Bonjour.
J'ai un quadri-split Daikin et depuis peu, j'ai deux splits qui font trop de froid par rapport à la commande (ex : je demande 24° et il fait 22°).
Mais surtout, quand je ferme les portes des chambres, il fait une humidité pas possible avec une odeur de cave et, comme j'ai un thermomètre qui mesure l'hygrométrie, je vois bien que ça monte jusqu'à 80 % d'humidité.
Donc, je suis obligé de laisser la porte ouverte et là, j'ai environ 60 %.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
J'ai un quadri-split Daikin et depuis peu, j'ai deux splits qui font trop de froid par rapport à la commande (ex : je demande 24° et il fait 22°).
Mais surtout, quand je ferme les portes des chambres, il fait une humidité pas possible avec une odeur de cave et, comme j'ai un thermomètre qui mesure l'hygrométrie, je vois bien que ça monte jusqu'à 80 % d'humidité.
Donc, je suis obligé de laisser la porte ouverte et là, j'ai environ 60 %.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
22 août 2023 à 16:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur en froid fait de l'humidité
"il fait une humidité pas possible avec une odeur de cave"
symptômes typique de :
nettoyage des filtres des UI
nettoyage de la turbine des UI
nettoyage de l'échangeur des UI
d’où mauvaise circulation de l'air et condensat sur l'évaporateur des UI qui crée odeur et humidité qui reste dessus donc champignons.
Nettoyage COMPLET des UI
Je le fais 4 fois par an sinon même symptôme clim qui tourne h24 365/ans.
symptômes typique de :
nettoyage des filtres des UI
nettoyage de la turbine des UI
nettoyage de l'échangeur des UI
d’où mauvaise circulation de l'air et condensat sur l'évaporateur des UI qui crée odeur et humidité qui reste dessus donc champignons.
Nettoyage COMPLET des UI
Je le fais 4 fois par an sinon même symptôme clim qui tourne h24 365/ans.