J'ai beau chercher partout sur le net, je n'arrive pas à trouver l'information de savoir si le climatiseur mural modèle Toshiba RAS 07UA est réversible froid/chaleur.
J'ai acheté l'appartement en été dernièrement, et ce climatiseur fonctionne en froid, je n'en ai pas la notice, néanmoins sur la télécommande il y a une fonction mode "heat" mais si je l'active, aucun souffle ni aucune chaleur ne se produit.
En revanche une led rouge "Pré-def" s'allume sur le mural... ?
Comment faire pour savoir s'il produit de la chaleur, ou s'il est en panne dans ce mode là seulement ?
Merci de vos réponses.
J'ai beau chercher partout sur le net, je n'arrive pas à trouver l'information de savoir si le climatiseur mural modèle Toshiba RAS 07UA est réversible froid/chaleur.
J'ai acheté l'appartement en été dernièrement, et ce climatiseur fonctionne en froid, je n'en ai pas la notice, néanmoins sur la télécommande il y a une fonction mode "heat" mais si je l'active, aucun souffle ni aucune chaleur ne se produit.
En revanche une led rouge "Pré-def" s'allume sur le mural... ?
Comment faire pour savoir s'il produit de la chaleur, ou s'il est en panne dans ce mode là seulement ?
Merci de vos réponses.
19 octobre 2009 à 16:46
Guide 1 du dépannage climatisation
Problème identification climatiseur mural Toshiba RAS 07UA réversible
Il est normal que l'appareil intérieur stop en ventilation en mode chauffage, il démarre seulement quand la sonde de batterie lui en donnera l'ordre, et ceci à chaque démarrage.
Par contre, si au bout de 8 à 10 mn l'appareil ne fonctionne pas, ne souffle rien en chaud, le problème est sûrement frigorifique. Manque de gaz Ou électrique, problème carte etc... 20/10/09
Par contre, si au bout de 8 à 10 mn l'appareil ne fonctionne pas, ne souffle rien en chaud, le problème est sûrement frigorifique. Manque de gaz Ou électrique, problème carte etc... 20/10/09
20 octobre 2009 à 18:11
Guide 2 du dépannage climatisation
Invité

Problème identification climatiseur mural Toshiba RAS 07UA réversible
Invité
A noter : après un long arrêt, la clim se comporte comme ayant un manque de gaz, car ce dernier s'est "réfugié" dans l'huile du compresseur, et au bout de 10 mn, tout revient dans l'ordre après réchauffement de l'huile par le fonctionnement du compresseur. Cela arrive sur des machines neuves restées stockée longtemps chez un fournisseur, petites puissances sans résistance carter. 19/02/10 Manu.