Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
9930
Conseils Forum Climatisation Climatiseurs : Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Bonjour et bonne année!
J’espère bien vous expliquer ce que je cherche à savoir!
Je suis très content qu'un tel forum existe.
Le compresseur existant Daikin est installé comme l'image le montre. Il ne semble pas être déclaré à l'urbanisme, mais il n'est pas visible, sauf si on cherche et on recule dans mon jardin. L'histoire est un peu longue.
Je voudrais installer un climatiseur Mitsubishi (SUZ-M60VA) pour qu'il soit aussi très peu visible.
Mais il n'y a pas assez de place dans l'angle à coté du Daikin.
Voici mes questions:
1. Est-ce faisable de déplacer le Daikin sans débrancher les liaisons (avec rapatriement du R32, bien sûr)? Il y a du rab pour les fils et les liaisons derrière le mur. Il est branché en 1/4-5/8.
2. Est-ce bien de poser le Daikin et le futur Mitsubishi sur des Rubber foot ?
Il faut savoir qu'en dessous il y a un toit terrasse avec une chambre (pour dormir).
Est-ce qu'il y aura des problèmes par rapport à l'étanchéité du toit terrasse ?
Est-ce que les vibrations seront perçues plus ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’espère bien vous expliquer ce que je cherche à savoir!
Je suis très content qu'un tel forum existe.
Le compresseur existant Daikin est installé comme l'image le montre. Il ne semble pas être déclaré à l'urbanisme, mais il n'est pas visible, sauf si on cherche et on recule dans mon jardin. L'histoire est un peu longue.
Je voudrais installer un climatiseur Mitsubishi (SUZ-M60VA) pour qu'il soit aussi très peu visible.
Mais il n'y a pas assez de place dans l'angle à coté du Daikin.
Voici mes questions:
1. Est-ce faisable de déplacer le Daikin sans débrancher les liaisons (avec rapatriement du R32, bien sûr)? Il y a du rab pour les fils et les liaisons derrière le mur. Il est branché en 1/4-5/8.
2. Est-ce bien de poser le Daikin et le futur Mitsubishi sur des Rubber foot ?
Il faut savoir qu'en dessous il y a un toit terrasse avec une chambre (pour dormir).
Est-ce qu'il y aura des problèmes par rapport à l'étanchéité du toit terrasse ?
Est-ce que les vibrations seront perçues plus ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2025 à 11:28
Questions / Réponses Climatisation 1
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Bonjour.
Perso c'est ce que j’aurai effectué depuis le début, oui bien sur vous pouvez faire cette opération.
Perso c'est ce que j’aurai effectué depuis le début, oui bien sur vous pouvez faire cette opération.
17 janvier 2025 à 15:54
Questions / Réponses Climatisation 2
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Bonjour.
Si j'ai bien compris, vous voulez décaler le Daikin de 30 cm vers la droite pour placer le Mitsu à sa gauche? Ceci pour ceux qui voudraient vous répondre aussi.
A savoir, par temps froid (5-10°) et humide, un groupe peut générer jusqu'à 30 ou 40 litres d'eau par jour. Avec 2 groupes... ben le double. Le toit saura-t-il gérer une telle quantité d'eau?
Pour le bruit, essayez peut-être de mettre le Daikin sur parpaings (temporairement) pour voir si des vibrations se font entendre dans la chambre, sachant que les rubber foot vont normalement les atténuer.
Si j'ai bien compris, vous voulez décaler le Daikin de 30 cm vers la droite pour placer le Mitsu à sa gauche? Ceci pour ceux qui voudraient vous répondre aussi.
A savoir, par temps froid (5-10°) et humide, un groupe peut générer jusqu'à 30 ou 40 litres d'eau par jour. Avec 2 groupes... ben le double. Le toit saura-t-il gérer une telle quantité d'eau?
Pour le bruit, essayez peut-être de mettre le Daikin sur parpaings (temporairement) pour voir si des vibrations se font entendre dans la chambre, sachant que les rubber foot vont normalement les atténuer.
17 janvier 2025 à 15:55
Questions / Réponses Climatisation 3
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Ma première idée était ça, je voulais décaler le Daikin avec son support mural vers la droite de 30cm et vers le bas, mais je pense que la pente du débord du toit ne permet pas de gagner ces 30 cm.
Du coup, je me suis dit que je gagnerais ces 30 cm, voire plus, si je place le Daikin sur des rubber foot directement sur le toit, sachant que je gagne encore plus vers les bas si j'enlève la végétation et le gravier, environ 12-15cm enlevés/gagnés.
C'est le constructeur qui a préféré le support mural au rubber foot. Je n'avais pas anticipé autant.
Je ne me suis pas du tout posé la question de l'eau générée, mais il faut savoir que la destination principale du Mitsubishi est en tant que climatiseur.
Bon, la PAC fait fonctionner aussi le plancher rafraichissant en été, mais bon, c'est vrai que ça ne m’inquiète pas 80l/jour, alors que par fortes pluies, c'est déjà des dizaines de litres / m² / jour.
En fait le Daikin fait déjà un peu de bruit sur le support mural accroché au mur qui fait partie de la chambre, mais ça va, c'est supportable. Je me demandais si ça allait être pire avec les rubber foot ?!
Je reviens à ma crainte principale.
Est-ce qu'il des gros risques d'abimer les liaisons frigorifiques de la Daikin qui sont déjà cintrées et sous pressions, quand je déplace et je les cintre encore ?
Merci.
Du coup, je me suis dit que je gagnerais ces 30 cm, voire plus, si je place le Daikin sur des rubber foot directement sur le toit, sachant que je gagne encore plus vers les bas si j'enlève la végétation et le gravier, environ 12-15cm enlevés/gagnés.
C'est le constructeur qui a préféré le support mural au rubber foot. Je n'avais pas anticipé autant.
Je ne me suis pas du tout posé la question de l'eau générée, mais il faut savoir que la destination principale du Mitsubishi est en tant que climatiseur.
Bon, la PAC fait fonctionner aussi le plancher rafraichissant en été, mais bon, c'est vrai que ça ne m’inquiète pas 80l/jour, alors que par fortes pluies, c'est déjà des dizaines de litres / m² / jour.
En fait le Daikin fait déjà un peu de bruit sur le support mural accroché au mur qui fait partie de la chambre, mais ça va, c'est supportable. Je me demandais si ça allait être pire avec les rubber foot ?!
Je reviens à ma crainte principale.
Est-ce qu'il des gros risques d'abimer les liaisons frigorifiques de la Daikin qui sont déjà cintrées et sous pressions, quand je déplace et je les cintre encore ?
Merci.
17 janvier 2025 à 16:18
Questions / Réponses Climatisation 4
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Bonjour,
Poser sur des rubber foot évitera tout bruit et transmission de vibrations.
Il sera peut-être nécessaire de rallonger les tubes frigo par soudure à l'argent.
Il est primordial de ne pas déplacer le groupe avec les tubes du réfrigérateur sous pression, car cela pourrait entraîner une casse et une perte de gaz.
Si cela ne dérange pas, pourquoi ne pas laisser l'appareil tel qu'il est et mettre le deuxième sur rubber foot ?
Poser sur des rubber foot évitera tout bruit et transmission de vibrations.
Il sera peut-être nécessaire de rallonger les tubes frigo par soudure à l'argent.
Il est primordial de ne pas déplacer le groupe avec les tubes du réfrigérateur sous pression, car cela pourrait entraîner une casse et une perte de gaz.
Si cela ne dérange pas, pourquoi ne pas laisser l'appareil tel qu'il est et mettre le deuxième sur rubber foot ?
18 janvier 2025 à 10:34
Questions / Réponses Climatisation 5
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Merci pour ces détails !
Pourquoi ... oui, bonne question.
En fait, je ne monte pas des climatiseurs qu'une fois tous les 11 ans, donc les bonnes idées ne viennent pas tout de suite. 
Mais effectivement, ça pourrait être une bonne solution de monter que le Mitsubishi sur des rubber foot et ne pas toucher au Daikin. Il faut que je reprenne des cotes pour voir s'il passe entre l'angle et la fenêtre avec volets ou s'il passe aussi à peu près à droite du Daikin.
Sinon, si mon montage d'ensemble ne me pose plus de trop de questions insolubles, je pense passer commande en février, on me propose une mise en service à 410€, supplément de 120€ à cause de l'UI de type cassette.
Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi ... oui, bonne question.
En fait, je ne monte pas des climatiseurs qu'une fois tous les 11 ans, donc les bonnes idées ne viennent pas tout de suite. 
Mais effectivement, ça pourrait être une bonne solution de monter que le Mitsubishi sur des rubber foot et ne pas toucher au Daikin. Il faut que je reprenne des cotes pour voir s'il passe entre l'angle et la fenêtre avec volets ou s'il passe aussi à peu près à droite du Daikin.
Sinon, si mon montage d'ensemble ne me pose plus de trop de questions insolubles, je pense passer commande en février, on me propose une mise en service à 410€, supplément de 120€ à cause de l'UI de type cassette.
Qu'en pensez-vous ?
18 janvier 2025 à 22:04