Console Mitsubishi Mr Slim PCH 5 GKH(S) A en tétraphasé.
Arrêt suite à un orage, plus de commande, plus rien dans l'évaporateur.
Tension présente aux bornes du condenseur, au relais de puissance et platine électronique.
J'ai vérifié les sondes, pressostats, RAS.
Si j'appuie avec un tournevis sur le relais x12, le contacteur du moteur s'enclenche. Soucis de commande.
Question : comment être sûr que la platine soit en défaut.
Peut-on encore trouver des pièces détachées, sachant que du R22 est en service ici, et l'installation est de 97 ?
Suis-je passé à coté, je ne dépanne jamais de console Mitsubishi et je ne connais pas, je suis juste frigoriste.
Merci.
Arrêt suite à un orage, plus de commande, plus rien dans l'évaporateur.
Tension présente aux bornes du condenseur, au relais de puissance et platine électronique.
J'ai vérifié les sondes, pressostats, RAS.
Si j'appuie avec un tournevis sur le relais x12, le contacteur du moteur s'enclenche. Soucis de commande.
Question : comment être sûr que la platine soit en défaut.
Peut-on encore trouver des pièces détachées, sachant que du R22 est en service ici, et l'installation est de 97 ?
Suis-je passé à coté, je ne dépanne jamais de console Mitsubishi et je ne connais pas, je suis juste frigoriste.
Merci.
06 juillet 2009 à 19:21
Conseils 1 réparation climatisations
Console Mitsubishi Mr Slim
Normalement les constructeurs ont les pièces pendant 10 ans.
Si il y a un contacteur, le démarrage doit s'effectuer par contact sec.
Donc vérifier si il y a une tension 220 V ou 24 V ou 12 V, suivant la bobine du contacteur en demande de froid.
Si c'est le cas, la platine et bonne, donc mauvaise liaison entre unités intérieure et extérieure.
Il se peut que ce soit le récepteur infra rouge qui soit HS, la commande. Ou la platine ? A suivre.
Si il y a un contacteur, le démarrage doit s'effectuer par contact sec.
Donc vérifier si il y a une tension 220 V ou 24 V ou 12 V, suivant la bobine du contacteur en demande de froid.
Si c'est le cas, la platine et bonne, donc mauvaise liaison entre unités intérieure et extérieure.
Il se peut que ce soit le récepteur infra rouge qui soit HS, la commande. Ou la platine ? A suivre.