Question Forum Dépannage Climatisation : Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100

guillaume47
Membre inscrit
guillaume47
6 messages
Bonjour.

Je viens de remplacer la carte de ventilation, le moteur et le transformateur sur une clim gainable Daikin FBA100.
J'ai pas remplacer la carte principale car elle est normalement bonne, je rencontre un problème lorsque je suis en mode froid et que la température est atteinte donc rien n'est censé souffler mais toutes les 5 minutes environ le moteur intérieur s'enclenche quelques secondes puis s'arrête...
Le problème est que sur le mode froid
Lorsque j'ai commandé la carte de commande de ventilation chez Daikin il mon fourni une résistance de programmation mais comme j'ai pas changé la carte principale je sais pas si il faut que je la branche et qu'elle procédure faire.
Merci.
13 août 2025 à 17:05
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100

PL
Membre inscrit
PL
13 761 messages
Bonjour.
Citation :
Lorsque je suis en mode froid et que la température est atteinte donc rien n'est censé souffler mais toutes les 5 minutes environ le moteur intérieur s'enclenche quelques secondes puis s'arrête...

Sur votre commande filaire il faut accéder à la programmation pour modifier ce mode suivant votre référence de commande BRC.... la modification est différente, nous communiquer celle-ci.
Citation :
Lorsque j'ai commandé la carte de commande de ventilation chez Daikin il mon fourni une résistance de programmation

C'est normal, cette carte est une carte de substituions, donc il faut mettre ce petit "shunt sur cette nouvelle carte rien de grave, par contre les info sont en japonais et comme je n'ai pas fais en 2iem langue, c'est simple il y a deux solution il y a un ploc sur cette carte ou l'on peut que mette ce shunt vous ne pouvez pas vous tromper, je n'ai plus en mémoire l'endroit, il me semble que c'est en haut un peut vers la gauche de celle !
14 août 2025 à 18:03
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100

guillaume47
Membre inscrit
guillaume47
6 messages
Bonjour.

La télécommande est une brc1e53a7 j'ai déjà modifié que le ventilateur soit coupé et la température prise sur la télécommande mais en fait il s'enclenche toutes les 5 minutes environ 30 secondes, pour la carte j'ai changé que la carte de ventilation et pas la carte principale donc j'hésite de brancher la résistance sur la carte principale d'origine...
14 août 2025 à 18:21
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100

guillaume47
Membre inscrit
guillaume47
6 messages
Bonjour.

J'arrive pas à effacer les défauts de la mémoire comment il faut faire ?
Et si il faut brancher la résistance qu'elle est la procédure ?
15 août 2025 à 07:22
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100

PL
Membre inscrit
PL
13 761 messages
Bonjour.

OK, il faut aller dans la programmation, accéder au mode 22, code 6, et mettre en 2 (arrêt) = vitesse off (froid sans redémarrage toutes les 6 minutes.
Si voulez aussi en chaud code 3 et ensuite 3
15 août 2025 à 08:40
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100

guillaume47
Membre inscrit
guillaume47
6 messages
OK j'ai déjà les réglages comme ça... et pour la résistance je la branche quand même sur ma carte d'origine ?
Et pour l'effacement des code défauts c'est quoi la manipulation ?

15 août 2025 à 09:08
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100

guillaume47
Membre inscrit
guillaume47
6 messages
Bonjour d'accord.
Les codes sont déjà comme ça d'origine...
Je comprends rien en mode chaud le ventilateur ne s'enclenche pas toutes les 5 minutes alors quand froid il déconne, comment je peux effacer les codes défauts ? Et pour la résistance comme j'ai pas changé la carte principale il faut quand même la mettre ?
Si oui il faut la laisser brancher en permanence ?
15 août 2025 à 09:43
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100

guillaume47
Membre inscrit
guillaume47
6 messages
C'est possible d'avoir la liste des réglages locaux pour cette télécommande pour voir si tout est bon ?
Merci.
15 août 2025 à 16:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire
    N°4282 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce site et je me décide à m'inscrire car je ne trouve plus de solution. Voilà j'ai une PAC Air/Eau Daikin, qui n'a quasi jamais vraiment bien fonctionné. J'ai eu la chance de faire 2 cartes...
  • 2. Climatisation Daikin fonctionnement aléatoire
    N°9098 : Bonjour. J'ai depuis 3 semaines ma clim Daikin (installation en octobre 2022) qui fonctionne aléatoirement. Elle fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que les températures descendent à -1 un matin. Je me suis levé et la...
  • 3. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 6. Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
    N°2552 : Bonjour. J'ai une unité extérieure Daikin 4mxs68f2v1b, qui fonctionne bien en mode chaud, temps que la température extérieure n'est pas trop fraiche mais dès qu'il fait 0 à 1 degré j'ai le code erreur U2. Bien sûr on me...
  • 7. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 9. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
  • 10. Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
    N°4956 : Bonjour à tous. Je suis face à un dysfonctionnement d’une carte électronique UI. Détail : une fois la carte est sous tension elle se met en route directement sans attendre l’ordre de la télécommande ou le bouton...
  • 11. Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
    N°7445 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord merci pour vos conseils, j'ai opté donc pour une Daikin RXM25 en unité extérieure et un FVXM25 en unité intérieure en console :...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement aléatoire clim Daikin FBA100 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatiseurspanne compresseur  climatisationinstaller une climatisation reversiblebranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite