Problème bruit Atlantic AOYA24LAT3
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
786
Conseils réparation climatisation : Problème bruit Atlantic AOYA24LAT3
Invité
Bonjour, je possède une unité extérieure Atlantic AOYA24LAT3, sur laquelle sont connectées 3 unités intérieures Asya 9 Lacm, Asya 12 LACM, Agyf 12, un bruit d'intensité variable, de très faible à importante dans le temps est généré lorsque l'unité Asya12 Lacm est en fonction (port B), et il se répercuté dans les autres unités même lorsqu'elles ne fonctionnent pas (l'ensemble fonctionne correctement par ailleurs). Lorsque les autres unités fonctionnent seules, il n'y a aucun bruit. On m'a parlé d'un problème de détendeur du port B de l'unité extérieure. Y a-t-il un réglage ? Quel est votre avis. Merci
09 janvier 2009 à 03:23
Tarif dépannage 1 climatisation
Invité

Problème bruit Atlantic AOYA24LAT3
Invité
Re-bonjour
Pour information, il n'y a pas de réglage sur le détendeur, c'est juste une bobine électro-aimant.
Philippe
Pour information, il n'y a pas de réglage sur le détendeur, c'est juste une bobine électro-aimant.
Philippe
Tarif dépannage 2 climatisation
Invité

Problème bruit Atlantic AOYA24LAT3
Invité
Bonjour
Le type de climatisation est de dernière génération.
Lorsque les unités intérieures sont arrêtées, si la 3ème est en route (sur tous les modèles de fabricants en multi splits, il y a quand même un débit de fuites pour éviter que de l'huile stagne dans les tubes des unités arrêtées) et pour votre cas, vérifiez la longueur de la liaison frigo (il y a un minimum de 5 mètres à prévoir; voir leur catalogue 2009 page 117 et contrôlez, par la même occasion, les autres unités intérieures et la longueur maxi.).
Si c'est la cas, prévoir la pose d'un meufleur sur la ligne par un professionnel.
Philippe
Le type de climatisation est de dernière génération.
Lorsque les unités intérieures sont arrêtées, si la 3ème est en route (sur tous les modèles de fabricants en multi splits, il y a quand même un débit de fuites pour éviter que de l'huile stagne dans les tubes des unités arrêtées) et pour votre cas, vérifiez la longueur de la liaison frigo (il y a un minimum de 5 mètres à prévoir; voir leur catalogue 2009 page 117 et contrôlez, par la même occasion, les autres unités intérieures et la longueur maxi.).
Si c'est la cas, prévoir la pose d'un meufleur sur la ligne par un professionnel.
Philippe
Tarif dépannage 3 climatisation
Invité

Problème bruit Atlantic AOYA24LAT3
Invité
Bonjour
Je viens de faire installer la même unité extérieure et je rencontre également des problèmes de bruits.
Cette unité semble "s'emballer" par moments et vibre fortement. Avez-vous réglé votre souci ?
Merci
Je viens de faire installer la même unité extérieure et je rencontre également des problèmes de bruits.
Cette unité semble "s'emballer" par moments et vibre fortement. Avez-vous réglé votre souci ?
Merci
12 juillet 2010 à 15:51