Bonsoir,
Artisan Qualipac en retraite, je me demande si c'est faisable en récupérant une unité intérieure de climatisation réversible, de faire passer l'eau d'une PAC à la place du gaz.
Bien sûr on ne se sert plus de l'unité extérieure au gaz.
L'avez-vous déjà testé ?
Merci.
Artisan Qualipac en retraite, je me demande si c'est faisable en récupérant une unité intérieure de climatisation réversible, de faire passer l'eau d'une PAC à la place du gaz.
Bien sûr on ne se sert plus de l'unité extérieure au gaz.
L'avez-vous déjà testé ?
Merci.
30 septembre 2019 à 19:26
Réponse 1 du forum climatisation
Modifier unité intérieure à l'eau
Bonjour.
Pour faire passer de l'eau dans une UI oui, c'est possible. Le seul problème est la régulation, il y a des sondes une commande, parfois un détendeur, bref tout est lié avec de l’électronique, entre UI et UE.
Par contre si votre UI est basique, régulation par relais par exemple, oui vous pouvez le faire avec une vanne 3V.
Si vraiment vous voulez faire cela essayez de récupérer un plafonnier ou un allège, tout du moins un appareil prévu pour du chaud en eau chaude et eau froide.
Ce sera beaucoup plus simple.
Pour faire passer de l'eau dans une UI oui, c'est possible. Le seul problème est la régulation, il y a des sondes une commande, parfois un détendeur, bref tout est lié avec de l’électronique, entre UI et UE.
Par contre si votre UI est basique, régulation par relais par exemple, oui vous pouvez le faire avec une vanne 3V.
Si vraiment vous voulez faire cela essayez de récupérer un plafonnier ou un allège, tout du moins un appareil prévu pour du chaud en eau chaude et eau froide.
Ce sera beaucoup plus simple.
01 octobre 2019 à 17:29
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Modifier unité intérieure à l'eau
Invité
Bonjour.
Les dimensions des tubes de l'évaporateur sont trop petits pour faire passer de l'eau, le débit ne sera jamais suffisant pour obtenir un DT satisfaisant...
Les dimensions des tubes de l'évaporateur sont trop petits pour faire passer de l'eau, le débit ne sera jamais suffisant pour obtenir un DT satisfaisant...
02 octobre 2019 à 16:51
Réponse 3 du forum climatisation
Modifier unité intérieure à l'eau
Bonjour.
A notre invité, les diamètres des tubes d'une cassette, un allège, un mural, sont les mêmes c'est standard, ce qui change comme je l'ai dit est la régulation et les cartes électroniques.
A notre invité, les diamètres des tubes d'une cassette, un allège, un mural, sont les mêmes c'est standard, ce qui change comme je l'ai dit est la régulation et les cartes électroniques.
03 octobre 2019 à 20:56