Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Actuellement
10 660
questions dans le
forum climatisation
9075
Forum Dépannage Climatisation : Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Le panneau de contrôle de la PAC Daikin FTXS50BVMB qui dessert les chambres affiche un code erreur U4 depuis 3 jours.
Le code U4 correspond à un défaut de communication entre les unités intérieures et extérieures.
J'ai enfin eu le temps de regarder cet après-midi l'unité extérieure.
L'alimentation de l'unité est correcte, j'ai bien 240VAC.
J'ai ouvert l'unité et enlevé le cache de la platine electronique.
J'ai trouvé un lézard grillé en plein milieu de la platine (voir photo).
J'ai enlevé le lézard et nettoyé la partie où il avait cramé avec de l'alcool isopropylique.
J'ai testé le fusible FU2, et celui-ci est toujours intact.
Pourriez-vous m'indiquer une procédure de tests pour la platine ainsi que le schéma électronique de celle-ci ?
Normalement le schéma devrait être inclus dans l'appareil, mais celui-ci a été arraché par l'ancien propriétaire ou un des techniciens qui est intervenu.
Je possède un multimètre, divers testeurs de composants passifs et un oscilloscope.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le panneau de contrôle de la PAC Daikin FTXS50BVMB qui dessert les chambres affiche un code erreur U4 depuis 3 jours.
Le code U4 correspond à un défaut de communication entre les unités intérieures et extérieures.
J'ai enfin eu le temps de regarder cet après-midi l'unité extérieure.
L'alimentation de l'unité est correcte, j'ai bien 240VAC.
J'ai ouvert l'unité et enlevé le cache de la platine electronique.
J'ai trouvé un lézard grillé en plein milieu de la platine (voir photo).
J'ai enlevé le lézard et nettoyé la partie où il avait cramé avec de l'alcool isopropylique.
J'ai testé le fusible FU2, et celui-ci est toujours intact.
Pourriez-vous m'indiquer une procédure de tests pour la platine ainsi que le schéma électronique de celle-ci ?
Normalement le schéma devrait être inclus dans l'appareil, mais celui-ci a été arraché par l'ancien propriétaire ou un des techniciens qui est intervenu.
Je possède un multimètre, divers testeurs de composants passifs et un oscilloscope.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 novembre 2023 à 20:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
DESCRIPTION DU DÉFAUT
Défaut de communication entre le groupe extérieur et les unités intérieures.
MAUVAIS DIAGNOSTIC
Avant d'entamer toute manipulation technique, assurez-vous que l'ensemble du matériel soit bien compatible. Ce défaut se produit lorsque les unités intérieure ne peuvent pas communiquer avec le groupe extérieur. Ce défaut peut être causé par la mise hors tension du groupe extérieur, un défaut avec le câble d'interconnexion, une carte de contrôle intérieure/extérieure HS ou un élément moteur qui perturberait sa carte de contrôle.
Veuillez vérifier toutes les connexions de câblage et rétablir l'alimentation de tout équipement si tel est le cas.
Défaut de communication entre le groupe extérieur et les unités intérieures.
MAUVAIS DIAGNOSTIC
Avant d'entamer toute manipulation technique, assurez-vous que l'ensemble du matériel soit bien compatible. Ce défaut se produit lorsque les unités intérieure ne peuvent pas communiquer avec le groupe extérieur. Ce défaut peut être causé par la mise hors tension du groupe extérieur, un défaut avec le câble d'interconnexion, une carte de contrôle intérieure/extérieure HS ou un élément moteur qui perturberait sa carte de contrôle.
Veuillez vérifier toutes les connexions de câblage et rétablir l'alimentation de tout équipement si tel est le cas.
01 décembre 2023 à 21:36
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.
Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.
Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.
Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.
Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.
Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.
Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.
Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.
15 décembre 2023 à 19:30
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Je remercie Dom-Aom qui m'a répondu et je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'avais pas assez de courage pour attaquer de front ce problème.
Donc, 3 ans après mon incident avec le lézard j'ai enfin eu le temps de me pencher sérieusement sur la carte mère.
Je ne vais pas détailler tout mon processus de diagnostic mais en gros j'ai changé les composants suivants qui ont grillé :
2 diodes roue libre 1S2473 remplacées par deux 1N4148 aux bornes des relais MRM10 et MRM2 0.
1 résistance R6 de 51 Ohms 5W en entrée du redresseur 1SNB50.
1 condensateur C12 de 22µF 400V (changé par précaution) en sortie du redresseur.
1 résistance R21 de 1,5 Ohms entre les pattes 7 et 10 du contrôleur STR-L472
Le contrôleur STR-L472.
Bien sûr Gros nettoyage du PCB avec de l'alcool isopropylique, brosse à dents et cotons-tige.
Tests de non continuité sur le vernis avec le multimètre.
Après remontage, au redémarrage de l'unité extérieure, l'erreur "U4" est devenu une erreur "U2" (low voltage).
En gros j'ai réussi à ressusciter la carte, vu que maintenant elle communique avec le panneau de contrôle.
Cependant le ventilo ne tourne pas, le compresseur non plus.
En faisant des mesures de tension sur les sorties de la carte, je découvre que les deux fils qui alimentent le SPM (Smart Power Module, le module de puissance qui alimente le compresseur) en courant continu, donnent 0V. Il s'agit des connecteurs H1 (jaune) et H2 (bleu).
Or normalement le SPM doit être alimenté 250 VAC par le biais des relais MRM10 et MRM 2 0.
Au niveau du SPM, j'ai testé les condensateurs de 470µF 500V montés en série, et ils donnent au total 1400µF et un ESR de 0,1 Ohms , ce qui est pour moi excellent.
Le pont de diodes DB1 fonctionne aussi correctement.
Vous trouverez en pièce jointe le rapport de test des pins du pont de diodes.
J'ai suivi les lignes de basse tension, et tout a l'air normal (5V et 16V) sur la carte. Il y a en effet deux régulateurs 7805 et 7818 qui fonctionnent parfaitement.
En faisant des tests en "live", je me rends compte qu'aucun les deux relais MRM10 et MRM 20 ne reçoit de commande de fermeture de contact. Leurs bobines respectives passent de 0 à quelques millivolts, mais plus rien.
Les bobines sont alimentées directement à partir des pins 28 (commune aux deux), 30 et 34 du gros IC HIC1 de 77 pins enveloppée de résine noire.
Ne sachant pas ce qu'il y a dans ce gros circuit intégré (on voit des composants en relief), je ne peux pas diagnostiquer le problème plus loin.
Je ne sais pas si quelque chose a grillé là dedans.
Je joins le schéma électrique de la carte extrait du manuel de service obtenu sur daikintech.co.uk
PAC Daikin Inverter FTXS50BVMB
Le fait que les relais ne soient pas actionnés est-ce une panne au niveau de HIC1, ou la conséquence d'un mauvais test de tension ?
Comment fait le contrôleur pour vérifier la tension lorsqu'il donne l'erreur U2 ?
Où sur la carte se situent les composants qui permettent de "tester" la tension ?
Je prie pour que quelqu'un puisse m'indiquer une piste à suivre.
Je vous remercie sincèrement à l'avance pour tout coup de main.
Ça me ferait mal de devoir changer tout le système de climatisation pour un seul misérable composant défaillant.
Ces cartes mères ne sont plus fabriquées depuis longtemps.
La seule solution est la réparation...
Cordialement.
Axel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je remercie Dom-Aom qui m'a répondu et je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'avais pas assez de courage pour attaquer de front ce problème.
Donc, 3 ans après mon incident avec le lézard j'ai enfin eu le temps de me pencher sérieusement sur la carte mère.
Je ne vais pas détailler tout mon processus de diagnostic mais en gros j'ai changé les composants suivants qui ont grillé :
2 diodes roue libre 1S2473 remplacées par deux 1N4148 aux bornes des relais MRM10 et MRM2 0.
1 résistance R6 de 51 Ohms 5W en entrée du redresseur 1SNB50.
1 condensateur C12 de 22µF 400V (changé par précaution) en sortie du redresseur.
1 résistance R21 de 1,5 Ohms entre les pattes 7 et 10 du contrôleur STR-L472
Le contrôleur STR-L472.
Bien sûr Gros nettoyage du PCB avec de l'alcool isopropylique, brosse à dents et cotons-tige.
Tests de non continuité sur le vernis avec le multimètre.
Après remontage, au redémarrage de l'unité extérieure, l'erreur "U4" est devenu une erreur "U2" (low voltage).
En gros j'ai réussi à ressusciter la carte, vu que maintenant elle communique avec le panneau de contrôle.
Cependant le ventilo ne tourne pas, le compresseur non plus.
En faisant des mesures de tension sur les sorties de la carte, je découvre que les deux fils qui alimentent le SPM (Smart Power Module, le module de puissance qui alimente le compresseur) en courant continu, donnent 0V. Il s'agit des connecteurs H1 (jaune) et H2 (bleu).
Or normalement le SPM doit être alimenté 250 VAC par le biais des relais MRM10 et MRM 2 0.
Au niveau du SPM, j'ai testé les condensateurs de 470µF 500V montés en série, et ils donnent au total 1400µF et un ESR de 0,1 Ohms , ce qui est pour moi excellent.
Le pont de diodes DB1 fonctionne aussi correctement.
Vous trouverez en pièce jointe le rapport de test des pins du pont de diodes.
J'ai suivi les lignes de basse tension, et tout a l'air normal (5V et 16V) sur la carte. Il y a en effet deux régulateurs 7805 et 7818 qui fonctionnent parfaitement.
En faisant des tests en "live", je me rends compte qu'aucun les deux relais MRM10 et MRM 20 ne reçoit de commande de fermeture de contact. Leurs bobines respectives passent de 0 à quelques millivolts, mais plus rien.
Les bobines sont alimentées directement à partir des pins 28 (commune aux deux), 30 et 34 du gros IC HIC1 de 77 pins enveloppée de résine noire.
Ne sachant pas ce qu'il y a dans ce gros circuit intégré (on voit des composants en relief), je ne peux pas diagnostiquer le problème plus loin.
Je ne sais pas si quelque chose a grillé là dedans.
Je joins le schéma électrique de la carte extrait du manuel de service obtenu sur daikintech.co.uk
PAC Daikin Inverter FTXS50BVMB
Le fait que les relais ne soient pas actionnés est-ce une panne au niveau de HIC1, ou la conséquence d'un mauvais test de tension ?
Comment fait le contrôleur pour vérifier la tension lorsqu'il donne l'erreur U2 ?
Où sur la carte se situent les composants qui permettent de "tester" la tension ?
Je prie pour que quelqu'un puisse m'indiquer une piste à suivre.
Je vous remercie sincèrement à l'avance pour tout coup de main.
Ça me ferait mal de devoir changer tout le système de climatisation pour un seul misérable composant défaillant.
Ces cartes mères ne sont plus fabriquées depuis longtemps.
La seule solution est la réparation...
Cordialement.
Axel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 juillet 2026 à 18:16
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Rebonjour.
Voici des informations supplémentaires qui pourraient être utiles.
Référence sur le circuit HIC1 : 3EB19057-27 (1C99) 4922I
Référence sur le circuit HIC2 : 3EB19047-1 HA6893
Référence sur le circuit HIC3 : 3EB19052-1 HA6896A
Référence sur la carte mère : 2P096904-19N
Voici des informations supplémentaires qui pourraient être utiles.
Référence sur le circuit HIC1 : 3EB19057-27 (1C99) 4922I
Référence sur le circuit HIC2 : 3EB19047-1 HA6893
Référence sur le circuit HIC3 : 3EB19052-1 HA6896A
Référence sur la carte mère : 2P096904-19N
04 juillet 2026 à 20:25
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Quelque chose m'effraie dans votre compte-rendu d'activités...
Comment les diodes de roue libre en parallèle sur les bobines de relais ont-elles pu claquer?... Est-ce que par hasard vous n'auriez pas tenté d'exciter les relais via une alim extérieure 12V? Une telle excitation est possible avec la condition expresse que l'alim soit appliquée avec la bonne polarité. Dans le cas contraire (une chance sur deux si vous l'avez fait au hasard), vous grillez la diode... et le driver concerné. Si celui-ci est dans le 77 pattes, je crains fort que vos glandes lacrymales se mettent à fonctionner copieusement... :-(
La résistance grise proche des relais est-elle toujours bonne (82 ohms)?
Quelque chose m'effraie dans votre compte-rendu d'activités...
Comment les diodes de roue libre en parallèle sur les bobines de relais ont-elles pu claquer?... Est-ce que par hasard vous n'auriez pas tenté d'exciter les relais via une alim extérieure 12V? Une telle excitation est possible avec la condition expresse que l'alim soit appliquée avec la bonne polarité. Dans le cas contraire (une chance sur deux si vous l'avez fait au hasard), vous grillez la diode... et le driver concerné. Si celui-ci est dans le 77 pattes, je crains fort que vos glandes lacrymales se mettent à fonctionner copieusement... :-(
La résistance grise proche des relais est-elle toujours bonne (82 ohms)?
05 juillet 2026 à 12:11
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour Monsieur Aom,
Je vous remercie pour votre retour.
Pour répondre à votre question, absolument pas. Les deux diodes étaient claquées lorsque j'ai diagnostiqué la carte. Je n'ai fait aucune injection. Je ne suis pas fou !
J'avais dessoudé les deux relais (en fait les trois, avec le relai MRC/W qui est ailleurs) pour les tester hors circuit, et je les ai ressoudés en voyant qu'ils étaient tous bons. Quand je dois tester un composant indépendamment avec du courant, je les dessoude systématiquement.
Les seules choses que j'ai branchées sur les diodes sont mon multimètre (Tibelec 975860) en mode diode et ohmmètre, ainsi que mon Peak DCA75. A l'ohmmètre, ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'elles étaient toutes les deux passantes dans les deux sens...
Je vous remercie pour votre retour.
Pour répondre à votre question, absolument pas. Les deux diodes étaient claquées lorsque j'ai diagnostiqué la carte. Je n'ai fait aucune injection. Je ne suis pas fou !
J'avais dessoudé les deux relais (en fait les trois, avec le relai MRC/W qui est ailleurs) pour les tester hors circuit, et je les ai ressoudés en voyant qu'ils étaient tous bons. Quand je dois tester un composant indépendamment avec du courant, je les dessoude systématiquement.
Les seules choses que j'ai branchées sur les diodes sont mon multimètre (Tibelec 975860) en mode diode et ohmmètre, ainsi que mon Peak DCA75. A l'ohmmètre, ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'elles étaient toutes les deux passantes dans les deux sens...
05 juillet 2026 à 20:10
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Bien sûr que non, je ne suis pas fou !
Pour tester les relais (les 3, MRM10, MRM2 0 et MRC/W) je les ai dessoudés et testés individuellement.
Ils fonctionnent tous les 3 et la continuité au niveau des pins com et no est bien établie lorsqu'ils sont actionnés. Je les ai ressoudés ensuite.
Les 2 diodes étaient claquées lorsque je les ai testées. Les deux étaient passantes dans les deux sens (testées hors circuit).
Ce qui me semblait étrange c'est que mon DCA75 détecte dans un cas une diode, et dans l'autre cas une diode Zener lorsque j'ai mesuré les "trous" où étaient les diodes.
C'est là que j'ai suivi les traces jusqu'à HIC1 et ses pins 28,30 et 34.
Je l'ai mesurée à 86 Ohms.
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Citation :
Est-ce que par hasard vous n'auriez pas tenté d'exciter les relais via une alim extérieure 12V?
Bien sûr que non, je ne suis pas fou !
Pour tester les relais (les 3, MRM10, MRM2 0 et MRC/W) je les ai dessoudés et testés individuellement.
Ils fonctionnent tous les 3 et la continuité au niveau des pins com et no est bien établie lorsqu'ils sont actionnés. Je les ai ressoudés ensuite.
Les 2 diodes étaient claquées lorsque je les ai testées. Les deux étaient passantes dans les deux sens (testées hors circuit).
Ce qui me semblait étrange c'est que mon DCA75 détecte dans un cas une diode, et dans l'autre cas une diode Zener lorsque j'ai mesuré les "trous" où étaient les diodes.
C'est là que j'ai suivi les traces jusqu'à HIC1 et ses pins 28,30 et 34.
Citation :
La résistance grise proche des relais est-elle toujours bonne (82 ohms)?
Je l'ai mesurée à 86 Ohms.
05 juillet 2026 à 21:20
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Histoire de rire, mon nom n'est pas Aom, c'est juste un jeu de mot (d'homme à homme). :-) Ou alors vous l'avez écrit de manière malicieuse, et dans ce cas j'adore.
Je ne vous ai jamais pris pour un fou, on a eu le cas sur ce forum d'une personne qui avait fait des dommages sur sa carte en tentant d'activer un relais de cette manière. Par contre, vous avez péché par ignorance : quand on mesure une diode en parallèle avec une résistance (la bobine du relais), il est NORMAL de ne plus lire une vraie diode si on ne dessoude pas au moins une de ses pattes. Et j'espère que vous avez mis les neuves dans le bon sens, sinon vous grillez les drivers de relais... ce qui pourrait corréler avec le fait que la carte essaie de faire coller les relais avec un niveau de tension ridicule (0V sur les bobines qui passe à "quelques mV").
Il faudrait agir sur les contacts des relais pour voir si, une fois la haute tension montée sur les gros condos (sorties de DB1), la machine démarre normalement. Etes-vous partant pour cet essai? Je vous dirai comment faire, évidemment.
Histoire de rire, mon nom n'est pas Aom, c'est juste un jeu de mot (d'homme à homme). :-) Ou alors vous l'avez écrit de manière malicieuse, et dans ce cas j'adore.
Je ne vous ai jamais pris pour un fou, on a eu le cas sur ce forum d'une personne qui avait fait des dommages sur sa carte en tentant d'activer un relais de cette manière. Par contre, vous avez péché par ignorance : quand on mesure une diode en parallèle avec une résistance (la bobine du relais), il est NORMAL de ne plus lire une vraie diode si on ne dessoude pas au moins une de ses pattes. Et j'espère que vous avez mis les neuves dans le bon sens, sinon vous grillez les drivers de relais... ce qui pourrait corréler avec le fait que la carte essaie de faire coller les relais avec un niveau de tension ridicule (0V sur les bobines qui passe à "quelques mV").
Il faudrait agir sur les contacts des relais pour voir si, une fois la haute tension montée sur les gros condos (sorties de DB1), la machine démarre normalement. Etes-vous partant pour cet essai? Je vous dirai comment faire, évidemment.
06 juillet 2026 à 08:02
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Par rapport au 0V (le -) de la ligne +12V, avez-vous +12V sur les cathodes des fameuses diodes? On pourrait imaginer que ce 12V n'arrive plus, avec comme conséquence que les relais ne peuvent plus coller.
Sinon, relire la fin de ma réponse 9.
Par rapport au 0V (le -) de la ligne +12V, avez-vous +12V sur les cathodes des fameuses diodes? On pourrait imaginer que ce 12V n'arrive plus, avec comme conséquence que les relais ne peuvent plus coller.
Sinon, relire la fin de ma réponse 9.
08 juillet 2026 à 10:11
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour,
Non, je n'ai pas de 12V.
En ce qui concerne la fin de votre réponse 9, j'ai bien dessoudé les deux diodes.
J'ai procédé à des fouilles "archéologiques" sur la carte fille HIC1 que j'ai dessoudée de la carte mère et j'ai constaté que plusieurs entrées (notamment les pins 6 et 7) du circuit M638235P de celle-ci sont en court-circuit avec la masse (pin 8). M638235P est un réseau de darlington NPN qui contrôle, entre autres, les relais.
Je pense que la puce est morte. Je continue à regarder autour pour voir s'il n'y a pas d'autres dégâts parmi les régulateurs de tension situés à proximité.
Pour l'instant, je ne peux plus faire de tests de tension, étant donné que j'ai dessoudé la carte fille.
Non, je n'ai pas de 12V.
En ce qui concerne la fin de votre réponse 9, j'ai bien dessoudé les deux diodes.
J'ai procédé à des fouilles "archéologiques" sur la carte fille HIC1 que j'ai dessoudée de la carte mère et j'ai constaté que plusieurs entrées (notamment les pins 6 et 7) du circuit M638235P de celle-ci sont en court-circuit avec la masse (pin 8). M638235P est un réseau de darlington NPN qui contrôle, entre autres, les relais.
Je pense que la puce est morte. Je continue à regarder autour pour voir s'il n'y a pas d'autres dégâts parmi les régulateurs de tension situés à proximité.
Pour l'instant, je ne peux plus faire de tests de tension, étant donné que j'ai dessoudé la carte fille.
10 juillet 2026 à 21:05
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour.
Les diodes dessoudées, ce n'est pas la fin de ma rép 9, je parlais des 2 dernières lignes.
Dessouder les 77 pattes et gratter la résine, chapeau, vous avez "la foi"... Si des pattes du M63823 sont en CtCt, attention, ce peut être les sorties du processeur qui le sont, parce que celui-ci aurait dégagé. Et dans ce cas c'est cuit pour la carte (fille et mère, la fille ne se vendant pas).
Les diodes dessoudées, ce n'est pas la fin de ma rép 9, je parlais des 2 dernières lignes.
Dessouder les 77 pattes et gratter la résine, chapeau, vous avez "la foi"... Si des pattes du M63823 sont en CtCt, attention, ce peut être les sorties du processeur qui le sont, parce que celui-ci aurait dégagé. Et dans ce cas c'est cuit pour la carte (fille et mère, la fille ne se vendant pas).
11 juillet 2026 à 11:33
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Oups.
Au temps pour moi, j'ai confondu les réponses 9 et 10...
Vu que pour l'instant la carte est en chantier, il faudra faire cela plus tard.
Pour la carte fille j'y ai passé quelques cure dents pour ne pas abîmer les pistes.
Avant de finir le diagnostic et vérifier que les pistes concernées ne menent pas au processeur, j'ai encore un coup de pelleteuse à passer entre certains composants.
C'est très intéressant ce qu'il y a là dessus !
Sur les photos les pistes qui ont l'air "rayées", pas d'inquiétude, ce n'est que le vernis, aucune n'est coupée.
Si ce n'est que le M63823 je devrais trouver ça chez digikey ou RS.
En effet la carte fille n'est sans doute pas vendue, mais la carte mère ne l'est plus non plus !!
Si je ne trouve pas la panne, je vais devoir me rabattre sur l'occasion, j'ai entre temps trouvé quelques pistes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Au temps pour moi, j'ai confondu les réponses 9 et 10...
Citation :
Il faudrait agir sur les contacts des relais pour voir si, une fois la haute tension montée sur les gros condos (sorties de DB1), la machine démarre normalement. Etes-vous partant pour cet essai? Je vous dirai comment faire, évidemment.
Vu que pour l'instant la carte est en chantier, il faudra faire cela plus tard.
Pour la carte fille j'y ai passé quelques cure dents pour ne pas abîmer les pistes.
Avant de finir le diagnostic et vérifier que les pistes concernées ne menent pas au processeur, j'ai encore un coup de pelleteuse à passer entre certains composants.
C'est très intéressant ce qu'il y a là dessus !
Sur les photos les pistes qui ont l'air "rayées", pas d'inquiétude, ce n'est que le vernis, aucune n'est coupée.
Si ce n'est que le M63823 je devrais trouver ça chez digikey ou RS.
En effet la carte fille n'est sans doute pas vendue, mais la carte mère ne l'est plus non plus !!
Si je ne trouve pas la panne, je vais devoir me rabattre sur l'occasion, j'ai entre temps trouvé quelques pistes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 juillet 2026 à 13:09
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !