Bonjour.

Le panneau de contrôle de la PAC Daikin FTXS50BVMB qui dessert les chambres affiche un code erreur U4 depuis 3 jours.
Le code U4 correspond à un défaut de communication entre les unités intérieures et extérieures.

J'ai enfin eu le temps de regarder cet après-midi l'unité extérieure.
L'alimentation de l'unité est correcte, j'ai bien 240VAC.
J'ai ouvert l'unité et enlevé le cache de la platine electronique.
J'ai trouvé un lézard grillé en plein milieu de la platine (voir photo).
J'ai enlevé le lézard et nettoyé la partie où il avait cramé avec de l'alcool isopropylique.
J'ai testé le fusible FU2, et celui-ci est toujours intact.

Pourriez-vous m'indiquer une procédure de tests pour la platine ainsi que le schéma électronique de celle-ci ?
Normalement le schéma devrait être inclus dans l'appareil, mais celui-ci a été arraché par l'ancien propriétaire ou un des techniciens qui est intervenu.

Je possède un multimètre, divers testeurs de composants passifs et un oscilloscope.
Merci d'avance.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur U4 PAC Daikin

15 novembre 2023 à 20:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

Zaack34
Membre inscrit
Zaack34
10 messages
DESCRIPTION DU DÉFAUT
Défaut de communication entre le groupe extérieur et les unités intérieures.

MAUVAIS DIAGNOSTIC
Avant d'entamer toute manipulation technique, assurez-vous que l'ensemble du matériel soit bien compatible. Ce défaut se produit lorsque les unités intérieure ne peuvent pas communiquer avec le groupe extérieur. Ce défaut peut être causé par la mise hors tension du groupe extérieur, un défaut avec le câble d'interconnexion, une carte de contrôle intérieure/extérieure HS ou un élément moteur qui perturberait sa carte de contrôle.
Veuillez vérifier toutes les connexions de câblage et rétablir l'alimentation de tout équipement si tel est le cas.
01 décembre 2023 à 21:36
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 917 messages
Bonjour.

Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.

Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.

Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.

Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.
15 décembre 2023 à 19:30
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

acanicio
Membre inscrit
acanicio
10 messages
Bonjour.

Je remercie Dom-Aom qui m'a répondu et je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'avais pas assez de courage pour attaquer de front ce problème.

Donc, 3 ans après mon incident avec le lézard j'ai enfin eu le temps de me pencher sérieusement sur la carte mère.
Je ne vais pas détailler tout mon processus de diagnostic mais en gros j'ai changé les composants suivants qui ont grillé :
2 diodes roue libre 1S2473 remplacées par deux 1N4148 aux bornes des relais MRM10 et MRM2 0.
1 résistance R6 de 51 Ohms 5W en entrée du redresseur 1SNB50.
1 condensateur C12 de 22µF 400V (changé par précaution) en sortie du redresseur.
1 résistance R21 de 1,5 Ohms entre les pattes 7 et 10 du contrôleur STR-L472
Le contrôleur STR-L472.

Bien sûr Gros nettoyage du PCB avec de l'alcool isopropylique, brosse à dents et cotons-tige.
Tests de non continuité sur le vernis avec le multimètre.
Après remontage, au redémarrage de l'unité extérieure, l'erreur "U4" est devenu une erreur "U2" (low voltage).
En gros j'ai réussi à ressusciter la carte, vu que maintenant elle communique avec le panneau de contrôle.
Cependant le ventilo ne tourne pas, le compresseur non plus.

En faisant des mesures de tension sur les sorties de la carte, je découvre que les deux fils qui alimentent le SPM (Smart Power Module, le module de puissance qui alimente le compresseur) en courant continu, donnent 0V. Il s'agit des connecteurs H1 (jaune) et H2 (bleu).

Or normalement le SPM doit être alimenté 250 VAC par le biais des relais MRM10 et MRM 2 0.
Au niveau du SPM, j'ai testé les condensateurs de 470µF 500V montés en série, et ils donnent au total 1400µF et un ESR de 0,1 Ohms , ce qui est pour moi excellent.
Le pont de diodes DB1 fonctionne aussi correctement.
Vous trouverez en pièce jointe le rapport de test des pins du pont de diodes.

J'ai suivi les lignes de basse tension, et tout a l'air normal (5V et 16V) sur la carte. Il y a en effet deux régulateurs 7805 et 7818 qui fonctionnent parfaitement.

En faisant des tests en "live", je me rends compte qu'aucun les deux relais MRM10 et MRM 20 ne reçoit de commande de fermeture de contact. Leurs bobines respectives passent de 0 à quelques millivolts, mais plus rien.

Les bobines sont alimentées directement à partir des pins 28 (commune aux deux), 30 et 34 du gros IC HIC1 de 77 pins enveloppée de résine noire.

Ne sachant pas ce qu'il y a dans ce gros circuit intégré (on voit des composants en relief), je ne peux pas diagnostiquer le problème plus loin.

Je ne sais pas si quelque chose a grillé là dedans.
Je joins le schéma électrique de la carte extrait du manuel de service obtenu sur daikintech.co.uk
PAC Daikin Inverter FTXS50BVMB

Le fait que les relais ne soient pas actionnés est-ce une panne au niveau de HIC1, ou la conséquence d'un mauvais test de tension ?

Comment fait le contrôleur pour vérifier la tension lorsqu'il donne l'erreur U2 ?
Où sur la carte se situent les composants qui permettent de "tester" la tension ?
Je prie pour que quelqu'un puisse m'indiquer une piste à suivre.

Je vous remercie sincèrement à l'avance pour tout coup de main.
Ça me ferait mal de devoir changer tout le système de climatisation pour un seul misérable composant défaillant.
Ces cartes mères ne sont plus fabriquées depuis longtemps.
La seule solution est la réparation...

Cordialement.
Axel

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fvxs50bvmb sm 168 schema rxstests pont de diodes db1

04 juillet 2026 à 18:16
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

acanicio
Membre inscrit
acanicio
10 messages
J'ai oublié de mettre les photos de la carte.
Les voici



Pour agrandir les images, cliquez dessus.
wp 20231118 004wp 20231118 023wp 20231118 025wp 20231118 024

04 juillet 2026 à 18:30
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

acanicio
Membre inscrit
acanicio
10 messages
Rebonjour.

Voici des informations supplémentaires qui pourraient être utiles.

Référence sur le circuit HIC1 : 3EB19057-27 (1C99) 4922I
Référence sur le circuit HIC2 : 3EB19047-1 HA6893
Référence sur le circuit HIC3 : 3EB19052-1 HA6896A
Référence sur la carte mère : 2P096904-19N
04 juillet 2026 à 20:25
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 917 messages
Bonjour.

Quelque chose m'effraie dans votre compte-rendu d'activités...

Comment les diodes de roue libre en parallèle sur les bobines de relais ont-elles pu claquer?... Est-ce que par hasard vous n'auriez pas tenté d'exciter les relais via une alim extérieure 12V? Une telle excitation est possible avec la condition expresse que l'alim soit appliquée avec la bonne polarité. Dans le cas contraire (une chance sur deux si vous l'avez fait au hasard), vous grillez la diode... et le driver concerné. Si celui-ci est dans le 77 pattes, je crains fort que vos glandes lacrymales se mettent à fonctionner copieusement... :-(

La résistance grise proche des relais est-elle toujours bonne (82 ohms)?
05 juillet 2026 à 12:11
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

acanicio
Membre inscrit
acanicio
10 messages
Bonjour Monsieur Aom,

Je vous remercie pour votre retour.

Pour répondre à votre question, absolument pas. Les deux diodes étaient claquées lorsque j'ai diagnostiqué la carte. Je n'ai fait aucune injection. Je ne suis pas fou !

J'avais dessoudé les deux relais (en fait les trois, avec le relai MRC/W qui est ailleurs) pour les tester hors circuit, et je les ai ressoudés en voyant qu'ils étaient tous bons. Quand je dois tester un composant indépendamment avec du courant, je les dessoude systématiquement.

Les seules choses que j'ai branchées sur les diodes sont mon multimètre (Tibelec 975860) en mode diode et ohmmètre, ainsi que mon Peak DCA75. A l'ohmmètre, ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'elles étaient toutes les deux passantes dans les deux sens...
05 juillet 2026 à 20:10
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

acanicio
Membre inscrit
acanicio
10 messages
Citation :
Est-ce que par hasard vous n'auriez pas tenté d'exciter les relais via une alim extérieure 12V?


Bien sûr que non, je ne suis pas fou !
Pour tester les relais (les 3, MRM10, MRM2 0 et MRC/W) je les ai dessoudés et testés individuellement.
Ils fonctionnent tous les 3 et la continuité au niveau des pins com et no est bien établie lorsqu'ils sont actionnés. Je les ai ressoudés ensuite.
Les 2 diodes étaient claquées lorsque je les ai testées. Les deux étaient passantes dans les deux sens (testées hors circuit).
Ce qui me semblait étrange c'est que mon DCA75 détecte dans un cas une diode, et dans l'autre cas une diode Zener lorsque j'ai mesuré les "trous" où étaient les diodes.
C'est là que j'ai suivi les traces jusqu'à HIC1 et ses pins 28,30 et 34.
Citation :
La résistance grise proche des relais est-elle toujours bonne (82 ohms)?

Je l'ai mesurée à 86 Ohms.
05 juillet 2026 à 21:20
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 917 messages
Bonjour.

Histoire de rire, mon nom n'est pas Aom, c'est juste un jeu de mot (d'homme à homme). :-) Ou alors vous l'avez écrit de manière malicieuse, et dans ce cas j'adore.

Je ne vous ai jamais pris pour un fou, on a eu le cas sur ce forum d'une personne qui avait fait des dommages sur sa carte en tentant d'activer un relais de cette manière. Par contre, vous avez péché par ignorance : quand on mesure une diode en parallèle avec une résistance (la bobine du relais), il est NORMAL de ne plus lire une vraie diode si on ne dessoude pas au moins une de ses pattes. Et j'espère que vous avez mis les neuves dans le bon sens, sinon vous grillez les drivers de relais... ce qui pourrait corréler avec le fait que la carte essaie de faire coller les relais avec un niveau de tension ridicule (0V sur les bobines qui passe à "quelques mV").

Il faudrait agir sur les contacts des relais pour voir si, une fois la haute tension montée sur les gros condos (sorties de DB1), la machine démarre normalement. Etes-vous partant pour cet essai? Je vous dirai comment faire, évidemment.
06 juillet 2026 à 08:02
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 917 messages
Pour compléter, dessoudez une patte d'une diode et vérifiez qu'elle est dans le bon sens. On doit lire 600-700 dans la config ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diodes roue libre

06 juillet 2026 à 08:36
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

acanicio
Membre inscrit
acanicio
10 messages
Bonjour.
Merci pour votre retour.

Oui, les diodes sont bien dans le bon sens, la cathode est bien là où elle devrait être.
Valeur des deux 0,687V.
J'avais remplacé les deux par des 1N4148, je n'avais pas de 1S2473 sous la main.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20260707 090109 hdr

07 juillet 2026 à 12:18
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 917 messages
Bonjour.

Par rapport au 0V (le -) de la ligne +12V, avez-vous +12V sur les cathodes des fameuses diodes? On pourrait imaginer que ce 12V n'arrive plus, avec comme conséquence que les relais ne peuvent plus coller.

Sinon, relire la fin de ma réponse 9.
08 juillet 2026 à 10:11
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

acanicio
Membre inscrit
acanicio
10 messages
Bonjour,

Non, je n'ai pas de 12V.
En ce qui concerne la fin de votre réponse 9, j'ai bien dessoudé les deux diodes.

J'ai procédé à des fouilles "archéologiques" sur la carte fille HIC1 que j'ai dessoudée de la carte mère et j'ai constaté que plusieurs entrées (notamment les pins 6 et 7) du circuit M638235P de celle-ci sont en court-circuit avec la masse (pin 8). M638235P est un réseau de darlington NPN qui contrôle, entre autres, les relais.

Je pense que la puce est morte. Je continue à regarder autour pour voir s'il n'y a pas d'autres dégâts parmi les régulateurs de tension situés à proximité.

Pour l'instant, je ne peux plus faire de tests de tension, étant donné que j'ai dessoudé la carte fille.
10 juillet 2026 à 21:05
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 917 messages
Bonjour.

Les diodes dessoudées, ce n'est pas la fin de ma rép 9, je parlais des 2 dernières lignes.

Dessouder les 77 pattes et gratter la résine, chapeau, vous avez "la foi"... Si des pattes du M63823 sont en CtCt, attention, ce peut être les sorties du processeur qui le sont, parce que celui-ci aurait dégagé. Et dans ce cas c'est cuit pour la carte (fille et mère, la fille ne se vendant pas).
11 juillet 2026 à 11:33
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

acanicio
Membre inscrit
acanicio
10 messages
Oups.

Au temps pour moi, j'ai confondu les réponses 9 et 10...
Citation :
Il faudrait agir sur les contacts des relais pour voir si, une fois la haute tension montée sur les gros condos (sorties de DB1), la machine démarre normalement. Etes-vous partant pour cet essai? Je vous dirai comment faire, évidemment.


Vu que pour l'instant la carte est en chantier, il faudra faire cela plus tard.

Pour la carte fille j'y ai passé quelques cure dents pour ne pas abîmer les pistes.
Avant de finir le diagnostic et vérifier que les pistes concernées ne menent pas au processeur, j'ai encore un coup de pelleteuse à passer entre certains composants.
C'est très intéressant ce qu'il y a là dessus !

Sur les photos les pistes qui ont l'air "rayées", pas d'inquiétude, ce n'est que le vernis, aucune n'est coupée.
Si ce n'est que le M63823 je devrais trouver ça chez digikey ou RS.

En effet la carte fille n'est sans doute pas vendue, mais la carte mère ne l'est plus non plus !!
Si je ne trouve pas la panne, je vais devoir me rabattre sur l'occasion, j'ai entre temps trouvé quelques pistes.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20260711 125932img 20260711 125906

11 juillet 2026 à 13:09
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 811 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
11 juillet 2026 à 14:13

Proposer une réponse à Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 2. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
    N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
  • 3. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 4. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 6. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
    N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
  • 7. PAC Daikin Altherma erreur CO
    N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
  • 8. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 9. Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
    N°6697 : Bonjour, J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°)....
  • 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
>>> Résultats suivants pour : Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite