Panne cassette LG qui déclenche le disjoncteur
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
1419
Conseils des bricoleurs climatisation : Panne cassette LG qui déclenche le disjoncteur
Invité
Bonjour, je bloque sur ma panne. Ma cassette LG de type air comprimé est monophasée et sur un module de 15 A et quand je le mets en route au bout d'une demi heure il déclenche mon disjoncteur électro magnétique triphasé de 63 A et 0.030 A.
Tout allait bien depuis quatre ans donc je mets de côté le branchement.
Je ne vois pas où pourrait avoir lieu le problème... Mon diagnostic c'est qu'il chauffe et fait tout disjoncter.
Car après je dois attendre une heure avant de reconnecter mon disjoncteur car il ne s'enclenche pas autrement. Est-ce que je dois changer la cassette ? Et si ce n'est pas ça ?
Tout allait bien depuis quatre ans donc je mets de côté le branchement.
Je ne vois pas où pourrait avoir lieu le problème... Mon diagnostic c'est qu'il chauffe et fait tout disjoncter.
Car après je dois attendre une heure avant de reconnecter mon disjoncteur car il ne s'enclenche pas autrement. Est-ce que je dois changer la cassette ? Et si ce n'est pas ça ?
27 janvier 2010 à 18:24
Réparation 1 climatisations
Panne cassette LG qui déclenche le disjoncteur
Mon avis vient le problème de disjoncteur, faites un contrôle d'intensité, si il chauffe anormalement changer le. le 15A de la clim est il en courbe D ? Avez vous effectuer des travaux électriques (équilibrage de phases) ? Si tout est ok il faut voir plus loin, dans le groupe, surintensité due peut être par un manque de gaz. Cordialement 28/01/10