Problème pompe à chaleur OO compresseur condense
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
1434
Forum dépannage climatiseur : Problème pompe à chaleur OO compresseur condense
Invité
Bonjour. J'ai remplacé le compresseur de la pompe à chaleur 00 un professionnel a réalisé la charge en fréon R22 depuis le compresseur condense.
Pression mesurée HP 22 Bars 55° BP 4.5 Bars 3.5 ° température condenseur 38° température échangeur extérieur 10° (défaut de rendement).
Y a-t-il trop de charge ? Merci d'une éventuelle réponse.
Pression mesurée HP 22 Bars 55° BP 4.5 Bars 3.5 ° température condenseur 38° température échangeur extérieur 10° (défaut de rendement).
Y a-t-il trop de charge ? Merci d'une éventuelle réponse.
31 janvier 2010 à 22:13
Conseil 1 climatisation maison
Problème pompe à chaleur OO compresseur condense
Le technicien a t-il chargé au poids (ce qui est recommandé) ? La surchauffe est de combien ?
Donnez-nous ce dernier élément. Je ne vois pas ce qu'est une PAC OO, mais s'il y a un détendeur, il est peut être HS, ou trop de gaz. Cordialement. 01/02/10
Donnez-nous ce dernier élément. Je ne vois pas ce qu'est une PAC OO, mais s'il y a un détendeur, il est peut être HS, ou trop de gaz. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 17:20
Conseil 2 climatisation maison
Invité

Problème pompe à chaleur OO compresseur condense
Invité
D'après vos données la surchauffe est bonne (6.5°), par contre le sous refroidissement n'est pas bon (17°), il y un manque de gaz.
05 janvier 2011 à 19:46