Bonjour à tous,
Voilà, j'ai fait installer une pompe à chaleur air/air de marque Zubadan, associée à une régulation Deltadore, cela fait maintenant 1 an que nous l'avons fait installer et depuis nous n'avons eu que des soucis, surtout avec la régulation pièce par pièce,
Plusieurs fois l'installateur et venu pour essayer de résoudre ces soucis mais rien à faire et la seule solution de l'installeur a été de supprimer la régulation ; bien sûr je ne suis pas d'accord que le système fonctionne de la sorte et je n'ai plus eu de nouvelles de la société depuis 6 mois.
Après diverses recherches de mon côté j'ai appris que le constructeur de la pompe à chaleur (Mitsubishi) préconise avec son matériel, une régulation éco clim ou air zone ; quelqu'un aurait-il des informations à me donner à ce sujet ? Merci à tous.
Voilà, j'ai fait installer une pompe à chaleur air/air de marque Zubadan, associée à une régulation Deltadore, cela fait maintenant 1 an que nous l'avons fait installer et depuis nous n'avons eu que des soucis, surtout avec la régulation pièce par pièce,
Plusieurs fois l'installateur et venu pour essayer de résoudre ces soucis mais rien à faire et la seule solution de l'installeur a été de supprimer la régulation ; bien sûr je ne suis pas d'accord que le système fonctionne de la sorte et je n'ai plus eu de nouvelles de la société depuis 6 mois.
Après diverses recherches de mon côté j'ai appris que le constructeur de la pompe à chaleur (Mitsubishi) préconise avec son matériel, une régulation éco clim ou air zone ; quelqu'un aurait-il des informations à me donner à ce sujet ? Merci à tous.
26 septembre 2009 à 10:43
Réparation 1 climatisations
Invité

Problème régulation de pompe à chaleur Zubadan
Invité
Bonjour
Il faut à tout prix que votre télécommande filaire Mitsubishi soit à portée du thermostat deltadore de la pièce la plus grande. Car le système deltadore ne génère pas de coupure de votre gainable, ce système gère uniquement l'ouverture et la fermeture des volets.
On peut avoir une mauvaise régulation si, par exemple, toutes vos pièces arrivent en demande, donc tous vos thermostats sont sur "off", jusquà là, pas de problème.
Mais si votre filaire Mitsubishi est toujours en demande, vous allez continuer à produire sur les bouches en direct, là où il ny a pas de volets motorisés.
Cest pour cela quil faut mettre la télécommande filaire dans la pièce qui arrive en dernier en T° (la plupart du temps, cest le séjour).
Egalement, il y a une manipulation pour déporter la sonde sur la télécommande filaire Mitsubishi.
Très important : cest pour être plus juste au niveau de la T° dambiance, dorigine, la sonde qui relève la T° dambiance est sur le gainable qui se trouve dans les combles, ce qui fausse la valeur réelle dambiance.
Il suffit de faire une manipulation à la télécommande pour lui dire de prendre la valeur de sonde de la télécommande.
Cest ça la grosse différence entre lecoclim et votre système.
Lecoclim, lui, dit au gainble de se couper lorsqu'on arrive à T° dans toute les pièces, donc pas besoin de se soucier de la consigne du gainable, ce que je pense, ne fait pas le deltadore (à vérifier...).
Si vous voulez le vérifier, il faut regarder si vous avez un câble qui part du deltadore et qui vient se relier sur un connecteur de la carte du gainable (connecteur CN32).
Si ce nest pas le cas, on se retrouve dans la situation où lon ne gère pas de marche / arrêt.
Cordialement.
Il faut à tout prix que votre télécommande filaire Mitsubishi soit à portée du thermostat deltadore de la pièce la plus grande. Car le système deltadore ne génère pas de coupure de votre gainable, ce système gère uniquement l'ouverture et la fermeture des volets.
On peut avoir une mauvaise régulation si, par exemple, toutes vos pièces arrivent en demande, donc tous vos thermostats sont sur "off", jusquà là, pas de problème.
Mais si votre filaire Mitsubishi est toujours en demande, vous allez continuer à produire sur les bouches en direct, là où il ny a pas de volets motorisés.
Cest pour cela quil faut mettre la télécommande filaire dans la pièce qui arrive en dernier en T° (la plupart du temps, cest le séjour).
Egalement, il y a une manipulation pour déporter la sonde sur la télécommande filaire Mitsubishi.
Très important : cest pour être plus juste au niveau de la T° dambiance, dorigine, la sonde qui relève la T° dambiance est sur le gainable qui se trouve dans les combles, ce qui fausse la valeur réelle dambiance.
Il suffit de faire une manipulation à la télécommande pour lui dire de prendre la valeur de sonde de la télécommande.
Cest ça la grosse différence entre lecoclim et votre système.
Lecoclim, lui, dit au gainble de se couper lorsqu'on arrive à T° dans toute les pièces, donc pas besoin de se soucier de la consigne du gainable, ce que je pense, ne fait pas le deltadore (à vérifier...).
Si vous voulez le vérifier, il faut regarder si vous avez un câble qui part du deltadore et qui vient se relier sur un connecteur de la carte du gainable (connecteur CN32).
Si ce nest pas le cas, on se retrouve dans la situation où lon ne gère pas de marche / arrêt.
Cordialement.