Pourquoi cette prise en glace sur l'unité extérieure DC Inverter
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
832
Question Climatisation : Pourquoi cette prise en glace sur l'unité extérieure DC Inverter
Invité
Bonjour, quand il fait autour de zéro et que l'appareil n'a plus besoin de dégivrage, il se forme une barre de glace de 5 millimètres d'épaisseur et quand il fait 4 ou 5 degrés et que l'appareil dégivre complètement, j'ai remarqué qu'à cet endroit il a toujours du mal à dégivrer complètement.
Peut-il y avoir des conséquences sur le matériel, et bien sûr, savez-vous d'où vient le problème ?
C'est une climatisation réversible DC Inverter bi splits, et sa mise en service date de fin 2008. Photo jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie d'avance pour vos réponses, Cordialement.
Peut-il y avoir des conséquences sur le matériel, et bien sûr, savez-vous d'où vient le problème ?
C'est une climatisation réversible DC Inverter bi splits, et sa mise en service date de fin 2008. Photo jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie d'avance pour vos réponses, Cordialement.
26 janvier 2009 à 01:51
Conseil Réparation 1 Climatisation
Invité

Pourquoi cette prise en glace sur l'unité extérieure DC Inverter
Invité
En chauffage c'est le groupe extérieur qui condense.
Si la température extérieure est près de zéro ça givre et c'est normal.
Il ne faut pas par contre qu'il y ait trop de glace et que l'hélice du ventilateur tape dans celle-ci (risque de casse des pales).
Aucun problème pour le compresseur avec si peu de givre il doit pouvoir fonctionner jusqu'à 15° environ (voir notice).
Si la température extérieure est près de zéro ça givre et c'est normal.
Il ne faut pas par contre qu'il y ait trop de glace et que l'hélice du ventilateur tape dans celle-ci (risque de casse des pales).
Aucun problème pour le compresseur avec si peu de givre il doit pouvoir fonctionner jusqu'à 15° environ (voir notice).
30 juin 2009 à 16:35