Bruit climatiseur mobile split supra 3850
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1631
Problèmes climatisation : Bruit climatiseur mobile split supra 3850
Invité
Bonjour, je viens d'acheter un climatiseur mobile split supra 3850 certes moins bruyant que mon précédent monobloc mais par contre j'ai un bruit du type "pompe a eau" qui se met en marche pendant 15/20 secondes avant que le compresseur ne se coupe lorsque la T° programmée est atteinte ? Ça fait une vibration d'ensemble assez bruyante est ce normale ? Merci pour vos réponses.
11 juillet 2010 à 11:58
Conseils 1 réparation climatisation
Bruit climatiseur mobile split supra 3850
L'évacuation de ces condensats sont à droite ou à gauche du bac situé sous la batterie, s'il y a une pompe de relevage vérifiez si elle n'est pas HS, si c'est un tube en évacuation par gravitation, souffler dans le tube pour voir s'il n'est pas bouché. Cordialement.
12 juillet 2010 à 19:20
Conseils 2 réparation climatisation
Bruit climatiseur mobile split supra 3850
Oui c'est normal, ces appareils sont du "concentré" tout est en monobloc, donc comme la pompe est dans la climatisation et qu'il y de la condensation, cette pompe se met en service. Cordialement.
12 juillet 2010 à 19:13
Conseils 3 réparation climatisation
Bruit climatiseur mobile split supra 3850
Lire ma réponse n°1 de la question 1630, je me suis trompé. Cordialement.
13 juillet 2010 à 13:07
Conseils 4 réparation climatisation
Invité

Bruit climatiseur mobile split supra 3850
Invité
Merci pour vos réponses, j'ai donc trouvé la solution en démontant l'arrière et en rallongeant le tuyau d'évacuation (qui en effet allait dans un tout petit bac avec sa pompe à eau) que j'envoie directement dehors, donc plus de pompe de vidange et beaucoup moins de bruit !
Merci pour votre aide.
Merci pour votre aide.
14 juillet 2010 à 00:13