Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé
Bonjour Ljjjago,
Une telle soudure en plein milieu nécessite de virer les ailettes au niveau de la fuite, de manchonner le petit tuyau, de faire une soudure sur cet alliage.
Possible, dans l'industrie je dirais oui, mais à quel prix ? Sans doute bien plus cher que l'échangeur lui-même.
Une telle soudure en plein milieu nécessite de virer les ailettes au niveau de la fuite, de manchonner le petit tuyau, de faire une soudure sur cet alliage.
Possible, dans l'industrie je dirais oui, mais à quel prix ? Sans doute bien plus cher que l'échangeur lui-même.
05 juillet 2020 à 17:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé
Invité
Bonjour,
Personnellement j'ai déjà réalisé une réparation comme Tam l'a expliqué.
Il faut savoir que le constructeur utilise des tuyaux de cuivre avec dimensions hors standard et des épaisseurs beaucoup plus fines pour diminuer le coût de fabrication.
Donc vous allez galérer pour faire la soudure. De plus vous devrez par la suite refaire un test d'étanchéité, un tirage au vide et un remplissage de réfrigérant.
Si vous n'êtes pas du métier, oubliez.
Rappel également que si vous faites varier votre condenseur la puissance de l'installation varie.
Bon courage.
Personnellement j'ai déjà réalisé une réparation comme Tam l'a expliqué.
Il faut savoir que le constructeur utilise des tuyaux de cuivre avec dimensions hors standard et des épaisseurs beaucoup plus fines pour diminuer le coût de fabrication.
Donc vous allez galérer pour faire la soudure. De plus vous devrez par la suite refaire un test d'étanchéité, un tirage au vide et un remplissage de réfrigérant.
Si vous n'êtes pas du métier, oubliez.
Rappel également que si vous faites varier votre condenseur la puissance de l'installation varie.
Bon courage.
05 juillet 2020 à 19:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé
Invité
Si vous avez un contrat d'assurance qui couvre la grêle, elle peut intervenir si ces dégâts sont dus à la grêle.
Ce qui est généralement le cas avec ce type de panne.
Ce qui est généralement le cas avec ce type de panne.
05 juillet 2020 à 19:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé
Invité
Bonsoir.
Oui c'est faisable.
Il faudra éliminer sur 2 à 3 cm autour de la fuite les ailettes en aluminium.
Bien nettoyer le cuivre, une baguette 40% argent avec décapant.
Ensuite il faut garder à l'esprit que le tuyau est fin mais également vieux, donc une flamme douce et vous y allez tranquillement.
Quelqu'un qui a l'habitude de braser il peut le faire au phosphore avec que 5 ou 7% d'argent.
Mais si vous n'êtes pas à l'aise la 40% est préférable.
Cordialement.
Oui c'est faisable.
Il faudra éliminer sur 2 à 3 cm autour de la fuite les ailettes en aluminium.
Bien nettoyer le cuivre, une baguette 40% argent avec décapant.
Ensuite il faut garder à l'esprit que le tuyau est fin mais également vieux, donc une flamme douce et vous y allez tranquillement.
Quelqu'un qui a l'habitude de braser il peut le faire au phosphore avec que 5 ou 7% d'argent.
Mais si vous n'êtes pas à l'aise la 40% est préférable.
Cordialement.
05 juillet 2020 à 21:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé
Invité
Re,
J'ai oublié de préciser qu'il n'y a pas besoin de manchon.
Cordialement.
J'ai oublié de préciser qu'il n'y a pas besoin de manchon.
Cordialement.
05 juillet 2020 à 21:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé
Bonjour,
Si vous faites passer un expert en assurance vu l'état général de la batterie ou échangeur, la conclusion, sera que cela ne vient pas de la grêle plutôt une action ayant un seul impact.
En complément de notre invité, oui il est possible de réparer soit on remet un bout de tube, et on soude à l'argent on bouche le trou à l'argent soit on supprime une nappe.
Étant une opération quand même délicate tout cela il faut savoir le faire. Par un frigoriste ayant quand même un peu d'expérience.
Si vous faites passer un expert en assurance vu l'état général de la batterie ou échangeur, la conclusion, sera que cela ne vient pas de la grêle plutôt une action ayant un seul impact.
En complément de notre invité, oui il est possible de réparer soit on remet un bout de tube, et on soude à l'argent on bouche le trou à l'argent soit on supprime une nappe.
Étant une opération quand même délicate tout cela il faut savoir le faire. Par un frigoriste ayant quand même un peu d'expérience.
06 juillet 2020 à 21:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé
Touche de défilement Module comfortlink de clim carrier ne marche pas.
Bonsoir.
On a trouvé une solution au problème de fuite sur le condenseur. L'entreprise Electrofroid sis à Pétionville à la République d'Haiti a soudé les différents points de fuite avec de la soudure d'aluminium. Le condenseur marche à merveille. Sous peu je vous envoie des photos.
Maintenant on a un autre problème sur le groupe froid : les touches de défilement haut et bas du module IHM comfortlink du Carrier ne marchent pas. On les presse de toute notre force on n'arrive pas à faire défiler le menu.
Avez-vous des solutions à ce problème ?
Sous peu je vous envoie des photos.
Merci.
Bonsoir.
On a trouvé une solution au problème de fuite sur le condenseur. L'entreprise Electrofroid sis à Pétionville à la République d'Haiti a soudé les différents points de fuite avec de la soudure d'aluminium. Le condenseur marche à merveille. Sous peu je vous envoie des photos.
Maintenant on a un autre problème sur le groupe froid : les touches de défilement haut et bas du module IHM comfortlink du Carrier ne marchent pas. On les presse de toute notre force on n'arrive pas à faire défiler le menu.
Avez-vous des solutions à ce problème ?
Sous peu je vous envoie des photos.
Merci.
13 juillet 2020 à 00:48
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé
Bonjour Ljjjago, super que Electrofroid ait pu redonner vie à votre échangeur, je suis convaincu que dans votre région les entreprises spécialisées ont savoir faire au top dans ce type de maintenance.
Concernant les touches de votre IHM, s'il s'agit bien d'un problème de mauvais contacts électriques et non de configuration, il reste à tenter un démontage / nettoyage délicat avec bombe "contact".
Là encore, vous deviez avoir des spécialistes dans votre entourage
Concernant les touches de votre IHM, s'il s'agit bien d'un problème de mauvais contacts électriques et non de configuration, il reste à tenter un démontage / nettoyage délicat avec bombe "contact".
Là encore, vous deviez avoir des spécialistes dans votre entourage

13 juillet 2020 à 11:18