Dom-Aom.
J'ai démonté la carte ce matin et voilà ce que j'ai Q01 : Aucun court-circuit entre les pattes (Affichage OL entre chaque patte).
D07 : En mode diode 0,380V entre patte centrale et extérieures (x2)
Et 0V entre deux pattes extérieures.
Voici les photos de ma carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai démonté la carte ce matin et voilà ce que j'ai Q01 : Aucun court-circuit entre les pattes (Affichage OL entre chaque patte).
D07 : En mode diode 0,380V entre patte centrale et extérieures (x2)
Et 0V entre deux pattes extérieures.
Voici les photos de ma carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 novembre 2024 à 11:09
Réponse 18 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
Je viens de m'apercevoir que mon deuxième groupe qui n'est pas la même réf : SAP CRV184EHF
Possède la même carte POW-CMV4A.
Juste que la révision n'est pas la même :
Groupe en panne : POW-CMV4A - 3 carte réf 1FA4B1B088400-3
Groupe fonctionnel : POW-CMV4A - 1 carte réf 1FA4B1B088400-1
Est-ce que vous pensez que je peux inverser les deux cartes ?
Je viens de m'apercevoir que mon deuxième groupe qui n'est pas la même réf : SAP CRV184EHF
Possède la même carte POW-CMV4A.
Juste que la révision n'est pas la même :
Groupe en panne : POW-CMV4A - 3 carte réf 1FA4B1B088400-3
Groupe fonctionnel : POW-CMV4A - 1 carte réf 1FA4B1B088400-1
Est-ce que vous pensez que je peux inverser les deux cartes ?
23 novembre 2024 à 11:54
Réponse 19 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Bonjour.
Si les 2 machines ont le même nombre d'UI rattachées, pourquoi pas ; sinon on pourrait avoir un code erreur. D'un autre côté, supposez qu'un élément extérieur à la carte l'endommage, vous allez avoir 2 cartes HS... donc pas forcément productif...
Si la power lamp était éteinte, court-circuit probable sur la haute tension, revoir ma réponse 14.
Test possible : souder 2 fils aux bornes de la PTC "TH02" entre les 2 bobines de filtrage, et y brancher une lampe à filament d'au moins 40W. Si la lampe s'éclaire en continu, CtCt manifeste sur la HT. Normalement, elle devrait s'éclairer brièvement puis on devrait entendre un clac de relais, lui aussi entre les bobines.
Si les 2 machines ont le même nombre d'UI rattachées, pourquoi pas ; sinon on pourrait avoir un code erreur. D'un autre côté, supposez qu'un élément extérieur à la carte l'endommage, vous allez avoir 2 cartes HS... donc pas forcément productif...
Si la power lamp était éteinte, court-circuit probable sur la haute tension, revoir ma réponse 14.
Test possible : souder 2 fils aux bornes de la PTC "TH02" entre les 2 bobines de filtrage, et y brancher une lampe à filament d'au moins 40W. Si la lampe s'éclaire en continu, CtCt manifeste sur la HT. Normalement, elle devrait s'éclairer brièvement puis on devrait entendre un clac de relais, lui aussi entre les bobines.
24 novembre 2024 à 08:15
Réponse 20 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Encore merci pour votre aide et ces réponses rapides.
Effectivement 4 UI connectées sur le groupe en panne et 1 UI sur l'autre (qui nous sert de chauffage d'appoint en attendant).
Pas d'autres moyen de tester le TH02 ? (car j'ai pas ce qu'il faut avec moi)
Y a t'il un moyen de faire ce test en "labo" avec la carte débranchée du groupe ?
Au cas où... la panne est survenue après un long fonctionnement en "Froid" de 2 UI et après les avoir rebasculées en "CHAUD" sans faire d'arrêt...
En tout cas encore merci pour votre aide.
Effectivement 4 UI connectées sur le groupe en panne et 1 UI sur l'autre (qui nous sert de chauffage d'appoint en attendant).
Pas d'autres moyen de tester le TH02 ? (car j'ai pas ce qu'il faut avec moi)
Y a t'il un moyen de faire ce test en "labo" avec la carte débranchée du groupe ?
Au cas où... la panne est survenue après un long fonctionnement en "Froid" de 2 UI et après les avoir rebasculées en "CHAUD" sans faire d'arrêt...
En tout cas encore merci pour votre aide.
24 novembre 2024 à 10:25
Réponse 21 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus
Dans ma manip, on ne teste pas le TH02, qui est à priori bon. On fait en sorte que l'alim puisse démarrer s'il n'y a pas de court-jus sur la HT.
Pour tester sur table, il faut amener le secteur et l'inductance (au bout des fils L1/L2). Ne surtout pas relier ces fils, vous claqueriez immédiatement l'IGBT.
Pour tester sur table, il faut amener le secteur et l'inductance (au bout des fils L1/L2). Ne surtout pas relier ces fils, vous claqueriez immédiatement l'IGBT.
24 novembre 2024 à 17:40