Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9075
Forum Dépannage Climatisation : Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Le panneau de contrôle de la PAC Daikin FTXS50BVMB qui dessert les chambres affiche un code erreur U4 depuis 3 jours.
Le code U4 correspond à un défaut de communication entre les unités intérieures et extérieures.
J'ai enfin eu le temps de regarder cet après-midi l'unité extérieure.
L'alimentation de l'unité est correcte, j'ai bien 240VAC.
J'ai ouvert l'unité et enlevé le cache de la platine electronique.
J'ai trouvé un lézard grillé en plein milieu de la platine (voir photo).
J'ai enlevé le lézard et nettoyé la partie où il avait cramé avec de l'alcool isopropylique.
J'ai testé le fusible FU2, et celui-ci est toujours intact.
Pourriez-vous m'indiquer une procédure de tests pour la platine ainsi que le schéma électronique de celle-ci ?
Normalement le schéma devrait être inclus dans l'appareil, mais celui-ci a été arraché par l'ancien propriétaire ou un des techniciens qui est intervenu.
Je possède un multimètre, divers testeurs de composants passifs et un oscilloscope.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le panneau de contrôle de la PAC Daikin FTXS50BVMB qui dessert les chambres affiche un code erreur U4 depuis 3 jours.
Le code U4 correspond à un défaut de communication entre les unités intérieures et extérieures.
J'ai enfin eu le temps de regarder cet après-midi l'unité extérieure.
L'alimentation de l'unité est correcte, j'ai bien 240VAC.
J'ai ouvert l'unité et enlevé le cache de la platine electronique.
J'ai trouvé un lézard grillé en plein milieu de la platine (voir photo).
J'ai enlevé le lézard et nettoyé la partie où il avait cramé avec de l'alcool isopropylique.
J'ai testé le fusible FU2, et celui-ci est toujours intact.
Pourriez-vous m'indiquer une procédure de tests pour la platine ainsi que le schéma électronique de celle-ci ?
Normalement le schéma devrait être inclus dans l'appareil, mais celui-ci a été arraché par l'ancien propriétaire ou un des techniciens qui est intervenu.
Je possède un multimètre, divers testeurs de composants passifs et un oscilloscope.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 novembre 2023 à 20:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
DESCRIPTION DU DÉFAUT
Défaut de communication entre le groupe extérieur et les unités intérieures.
MAUVAIS DIAGNOSTIC
Avant d'entamer toute manipulation technique, assurez-vous que l'ensemble du matériel soit bien compatible. Ce défaut se produit lorsque les unités intérieure ne peuvent pas communiquer avec le groupe extérieur. Ce défaut peut être causé par la mise hors tension du groupe extérieur, un défaut avec le câble d'interconnexion, une carte de contrôle intérieure/extérieure HS ou un élément moteur qui perturberait sa carte de contrôle.
Veuillez vérifier toutes les connexions de câblage et rétablir l'alimentation de tout équipement si tel est le cas.
Défaut de communication entre le groupe extérieur et les unités intérieures.
MAUVAIS DIAGNOSTIC
Avant d'entamer toute manipulation technique, assurez-vous que l'ensemble du matériel soit bien compatible. Ce défaut se produit lorsque les unités intérieure ne peuvent pas communiquer avec le groupe extérieur. Ce défaut peut être causé par la mise hors tension du groupe extérieur, un défaut avec le câble d'interconnexion, une carte de contrôle intérieure/extérieure HS ou un élément moteur qui perturberait sa carte de contrôle.
Veuillez vérifier toutes les connexions de câblage et rétablir l'alimentation de tout équipement si tel est le cas.
01 décembre 2023 à 21:36
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.
Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.
Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.
Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.
Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.
Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.
Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.
Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.