Bonjour.

Après avoir laissé le disjoncteur de ma climatisation gainable Heiwa sur arrêt depuis la fin de l'hiver, je viens de le remettre sous tension. Hors, deux minutes après la mise sous tension, le système affiche une erreur E6 qui signifie :
Erreur de communication entre l’unité intérieure et extérieure

J'ai vérifié le bornier de l'unité extérieure, il est en bon état et il y a de la tension.
Je suis très embêté car les températures augmentent et il va bientôt être très difficile de dormir sans climatiser les chambres.

Avez-vous une idée d'où le problème peut venir ?
Merci beaucoup de votre aide.
26 mai 2026 à 21:32
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
14 036 messages
Bonjour.

L'erreur E6 indiquerait bien une erreur de com UI - UE, ce qui amènerait un problème de carte UE, soit à réparer soit à remplacer.
28 mai 2026 à 02:00
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
35 messages
Bonjour.

Sauriez-vous comment on accède à cette carte SVP ? il faut ouvrir la façade avant de l'UE ?
28 mai 2026 à 11:12
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 736 messages
Bonjour.

Dans une communication, vous avez 3 acteurs : l'UI, l'UE et le câblage. La carte de l'UE n'est pas forcément en cause, le défaut peut se situer sur l'un des 2 autres.

Pour l'UE, déposez le capot supérieur. Après, vous verrez facilement comment accéder à la (aux) carte(s). Voyez s'il y a des tensions continues autour du transfo d'alim, ou s'il y a des LEDs allumées. Si aucun signe de vie, l'alim pourra être tombée en panne. Postez une photo si tout cela vous semble trop compliqué.

Même traitement pour l'UI, mais en général c'est plus difficile d'accès. Pour la forme, vérifiez aussi le serrage des fils au niveau des borniers, mais sans conviction.
28 mai 2026 à 18:49
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure


Invité
invité
J’ai réarmé l’unité intérieure via le disjoncteur intégré et l’erreur a disparu.
Je croise les doigts pour qu’elle ne revienne pas.
Merci.
28 mai 2026 à 18:54
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
35 messages
Bon l'erreur E6 revient de façon intermittente.
Dom-Aom, même préconisations de vérifications ?
30 mai 2026 à 19:53
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 736 messages
Ah bah oui...

Souvent la comm utilise une mini alim auxiliaire, faite avec des condos (un chimique et un mylar), et une paire de diodes. On a déjà eu des cas où l'un des 2 était fatigué. C'est le même type d'alim qu'on retrouve dans les Senséo, et les radiateurs avec affichage LCD. Si vous voulez plus de précisions, il faudra mettre des photos, car je n'ai pas de doc sur cette marque.

Sinon, ce peut aussi être un problème de l'alim principale, qui donne vie à la carte. Si, quand la panne arrive, il n'y a plus signe de vie sur la carte (LED, tensions DC...), alors cette piste est à investiguer en priorité. Et bien sûr, UE comme UI.
31 mai 2026 à 10:50

Proposer une réponse à Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure



image_addAjouter nouveau fichier

Juin 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
    N°9157 : Bonjour très chère équipe :) Je vous expose mon problème : Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea S5 avec un module extérieur AOYG18LALL. A la suite d'une tempête, notre pompe à chaleur s'est arrêté et indique...
  • 4. Erreur E6 gainable Mitsubishi RP71
    N°2365 : Bonjour, J'ai un ensemble Mitsubishi gainable composé d'une unité intérieure PEAD-RP71GA et d'une unité extérieure PUHZ-RP71VHA2 installé par mes soins en 2007. Aujourd'hui je rencontre un problème de communication entre...
  • 5. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 6. Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
    N°6519 : Bonjour. Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut. Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne. Mais si j'ai un écart...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 9. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 10. Climatiseur Delonghi error E6
    N°6304 : Bonjour. J'ai un climatiseur Delonghi planos Inverter plni 120. J'ai un problème : 6 flashs (E6) et LED OFF verte sur la carte externe. Le climatiseur démarre et refroidit régulièrement, mais après 3 minutes, il s'arrête...
  • 11. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
>>> Résultats suivants pour : Gainable Heiwa erreur E6 communication unité extérieure >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideopanne split clim mitsubishiinstallation climatisation toituremessage e5 clim aux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales