Question Forum Dépannage Climatisation : Où passent les condensats ?

Rama
Membre inscrit
Rama
96 messages
Bonjour.

J'ai un bi-split avec une unité extérieure installée sur un mur entre rez de chaussée et 1er étage, une unité intérieure (de puissance 5 kW nominale en chauffage) au rez de chaussée et une unité intérieure (de puissance 2,5 kW nominale en chauffage) à l'étage.
Je constate l'absence d'évacuation de condensats lorsque l'UI du rez de chaussée fonctionne seule.
Avez-vous une explication ?
Est-ce préjudiciable pour le matériel ?
Que et Où Rechercher ?
Merci.
10 juillet 2026 à 09:42
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Où passent les condensats ?

PL
Membre inscrit
PL
14 167 messages
Bonjour,

Il aurait été préférable que vous mentionniez la marque et les références de votre installation.
Si celle-ci est prévue en chauffage seul, l'évacuation des condensats des unités intérieures n'est pas nécessaire.
En revanche, si vous utilisez le mode froid, cela devient absolument obligatoire.

Cela n'est pas préjudiciable pour le matériel, mais peut l'être pour votre mur ou autres éléments. Je constate l'absence d'évacuation de condensats lorsque l'unité intérieure du rez-de-chaussée fonctionne seule. Il y a un point à éclaircir : est-ce le cas pour toutes les unités intérieures ?
Cela me semble étrange, êtes-vous certain de cette information ?
10 juillet 2026 à 15:42
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Où passent les condensats ?

Rama
Membre inscrit
Rama
96 messages
Daikin
UE : 2MXM68A9
Les UI  FTXM50RV18 au rez de chaussé
et FTXM2 5RV18 à l'étage fonctionnent actuellement parfaitement en mode Froid.

Préjudiciable pour votre mur ou autres, oui :
Le rebouchage du mur extérieur au plâtre autour des tubes entre l'UI du rez de chaussée et l'UE est parfaitement sec.
Noter que ces tubes sont disposés horizontalement, depuis leur sortie de la FTXM50, dans une goulotte sur 2 m dans la partie habitable, puis remontent de 22 cm pour cheminer en apparent sous le plafond d'un garage avant de traverser le rebouchage cité ci-dessus.

"absence d'évacuation de condensats lorsque l'UI du rez de chaussée fonctionne seule"
un point à éclaircir, que sur une UI ? c'est bizarre vous êtes certain de ce fait ?
OUI, j'ai raccordé, récemment moyennant l'adjonction d'un raccord en V, une évacuation qui pendait à celle existante de la 2MXM68, en PVC D32.
Le constat d'absence d'évacuation des condensat de la FTXM50R est facile à faire : le pied du tube PVC 32 reste sec quand la FTXM2 5R est arrêtée (cas fréquent).
10 juillet 2026 à 19:05
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Où passent les condensats ?

PL
Membre inscrit
PL
14 167 messages
Bonjour.
"le pied du tube PVC 32 reste sec quand la FTXM2 5R est arrêtée (cas fréquent)." quand la clim est arrêtée il est normal qu'il n'y ai pas de condensation, par contre en mode froid oui, mais qu'il n'y ai pas eu de tube d'évacuation des eaux condensées et pas de dégâts la ??
11 juillet 2026 à 08:20
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Où passent les condensats ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 901 messages
Bonjour.

Si l'évacuation n'a pas de pompe de relevage, il sera impossible à l'eau de remonter 22cm 2m plus loin. D'après vos dires, le point haut des 22cm est plus haut que le bac à condensats de l'UI. Du coup, le bac va déborder. Vous êtes peut-être sauvé par l'hygrométrie faible en France ces jours-ci, mais l'absence totale de condensation est quand même surprenante...
11 juillet 2026 à 11:17
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Où passent les condensats ?

Rama
Membre inscrit
Rama
96 messages
Bojour à tous.
Si l'évacuation n'a pas de pompe de relevage, il sera impossible à l'eau de remonter 22cm 2m plus loin.
Je ne pense pas que mon UI du rez de chaussée soit équipée d'une pompe de relevage dont je comprends la nécessité.

D'après vos dires, le point haut des 22cm est plus haut que le bac à condensats de l'UI. Du coup, le bac va déborder.
Je suis bien d'accord, il devrait déborder mais il ne le fait pas.
J'ai examinés les 2 m de goulotte (que je ne peux plus ouvrir après les rebouchages des cloisons en placoplâtre traversées et peinture des pièces) sans y trouver une explication telle que tuyau aboutissant dans le réservoir de la chasse d'eau du WC qu'elle traverse.

Vous êtes peut-être sauvé par l'hygrométrie faible en France ces jours-ci, mais l'absence totale de condensation est quand même surprenante...l
Surtout que peu après la mise en marche de l'UI de l'étage le tube PVC D32 (descente des condensats depuis la chaise de l'UE jusqu'au sol) se met à couler.
L'installation à plus de 2 ans mais n'avait pas beaucoup fonctionné en mode rafraichissement.

J'ai le sentiment que la présente question n'est pas prête de passer à l'état [Résolue]
et imagine qu'il pourrait y avoir sur la distance de 2 m horizontaux à partir de l'UI du RdC, une descente cachée conduisant ses condensats dans la terre sous la dalle du rez de chaussée de la maison (sensiblement en plein milieu).
Aucune trace d'humidité.
11 juillet 2026 à 15:56
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Où passent les condensats ?

PL
Membre inscrit
PL
14 167 messages
Bonjour, là nous avons un mystère mystérieux.
12 juillet 2026 à 15:14
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Où passent les condensats ?

Rama
Membre inscrit
Rama
96 messages
Le mystère est levé.

Il y a bien une évacuation dont une partie est visible à l'endroit le plus logique :
A la sortie de la goulotte de l'UI du rez de chaussée, dans le garage dans le coin avant la remontée de 22 cm vers le plafond de ce dernier, un tube annelé descend, chemine en horizontal puis se raccorde au siphon d'un évier.
Je regrette ma question oiseuse, l'encombrement du coin concerné n'est pas une justification valable à mon aveuglement.
13 juillet 2026 à 17:46
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs

Où passent les condensats ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 754 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
13 juillet 2026 à 18:11

Proposer une réponse à Où passent les condensats ?



image_addAjouter nouveau fichier

Août 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Mauvaises odeurs extérieures passent par la climatisation
    N°2117 : Bonjour, Je suis dans un appartement en location qui se trouve à côté d'une grosse évacuation des eaux usées (bref, ça sent mauvais), le problème est que la clim installée (Hitachi modèle ras 25fh6) laisse passer les...
  • 2. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 4. Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation
    N°2246 : Bonjour. Ces 2 derniers jours, une entreprise a posé les liaisons frigorifiques pour mes 3 unités. J'ai quelques doutes sur cette pose et sur les explications que j'ai eues pour la suite des travaux. Les liaisons (dans le...
  • 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 7. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 8. Liaisons frigorifiques et vibrations
    N°6144 : Bonjour, Je me tourne vers ce forum pour des petites questions sur mon installation clim réversible et PAP de mon cumulus. Il s'agit d'une maison neuve. Vous pouvez voir sur les photos que les liaisons frigorifiques sont...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Emplacement flotteur pompe de relevage dans un split
    N°8709 : Bonjour. J'ai monté un split Mitsubishi MSZ-AP25VGK sans goulotte, j'ai une pompe de relevage Sauermann SI 30 ou j'ai placé la pompe dans les combles, il me reste le réservoir/flotteur a placer dans l'unité intérieur. Ou la...
  • 11. PAC Sanyo 3144EH panne carte IGBT claque au bout de 5 minutes
    N°4425 : Bonjour, Tout d'abord un grand merci à l'ensemble de la communauté pour vos supports et conseils avisés. Je me permets de vous exposer un cas complémentaire car je n'ai pas réussi à solutionner mon problème avec les...
>>> Résultats suivants pour : Où passent les condensats ? >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climatiseurprecarite energetiquefuite compresseur clim mitsubishipanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales