Climatisation non respect consigne de température
Actuellement
10 395
questions dans le
forum climatisation
10379
Question Forum Dépannage Climatisation : Climatisation non respect consigne de température
Bonjour.
Mon installation date de mai 2025.
J'ai une unité extérieure et 2 unités intérieures dans 2 chambres.
Mon problème concerne ma climatisation réversible Mitsubishi Home 400 en mode chauffage.
Lorsque je règle la température à 16 degrés, la température intérieure continue d'augmenter jusqu'à atteindre 18 voire 19 degrés.
Ce problème est présent sur les 2 unités.
Auriez-vous une solution à me proposer ? Mon installateur ne réagit pas.
Merci.
Mon installation date de mai 2025.
J'ai une unité extérieure et 2 unités intérieures dans 2 chambres.
Mon problème concerne ma climatisation réversible Mitsubishi Home 400 en mode chauffage.
Lorsque je règle la température à 16 degrés, la température intérieure continue d'augmenter jusqu'à atteindre 18 voire 19 degrés.
Ce problème est présent sur les 2 unités.
Auriez-vous une solution à me proposer ? Mon installateur ne réagit pas.
Merci.
08 décembre 2025 à 10:08
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatisation non respect consigne de température
Sur tous système de PAC comme le votre, une fois la température atteinte dans une pièce et que l'autre pièce continu de fonctionner, il y a toujours un pourcentage de passage de fluide chaud qui continu de passer par l'électrovanne, c'est normal, tout simplement pour une question de volume de fluide.
Il faudrait voir avec votre technicien ou installateur, si il y a possibilité de stopper la ventilation lorsque la température est atteinte. Cela permettrais de ne plus souffler du chaud.
Il faudrait voir avec votre technicien ou installateur, si il y a possibilité de stopper la ventilation lorsque la température est atteinte. Cela permettrais de ne plus souffler du chaud.
09 décembre 2025 à 17:45
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatisation non respect consigne de température
Bonjour.
Problème est résolu, mon installateur c'est mis en relation avec un technicien Hitachi.
Celui-ci lui a indiqué les manipulations à effectué sur la télécommande (assez compliquées).
Après avoir réglé à moins 2⁰, mon réglage 16⁰ est bien effectif.
Problème est résolu, mon installateur c'est mis en relation avec un technicien Hitachi.
Celui-ci lui a indiqué les manipulations à effectué sur la télécommande (assez compliquées).
Après avoir réglé à moins 2⁰, mon réglage 16⁰ est bien effectif.
15 décembre 2025 à 15:00