PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
3585
Question forum dépannage climatisation : PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Bonjour,
Comme l'an dernier, ma PAC s'est coupée, le technicien m'avait dit que c’était à cause d'une hausse ou baisse de tension.
Il me l'avait remise en marche pour 120 euros, en 5 minutes.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
J'ai déjà essayé de disjoncter comme le technicien l'avait fait, mais cela ne suffit pas, les témoins de défaut sont 1 et 3 qui restent allumés rouge.
Merci de votre aide.
Comme l'an dernier, ma PAC s'est coupée, le technicien m'avait dit que c’était à cause d'une hausse ou baisse de tension.
Il me l'avait remise en marche pour 120 euros, en 5 minutes.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
J'ai déjà essayé de disjoncter comme le technicien l'avait fait, mais cela ne suffit pas, les témoins de défaut sont 1 et 3 qui restent allumés rouge.
Merci de votre aide.
27 octobre 2016 à 09:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 74 993 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 74 993 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 octobre 2016 à 10:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Invité
Bonjour,
Il nous faudrait plus de précisions : Modèle, type : air/eau, air/air ?
Avez-vous une télécommande filaire ou infrarouge (IR) ?
C'est le premier redémarrage ? Si oui, soyez patient car l'eau doit être certainement en dessous de 18c.
Dans ce cas les résistances chauffent jusqu'à 20 ou 21c avant que le compresseur ne démarre.
Les led dont vous parlez ce sont celles sur la carte de configuration ?
La petite carte avec 4 ou 5 led h1p, h2p, h3p etc. ?
Si oui dites-nous lesquelles en les désignant avec leur nomination ou en précisant par exemple première en partant du haut etc.
Cordialement.
Adelclimatisation
Il nous faudrait plus de précisions : Modèle, type : air/eau, air/air ?
Avez-vous une télécommande filaire ou infrarouge (IR) ?
C'est le premier redémarrage ? Si oui, soyez patient car l'eau doit être certainement en dessous de 18c.
Dans ce cas les résistances chauffent jusqu'à 20 ou 21c avant que le compresseur ne démarre.
Les led dont vous parlez ce sont celles sur la carte de configuration ?
La petite carte avec 4 ou 5 led h1p, h2p, h3p etc. ?
Si oui dites-nous lesquelles en les désignant avec leur nomination ou en précisant par exemple première en partant du haut etc.
Cordialement.
Adelclimatisation
27 octobre 2016 à 19:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum
PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Bonsoir,
Si vous pouvez donner plus d'infos, quelles sont les diodes qui clignotent ? Côté extérieur ou unité intérieure ? Un numéro de série ? Année d'installation ?
Cordialement.
Citation :120 euros pour baisser un disjoncteur, ça fait un peu cher... m'enfin, chacun son tarif.
Il me l'avait remise en marche pour 120 euros, en 5 minutes.
Si vous pouvez donner plus d'infos, quelles sont les diodes qui clignotent ? Côté extérieur ou unité intérieure ? Un numéro de série ? Année d'installation ?
Cordialement.
27 octobre 2016 à 20:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Bonsoir.
C'est une Daikin 5MX90E7V3B1 de 2007, n°1712890, c'est le numéro que j'ai trouvé dans le carter, est-ce bien cela que vous me demandez ?
C'est une air air.
J'ai une télécommande infra rouge par groupe intérieur.
Pour les leds, celle du haut clignote vert, puis la 1 et la 3 restent allumées rouge fixe.
Elles se trouvent dans le carter de l'unité extérieur, sur la carte.
Lorsque je coupe le courant, j'attends 2 à 3 minutes, je le remets, là il se passe des remises en route, c'est à dire que j'entends des bruits genre cliquetis, puis les Leds se remettent toujours en défaut, c'est à dire la 1 et la 3 rouge fixe.
Sur les unités intérieures, au départ de la remise en électricité ça parait normal puis au bout de 1 à 2 minutes le témoin vert clignote et le volet se ferme.
J'espère vous avoir apporté assez de précisions.
Je vous remercie du temps que vous me consacrez.
C'est une Daikin 5MX90E7V3B1 de 2007, n°1712890, c'est le numéro que j'ai trouvé dans le carter, est-ce bien cela que vous me demandez ?
C'est une air air.
J'ai une télécommande infra rouge par groupe intérieur.
Pour les leds, celle du haut clignote vert, puis la 1 et la 3 restent allumées rouge fixe.
Elles se trouvent dans le carter de l'unité extérieur, sur la carte.
Lorsque je coupe le courant, j'attends 2 à 3 minutes, je le remets, là il se passe des remises en route, c'est à dire que j'entends des bruits genre cliquetis, puis les Leds se remettent toujours en défaut, c'est à dire la 1 et la 3 rouge fixe.
Sur les unités intérieures, au départ de la remise en électricité ça parait normal puis au bout de 1 à 2 minutes le témoin vert clignote et le volet se ferme.
J'espère vous avoir apporté assez de précisions.
Je vous remercie du temps que vous me consacrez.
27 octobre 2016 à 21:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Invité
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez un problème de surcharge compresseur.
Pour confirmer le diagnostic appuyez pendant 5 secondes sur la touche cancel, vous allez avoir un double zéro qui apparaîtra à la place de la température.
Ensuite vous appuyez successivement sur cancel jusqu'à ce qu'un bip long se fasse entendre à ce moment c'est le code défaut actuel.
Dans votre cas vous devez avoir un défaut E5.
Si oui, alors pour une raison qui reste à déterminer votre compresseur monte en intensité ou en température de refoulement.
Puisque vous coupez le jus et que le défaut réapparaît alors même que le compresseur et le ventilateur ne démarre même pas c'est que c'est un problème de capteur. Certainement la sonde qui est HS.
Dans un premier temps jetez un coup d'œil sur les fiches au niveau de la carte.
Ensuite débranchez-les les une après les autres et rebranchez-les après avoir vérifié l'absence de saleté, de trace de charbonnage etc.
Remettez le jus et assurez-vous que la tension EDF ne chute pas en dessous de 190V.
Si OK et que le problème réapparaît immédiatement, alors vérifiez les valeurs ohmiques des sondes et particulièrement celle du refoulement (complétement débranchée, vous devez avoir 5vcc en sortie carte).
Tenez-nous au courant des résultats.
Cordialement.
Adelclimatisation
Vous avez un problème de surcharge compresseur.
Pour confirmer le diagnostic appuyez pendant 5 secondes sur la touche cancel, vous allez avoir un double zéro qui apparaîtra à la place de la température.
Ensuite vous appuyez successivement sur cancel jusqu'à ce qu'un bip long se fasse entendre à ce moment c'est le code défaut actuel.
Dans votre cas vous devez avoir un défaut E5.
Si oui, alors pour une raison qui reste à déterminer votre compresseur monte en intensité ou en température de refoulement.
Puisque vous coupez le jus et que le défaut réapparaît alors même que le compresseur et le ventilateur ne démarre même pas c'est que c'est un problème de capteur. Certainement la sonde qui est HS.
Dans un premier temps jetez un coup d'œil sur les fiches au niveau de la carte.
Ensuite débranchez-les les une après les autres et rebranchez-les après avoir vérifié l'absence de saleté, de trace de charbonnage etc.
Remettez le jus et assurez-vous que la tension EDF ne chute pas en dessous de 190V.
Si OK et que le problème réapparaît immédiatement, alors vérifiez les valeurs ohmiques des sondes et particulièrement celle du refoulement (complétement débranchée, vous devez avoir 5vcc en sortie carte).
Tenez-nous au courant des résultats.
Cordialement.
Adelclimatisation
28 octobre 2016 à 03:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Invité
Bonjour à tous.
Votre défaut semble être le code E5 DÉFAUT surcharge du compresseur.
Cause possible :
Quantité insuffisante de réfrigérant.
Dysfonctionnement de la vanne à 4 voies.
Défaillance de la carte électronique de l’unité extérieure.
Mélange d’eau dans la tuyauterie locale.
Défaillance du détendeur électronique.
Vanne d’arrêt défectueuse.
Thermistance du tuyau de refoulement défectueuse.
Cordialement.
Votre défaut semble être le code E5 DÉFAUT surcharge du compresseur.
Cause possible :
Quantité insuffisante de réfrigérant.
Dysfonctionnement de la vanne à 4 voies.
Défaillance de la carte électronique de l’unité extérieure.
Mélange d’eau dans la tuyauterie locale.
Défaillance du détendeur électronique.
Vanne d’arrêt défectueuse.
Thermistance du tuyau de refoulement défectueuse.
Cordialement.
28 octobre 2016 à 06:12
Réponse 7 d'un contributeur du forum
PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Merci, un grand merci.
J'ai fait 5 secondes sur la touche cancel, j'ai eu le double zéro puis successivement sur cancel, j'ai bien eu le code E5, ensuite j'ai tout coupé, attendu un peu de temps et remis en marche, et là tout est reparti.
Je vous remercie de tous vos conseils, je note ce forum afin de pouvoir le conseiller en cas de besoin à des amis.

Vous êtes géniale, merci à vous qui faites vivre ce site.
J'ai fait 5 secondes sur la touche cancel, j'ai eu le double zéro puis successivement sur cancel, j'ai bien eu le code E5, ensuite j'ai tout coupé, attendu un peu de temps et remis en marche, et là tout est reparti.
Je vous remercie de tous vos conseils, je note ce forum afin de pouvoir le conseiller en cas de besoin à des amis.

Vous êtes géniale, merci à vous qui faites vivre ce site.
28 octobre 2016 à 16:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
Invité
Bonjour moi54 ainsi qu'à toutes et à tous.
Tant mieux que cela soit reparti, cependant, je dois attirer votre attention sur le fait que le problème n'est pas résolu.
L'échéance a juste été repoussée ultérieurement.
Les manipulations que vous avez faites (cancel puis coupure de courant) ont procédé à une remise à zéro des codes défauts.
Donc, dès lors que les conditions de ré-enclenchement du défaut seront réunis, hélas, le E5 réapparaîtra à nouveau.
Il faut absolument que vous puissiez faire quelques contrôles afin de vous assurer que vous ne mettez pas en danger la santé du compresseur.
Débrouillez-vous pour avoir un multimètre, un thermomètre ou deux et puis nous vous assisterons à réaliser des contrôles préliminaires.
Par ailleurs, avez-vous procédé (comme demandé plus haut), à l’enlèvement des broches et remise en place de celles-ci ?
Si j'insiste là dessus c'est que vous avez une chance sur deux que c'est à ce niveau là que cela se passe.
En effet, chez Daikin la série RZQ, comme la série MX et la serie RR souffrent toutes les 3 des mêmes malfaçons.
Entre autre un mauvais dimensionnement des fiches (le côté femelle n'est pas tout à fait en contact avec le côté mâle) cela se traduit par des défauts : E5, L5, L8, L9 etc.
D'ailleurs, je vous conseille vivement de débrancher/rebrancher les fiches, après avoir pris soin de les nettoyer avec une brosse à dents souple, et un nettoyant électronique.
Ne pas hésiter à faire cette opération une à deux fois/an.
Mettre de l'armaflex sur toutes les sondes du groupe extérieur, cela améliore grandement le fonctionnement et optimise les dégivrages.
Cordialement.
Adelclimatisation
Tant mieux que cela soit reparti, cependant, je dois attirer votre attention sur le fait que le problème n'est pas résolu.
L'échéance a juste été repoussée ultérieurement.
Les manipulations que vous avez faites (cancel puis coupure de courant) ont procédé à une remise à zéro des codes défauts.
Donc, dès lors que les conditions de ré-enclenchement du défaut seront réunis, hélas, le E5 réapparaîtra à nouveau.
Il faut absolument que vous puissiez faire quelques contrôles afin de vous assurer que vous ne mettez pas en danger la santé du compresseur.
Débrouillez-vous pour avoir un multimètre, un thermomètre ou deux et puis nous vous assisterons à réaliser des contrôles préliminaires.
Par ailleurs, avez-vous procédé (comme demandé plus haut), à l’enlèvement des broches et remise en place de celles-ci ?
Si j'insiste là dessus c'est que vous avez une chance sur deux que c'est à ce niveau là que cela se passe.
En effet, chez Daikin la série RZQ, comme la série MX et la serie RR souffrent toutes les 3 des mêmes malfaçons.
Entre autre un mauvais dimensionnement des fiches (le côté femelle n'est pas tout à fait en contact avec le côté mâle) cela se traduit par des défauts : E5, L5, L8, L9 etc.
D'ailleurs, je vous conseille vivement de débrancher/rebrancher les fiches, après avoir pris soin de les nettoyer avec une brosse à dents souple, et un nettoyant électronique.
Ne pas hésiter à faire cette opération une à deux fois/an.
Mettre de l'armaflex sur toutes les sondes du groupe extérieur, cela améliore grandement le fonctionnement et optimise les dégivrages.
Cordialement.
Adelclimatisation
29 octobre 2016 à 12:07
Réponse 9 d'un contributeur du forum
PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.
OK, je vous remercie de ces précisions, dès que mon état de santé me le permettra je vais voir ça.
30 octobre 2016 à 08:14