Conseils réparation climatisation : Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité
Bonjour. Je viens d'installer ma clim tri split Samsung et elle a fonctionné une demi heure en mode chauffage. Puis un code d'erreur E1 61 indiquant chauffage et refroidissement simultané de plusieurs unités internes est apparu. Lors de la pose, suite à une erreur de tubage, j'ai débranché deux tubes après avoir fermé leur vanne bien entendu ils se sont vidés du fluide qu'ils avaient sous pression. Peut être est-ce un manque de fluide ? Merci pour vos réponses.
29 décembre 2007 à 21:57
Dépannage 1 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité
Oui sûrement manque de charge et il ne vaut mieux pas ouvrir et je pense que vous auriez dû refaire un tirage au vide, puis remettre du gaz.
10 janvier 2008 à 02:48
Dépannage 2 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité
Bonjour. Vérifiez que les unités intérieures sont toutes sur la même fonction (chaud ou froid). MD
15 janvier 2008 à 03:25
Dépannage 3 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité
Bonjour. Si vous avez un des 3 plafonniers dans des recoins, ce qui arrive, surtout si le coin est du côté thermostat, vous pouvez observer un arrêt de cet évaporateur car les vannes électromagnétiques sont conçues pour ne pas fermer complètement et, dans ce cas le thermostat est réchauffé, ça ne repart pas. On peut sortir les bulbes, mais le résultat est une loterie. Bon dimanche.
24 mars 2008 à 19:21
Dépannage 4 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité
Bonjour, vous n'avez pas de problème : Plusieurs unités intérieures réfrigèrent et chauffent simultanément.
Vérifiez que vous avez toutes les UI en chaud ou en froid.
Vérifiez que vous avez toutes les UI en chaud ou en froid.
Dépannage 5 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité
Bonne réponse de 1 vous avez vidé une partie de vos canalisations donc manque de gaz.
Vous devez recharger, passer par pro pour cela, les gaz r407C ou r410A sont des gaz zéotrope : obligation de vider le groupe en phase récupération et de le recharger avec du gaz neuf.
Tirage au vide c'est bien et la recherche de fuite dans tout ça ?
Lionel frigoriste
Vous devez recharger, passer par pro pour cela, les gaz r407C ou r410A sont des gaz zéotrope : obligation de vider le groupe en phase récupération et de le recharger avec du gaz neuf.
Tirage au vide c'est bien et la recherche de fuite dans tout ça ?
Lionel frigoriste
Dépannage 6 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité
Bonjour Lionel (réponse 5), le 410A est un fluide Azéotrope, son glissement n'est que de moins de 0,1°k alors que le 407C est zéotrope avec un glissement de 7°K.
Cette différence fondamentale rend très importante la comparaison des deux fluides.
En conclusion avec du 410A on peut compléter tandis qu'avec du 407C il faut vidanger complètement (dans les règles de l'art) et recharger avec du fluide neuf en phase liquide avec grande précaution (comme les frigoristes savent le faire). Alain 84
Cette différence fondamentale rend très importante la comparaison des deux fluides.
En conclusion avec du 410A on peut compléter tandis qu'avec du 407C il faut vidanger complètement (dans les règles de l'art) et recharger avec du fluide neuf en phase liquide avec grande précaution (comme les frigoristes savent le faire). Alain 84
30 mars 2009 à 02:03