Fuite comble évacuation condensat pompe de relevage
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
7793
Question Forum Climatisation : Fuite comble évacuation condensat pompe de relevage
Bonjour à tous.
Je me permets de vous partager, mon désagrément ce matin.
Après un test de routine sur mon bloc réversible acheté puis fait installer à l'étage par le sous-traitant de mon constructeur, il y a +- 1 an, je me retrouve avec une fuite au niveau du cadre de mes combles.
Après inspection, je pensais que cela provenait du tuyau PU du cintre au (?) qui se baladait mais a priori non, cela vient peut-être d'en dessous au niveau de l'isolant de la laine de verre soufflée.
Autant dire que l'accès est compliqué car mon escabeau est trop petit et que je n'y vois strictement rien.
Avant d'appeler l'artisan qui l'a posé, est-ce qu'il y a possibilité de fixer ?
Normalement la garantie de la pose est bien décennale ?
Merci pour vos lumières. Et bon dimanche.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je me permets de vous partager, mon désagrément ce matin.
Après un test de routine sur mon bloc réversible acheté puis fait installer à l'étage par le sous-traitant de mon constructeur, il y a +- 1 an, je me retrouve avec une fuite au niveau du cadre de mes combles.
Après inspection, je pensais que cela provenait du tuyau PU du cintre au (?) qui se baladait mais a priori non, cela vient peut-être d'en dessous au niveau de l'isolant de la laine de verre soufflée.
Autant dire que l'accès est compliqué car mon escabeau est trop petit et que je n'y vois strictement rien.
Avant d'appeler l'artisan qui l'a posé, est-ce qu'il y a possibilité de fixer ?
Normalement la garantie de la pose est bien décennale ?
Merci pour vos lumières. Et bon dimanche.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





05 juin 2022 à 11:27
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseur
Fuite comble évacuation condensat pompe de relevage
Bonjour.
Il peut se passer plusieurs choses, pour la pompe de relevage : comme l'eau condensée le tube aussi et si non isolé, est froide et peut à nouveau condensée dans les combles étant très chauds, donc imbiber l'isolation (éponge).
Le tube d'aspiration ou refoulement est mal installé à vérifier l'installation.
Il se peut aussi que ce soit les tubes frigo qui sont mal isolés à vérifier.
Si vous n'avez pas utilisé votre installation en mode froid depuis l'installation, vous pouvez joindre votre installateur s'il existe toujours afin de remédier au problème.
S'il ne veut rien entendre, là, ça va être compliqué, photos, constatations des dégâts, Lettre AR etc.
Il peut se passer plusieurs choses, pour la pompe de relevage : comme l'eau condensée le tube aussi et si non isolé, est froide et peut à nouveau condensée dans les combles étant très chauds, donc imbiber l'isolation (éponge).
Le tube d'aspiration ou refoulement est mal installé à vérifier l'installation.
Il se peut aussi que ce soit les tubes frigo qui sont mal isolés à vérifier.
Si vous n'avez pas utilisé votre installation en mode froid depuis l'installation, vous pouvez joindre votre installateur s'il existe toujours afin de remédier au problème.
S'il ne veut rien entendre, là, ça va être compliqué, photos, constatations des dégâts, Lettre AR etc.
05 juin 2022 à 19:03
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseur
Fuite comble évacuation condensat pompe de relevage
@PL
Merci de votre retour.
Je viens de contacter la société qui m'a fait l'installation. On va voir ce qu'ils disent.
Effectivement le tube de refoulement est mal installé. Il devrait sortir sous les tuiles ?? (je pense) ou à un problème d'isolation d'une gaine qui aurait lâche ??
Après j'ai déjà eu interagir avec cette société. Il y a eu pas mal de soucis : VMC montée à l'envers, prise mal placée, RJ45 non tirée, les attentes mal posée (et qui n'ont pas bougée) et un des radiateurs également non connecté.. Bref un bon artisan !
Merci le constructeur :/
Je mettrais à jour selon leur retour.
Belle journée à vous.
Merci de votre retour.
Je viens de contacter la société qui m'a fait l'installation. On va voir ce qu'ils disent.
Effectivement le tube de refoulement est mal installé. Il devrait sortir sous les tuiles ?? (je pense) ou à un problème d'isolation d'une gaine qui aurait lâche ??
Après j'ai déjà eu interagir avec cette société. Il y a eu pas mal de soucis : VMC montée à l'envers, prise mal placée, RJ45 non tirée, les attentes mal posée (et qui n'ont pas bougée) et un des radiateurs également non connecté.. Bref un bon artisan !
Merci le constructeur :/
Je mettrais à jour selon leur retour.
Belle journée à vous.
06 juin 2022 à 08:59