Questions Dépannage Climatisation : Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu

towil
Membre inscrit
towil
7 messages
Bonjour.

Je vous contacte car je pense rencontrer un problème avec mon gainable Atlantic x Fujitsu ARXG22KMLB / AOYG22KBTB.

L’installation a été faite sans réel paramétrage : l’installateur n’a même pas activé la sonde de température de la télécommande. C’est moi qui ai dû le faire par la suite, car la sonde utilisée par défaut était celle de l’unité intérieure… située dans les combles. En été, elle ne reflétait évidemment pas la température réelle de mon séjour.

Ce gainable est censé chauffer et climatiser mon séjour d’environ 65 m². Ma maison date de 2000 et se situe en Corse. L’installation comporte 3 bouches de soufflage et une bouche de reprise, avec des gaines de 200 mm (à ma connaissance). Les longueurs approximatives des gaines sont de 9 m, 7 m et 5 m.

Seulement voilà : j’ai un gros souci de débit d’air. Je ne sens qu’un léger souffle, uniquement en me plaçant juste sous les bouches. Cela vaut pour les trois sorties, même en retirant les grilles. En mode clim, en plein été, il arrive également que quelques gouttes d’eau tombent de la bouche la plus proche de l’unité intérieure.

Autre problème : la température demandée n’est jamais atteinte.
L’unité extérieure tourne donc en continu à pleine puissance, sans jamais réussir à atteindre la consigne.

D’après ce que j’ai pu comprendre (avec l’aide de ChatGPT), il pourrait s’agir d’un problème de pression statique.
J’ai vu que ce réglage était accessible depuis la télécommande : elle est actuellement réglée d’usine à 35 Pa, alors que le gainable peut monter jusqu’à 150 Pa.

Je me tourne donc vers vous pour savoir si une pression statique trop faible pourrait effectivement expliquer mon manque de débit d’air, et s’il y a un risque à augmenter cette valeur pour tenter de résoudre le problème.

Je ne pourrai malheureusement pas effectuer ces modifications ou tests immédiatement, car je ne suis pas actuellement dans le logement.
Merci d’avance pour vos retours et votre aide. biggrin
23 novembre 2025 à 21:03
Réponses / Questions Climatisation 1

Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 359 messages
Bonjour.

Il peut y avoir plusieurs causes.
La première est de savoir les sorties de soufflage soient bien associé avec une bouche de soufflage et non 1 sortie et sur cette dernière trois piquages.
La deuxième est que les gaines est été correctement tendues.
Ensuite il faut se pencher sur la quantité de fluide ou la partie électronique.
Faites intervenir votre installateur il a un devoir de résultat.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2025 à 09:14
Réponses / Questions Climatisation 2

Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 359 messages
Re,

J'ai oublié une cause, vérifiez que la propreté du filtre de la gaine de reprise.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2025 à 09:55
Réponses / Questions Climatisation 3

Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu

towil
Membre inscrit
towil
7 messages
Merci pour votre retour.

Chaque gaine est raccordé à sa propre sortie sur le plénum.
Le gainable est neuf donc le filtre/gaines sont propres.
Je ne sais par contre pas si la gaine on bien été tendue.
Un frigoriste est déjà venue remettre du gaz dans mon installation car j’ai changé de place mon unité extérieur.

Je vais tout de même contacter mon installateur, et peut être le frigoriste qui est intervenu.
Vous pensez qu’il est inutile que j’essaye de modifier le paramétrage de la pression statique ?
Car cela m’éviterait des frais supplémentaires…
24 novembre 2025 à 13:58
Réponses / Questions Climatisation 4

Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu

PL
Membre inscrit
PL
13 902 messages
Bonjour.

En complément il faut aussi une pression disponible, qui est donné parle gainable qui doit être adapté, le bilan thermique et définition de cette installation doit être effectué par une étude.
Après l'installation en elle même, la reprise est t'elle gainé isophoniquement, ainsi que le soufflage.
Grilles de soufflage et reprise adaptées, et bien sur les causes énumérées par AAC.
24 novembre 2025 à 15:36
Réponses / Questions Climatisation 5

Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
366 messages
Bonjour.

La pression statique est probablement un peu faible, mais vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de fuite d'air dans les combles, et que la surface de la reprise d'air est suffisante.
Un test peut vous éclairer : si vous retirez temporairement le filtre de la gaine de reprise, les débits d'air augmentent significativement (vérifiez que les trois bouches sont bien équilibrées en débit) ?
Si oui le filtre est trop petit ou la pression statique réglée trop faible.
25 novembre 2025 à 09:15

Proposer une réponse à Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu



image_addAjouter nouveau fichier

Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 4. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 5. Problème PAC Shogun Atlantic
    N°9407 : Bonjour. Je suis à la recherche d'aide de la part d'une personne qualifiée en matière de pompes à chaleur, car je me trouve dans une situation très compliquée. Je vais essayer de résumer au mieux. J'ai récemment...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 9. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 10. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
    N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
  • 11. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
>>> Résultats suivants pour : Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
free shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontpac chocolatdepannage climatiseurs forumpanne compresseur climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite