FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 518 questions dans le forum climatisation


10518

Conseils Dépannage Climatisations : Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
33 messages
Bonjour.

Après avoir laissé le disjoncteur de ma climatisation gainable Heiwa sur arrêt depuis la fin de l'hiver, je viens de le remettre sous tension. Hors, deux minutes après la mise sous tension, le système affiche une erreur E6 qui signifie :
Erreur de communication entre l’unité intérieure et extérieure

J'ai vérifié le bornier de l'unité extérieure, il est en bon état et il y a de la tension.
Je suis très embêté car les températures augmentent et il va bientôt être très difficile de dormir sans climatiser les chambres.

Avez-vous une idée d'où le problème peut venir ?
Merci beaucoup de votre aide.
26 mai 2026 à 21:32

Proposer une réponse à Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
    N°9157 : Bonjour très chère équipe :) Je vous expose mon problème : Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea S5 avec un module extérieur AOYG18LALL. A la suite d'une tempête, notre pompe à chaleur s'est arrêté et indique...
  • 4. Erreur E6 gainable Mitsubishi RP71
    N°2365 : Bonjour, J'ai un ensemble Mitsubishi gainable composé d'une unité intérieure PEAD-RP71GA et d'une unité extérieure PUHZ-RP71VHA2 installé par mes soins en 2007. Aujourd'hui je rencontre un problème de communication entre...
  • 5. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 6. Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
    N°6519 : Bonjour. Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut. Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne. Mais si j'ai un écart...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 9. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 10. Climatiseur Delonghi error E6
    N°6304 : Bonjour. J'ai un climatiseur Delonghi planos Inverter plni 120. J'ai un problème : 6 flashs (E6) et LED OFF verte sur la carte externe. Le climatiseur démarre et refroidit régulièrement, mais après 3 minutes, il s'arrête...
  • 11. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
>>> Résultats suivants pour : Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideopanne split clim mitsubishiinstallation climatisation toituremessage e5 clim aux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite