Bonjour,
j'ai une climatisation Panasonic CU-W12KP5 j'ai remarqué qu'un relais situé dans l'unité extérieure n'arrive pas à rester collé du premier coup.
Je m'explique : le ventilateur de l'unité ne tourne pas à pleine vitesse le relais vibre mais ne reste pas collé, quand le relais arrive enfin à coller à ce moment là le ventilateur se met à tourner à pleine vitesse.
J'ai changé ce fameux relais pensant que ça venait de là toujours pareil, les condensateurs de démarrage du compresseur et du moteur du ventilateur, rien n'y fait non plus.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela pourrait provenir ?
mac0210044c2030806.pdfsi ça peut aider quelqu'un à diagnostiquer. Merci.
j'ai une climatisation Panasonic CU-W12KP5 j'ai remarqué qu'un relais situé dans l'unité extérieure n'arrive pas à rester collé du premier coup.
Je m'explique : le ventilateur de l'unité ne tourne pas à pleine vitesse le relais vibre mais ne reste pas collé, quand le relais arrive enfin à coller à ce moment là le ventilateur se met à tourner à pleine vitesse.
J'ai changé ce fameux relais pensant que ça venait de là toujours pareil, les condensateurs de démarrage du compresseur et du moteur du ventilateur, rien n'y fait non plus.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela pourrait provenir ?
mac0210044c2030806.pdfsi ça peut aider quelqu'un à diagnostiquer. Merci.
11 novembre 2009 à 20:59
Conseils 1 réparation climatisation
Invité

Problème électrique climatisation Panasonic
Invité
Lors de vos "expériences" vous êtes probablement en mode chaud.
Quand vous dites que le relais vibre et reste enfin collé, serait-ce parce que vous le maintenez collé ?
Le ventilateur du groupe extérieur a deux vitesses.
Il fonctionne sur la plus grande lorsque l'unité est en mode froid : le condenseur fait son travail de condensation et doit refroidir le fluide sortant du compresseur sous forme de gaz.
Il tourne moins vite lorsque vous passez en mode chaud, lorsque le condenseur fait office d'évaporateur. Votre relais B sert à basculer d'une vitesse à l'autre.
Quand vous dites que le relais vibre et reste enfin collé, serait-ce parce que vous le maintenez collé ?
Le ventilateur du groupe extérieur a deux vitesses.
Il fonctionne sur la plus grande lorsque l'unité est en mode froid : le condenseur fait son travail de condensation et doit refroidir le fluide sortant du compresseur sous forme de gaz.
Il tourne moins vite lorsque vous passez en mode chaud, lorsque le condenseur fait office d'évaporateur. Votre relais B sert à basculer d'une vitesse à l'autre.