Bonjour, j'ai l'installation suivante : MITSUBISHI Electric multisplit. Mon unité intérieur souffle du chaud pendant 3 minutes puis le volet s'inverse entièrement vers le haut et souffle du froid pendant 3 minutes (l'installateur m'a parlé de position "dégivrage"). Ce cycle se répète toute la nuit. Ce fonctionnement est-il normal ?
26 février 2008 à 02:14
Réparation 1 climatisations
Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit
Bonjour, en effet les climatiseurs réversibles dégivrent par moment en mode chaud. Par contre le fait que votre dégivrage ait lieu toutes les 3 minutes me semble bizarre. Je pense qu'il serait bon de vérifier votre charge en gaz (possibilité de fuite) car un manque de fluide frigorigène provoque des prises en glace de votre batterie extérieure (évaporateur en mode chaud). Regarder si votre batterie prend en glace rapidement après la mise en route de votre climatisation. Regarder également si votre moteur (ventilateur) extérieur fonctionne bien ou si votre batterie extérieure n'est pas sale (si c'est le cas, un simple nettoyage résoudra votre problème). Cordialement.
27 février 2008 à 01:58
Réparation 2 climatisations
Invité

Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit
Invité
Un manque de charge me parait évident aussi ! juju
04 mars 2008 à 03:00
Réparation 3 climatisations
Invité

Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit
Invité
Vérifiez si le trou amenant les tuyauteries est bien bouché derrière la console ; l'air froid extérieur peut perturber la sonde.