Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
1229
Problèmes climatisation maison : Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Invité
Bonjour, je possède depuis 9 mois une climatisation réversible de la marque AUX.
Mon propriétaire l'a faite installer par un professionnel afin de résoudre les problèmes de chauffage dans l'appartement.
Depuis peu, lorsque je met l'appareil en mode chauffage, celui-ci va tourner quelques secondes puis s'arrêter net avec le code erreur "E3".
Quelques remarques supplémentaires :
- L'appareil ne chauffe pas vraiment, bien que la température soit réglé au maximum. (Pièce de 35m²)
- Une mauvaise odeur se dégage de l'appareil intérieur.
- Problème qui est survenu suite à plusieurs coupures de courant lorsque la climatisation en mode chauffage fonctionnait.
Quand la coupure est intervenu, j'ai entendu en grand ppchhuiiii...
Doit-on faire remettre du gaz ?
Merci de votre aide.
Mon propriétaire l'a faite installer par un professionnel afin de résoudre les problèmes de chauffage dans l'appartement.
Depuis peu, lorsque je met l'appareil en mode chauffage, celui-ci va tourner quelques secondes puis s'arrêter net avec le code erreur "E3".
Quelques remarques supplémentaires :
- L'appareil ne chauffe pas vraiment, bien que la température soit réglé au maximum. (Pièce de 35m²)
- Une mauvaise odeur se dégage de l'appareil intérieur.
- Problème qui est survenu suite à plusieurs coupures de courant lorsque la climatisation en mode chauffage fonctionnait.
Quand la coupure est intervenu, j'ai entendu en grand ppchhuiiii...
Doit-on faire remettre du gaz ?
Merci de votre aide.
07 novembre 2009 à 22:32
Conseils 1 choix climatisation
Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Il doit y avoir un manque de gaz dû à une mauvaise mise en service.
Par une société détenant une capacité : récupérer le gaz, faire une recherche de fuite, réparer, et refaire la mise en service correctement.
Et bien sûr ce travail doit être effectué sous garantie.
Pour les mauvaises odeur les condensats doivent être raccordés sans siphon, à vérifier.
Le pshitt que avez entendu est simplement l'inversion de cycle en cas d'arrêt clim, de coupure électrique, de dégivrage.
Si la climatisation disjoncte le disjoncteur de la clim est mal calibré, en principe on installe selon l'appareil entre 10 et 20A courbe D (pour démarrage). 08/11/09
Par une société détenant une capacité : récupérer le gaz, faire une recherche de fuite, réparer, et refaire la mise en service correctement.
Et bien sûr ce travail doit être effectué sous garantie.
Pour les mauvaises odeur les condensats doivent être raccordés sans siphon, à vérifier.
Le pshitt que avez entendu est simplement l'inversion de cycle en cas d'arrêt clim, de coupure électrique, de dégivrage.
Si la climatisation disjoncte le disjoncteur de la clim est mal calibré, en principe on installe selon l'appareil entre 10 et 20A courbe D (pour démarrage). 08/11/09
08 novembre 2009 à 10:27
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Invité
Il ne s'agit pas d'un problème de charge.
Probablement un dysfonctionnement de la carte ou de la V4V.
A tester sur place en voyant si la vanne pilote de la V4V reçoit ses commandes d'ouverture / fermeture ou non.
Probablement un dysfonctionnement de la carte ou de la V4V.
A tester sur place en voyant si la vanne pilote de la V4V reçoit ses commandes d'ouverture / fermeture ou non.
08 novembre 2009 à 10:08
Conseils 3 choix climatisation
Invité

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Invité
Bonjour, j'ai la solution, vous dites : celui-ci va tourner quelques secondes puis s'arrêter net avec le code erreur "E3".
Alors c'est la protection thermique qui fait cela (klixon), oui parce-que le rôle de cette protection est d'arrêter le moto-compresseur si on a une surintensité ou un échauffement anormal du compresseur, donc c'est un problème de condensateur qui joue un rôle de démarrage du moteur, ce condensateur fonctionne mal, il faut le changer.
Alors c'est la protection thermique qui fait cela (klixon), oui parce-que le rôle de cette protection est d'arrêter le moto-compresseur si on a une surintensité ou un échauffement anormal du compresseur, donc c'est un problème de condensateur qui joue un rôle de démarrage du moteur, ce condensateur fonctionne mal, il faut le changer.
08 novembre 2009 à 15:50
Conseils 4 choix climatisation
Invité

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Invité
En réponse avec la N°3, ne connaissant pas le code erreur "E3" (merci), ce serait le klixon.
Donc, ce serait bien un manque de gaz qui aurait entraîné la surchauffe du compresseur d'où la casse ou le blocage mécanique de celui-ci. Il est possible aussi que ce soit que le klixon qui soit à changer.
Cordialement (09/11/09).PL
Donc, ce serait bien un manque de gaz qui aurait entraîné la surchauffe du compresseur d'où la casse ou le blocage mécanique de celui-ci. Il est possible aussi que ce soit que le klixon qui soit à changer.
Cordialement (09/11/09).PL
09 novembre 2009 à 16:35
Conseils 5 choix climatisation
Invité

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Invité
Bonjour, le code E3 correspond à un défaut de la sonde du split inséré dans le condenseur, mais les sondes sont peu fiables. Hypolite
05 janvier 2011 à 20:28
Conseils 6 choix climatisation
Invité

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Invité
J'ai la même clim et c'est la sonde thermique.
Allez chez Vial qui va la commander et vous pourrez la changer.
Mon fils l'a fait en regardant une vidéo sur internet pour ouvrir le capot et il a mis 30 minutes et ce n'est pas son métier.
En bref il faut dévisser les vis qui sont sous des caches et tous les autres apparents, puis à droite on coupe le lien et on lève la fiche et on sort la niche de sa place, on met la nouvelle, on visse à nouveau et ça repart. Bonne journée.
Allez chez Vial qui va la commander et vous pourrez la changer.
Mon fils l'a fait en regardant une vidéo sur internet pour ouvrir le capot et il a mis 30 minutes et ce n'est pas son métier.
En bref il faut dévisser les vis qui sont sous des caches et tous les autres apparents, puis à droite on coupe le lien et on lève la fiche et on sort la niche de sa place, on met la nouvelle, on visse à nouveau et ça repart. Bonne journée.
10 avril 2012 à 09:35
Conseils 7 choix climatisation
Invité

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Invité
Bonjour, voici les codes défaut des clim vendues par VIAL, importé de Chine :
E1, sonde de température d'air intérieur défectueuse
E2, sonde de température de gaz extérieure défectueuse (uniquement 7 kW)
E3, sonde de température de gaz intérieure défectueuse
E4, moteur ventilateur intérieur défectueux
E5, problème de communication split intérieur / extérieur
E6, dégivrage auto (fonction normale)
Ces codes défaut concernent les clim *2.5kw / 3.5kw / 7kw
E1, sonde de température d'air intérieur défectueuse
E2, sonde de température de gaz extérieure défectueuse (uniquement 7 kW)
E3, sonde de température de gaz intérieure défectueuse
E4, moteur ventilateur intérieur défectueux
E5, problème de communication split intérieur / extérieur
E6, dégivrage auto (fonction normale)
Ces codes défaut concernent les clim *2.5kw / 3.5kw / 7kw
02 octobre 2012 à 21:46
Conseils 8 choix climatisation
Invité

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
Invité
Bonjour,
j'ai une climatisation Aux et j'ai un code erreur E2, elle se trouve où la sonde ?
Je n'arrive pas à la localiser, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super.
Merci avec une photo ça serait le top.
j'ai une climatisation Aux et j'ai un code erreur E2, elle se trouve où la sonde ?
Je n'arrive pas à la localiser, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super.
Merci avec une photo ça serait le top.
28 octobre 2012 à 12:58