Panne climatiseur LG multi split
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
2929
Question dépannage climatisation : Panne climatiseur LG multi split
Bonjour,
J'ai un climatiseur multi-split LG avec 03 unité intérieures et 01 unité extérieure .01 UI marche très bien les 02 autres que de l'air chaud.
J'ai ouvert l'UE et j'ai trouvé 02 compresseurs, 01 marche et l'autre fait du bruit et puis le klixon déclenche.
Merci pour vos conseils.
J'ai un climatiseur multi-split LG avec 03 unité intérieures et 01 unité extérieure .01 UI marche très bien les 02 autres que de l'air chaud.
J'ai ouvert l'UE et j'ai trouvé 02 compresseurs, 01 marche et l'autre fait du bruit et puis le klixon déclenche.
Merci pour vos conseils.
06 août 2015 à 11:57
Climatisation électrique dépannage 1
Panne climatiseur LG multi split
Bonjour.
Sûrement un manque de charge manque de gaz ! juste assez pour le premier compresseur mais pas suffisamment pour le second qui ce met en sécurité !
Si il y à une fuite l'autre ne va pas tarder à posé problème !!
Cordialement. cathars
Sûrement un manque de charge manque de gaz ! juste assez pour le premier compresseur mais pas suffisamment pour le second qui ce met en sécurité !
Si il y à une fuite l'autre ne va pas tarder à posé problème !!
Cordialement. cathars
06 août 2015 à 15:35
Climatisation électrique dépannage 2
Panne climatiseur LG multi split
Bonjour.
Comme cathars certainement un manque de gaz d’où la sécurité klicson qui se mets en service.
Vérifier aussi la propreté de l'UE un problème de HP peut aussi être la cause.
Comme cathars certainement un manque de gaz d’où la sécurité klicson qui se mets en service.
Vérifier aussi la propreté de l'UE un problème de HP peut aussi être la cause.
06 août 2015 à 18:44