Bonjour,
J'ai posé un climatiseur Daikin, il a bien marché le premier jour mais maintenant il ne fait que du froid et affiche défaut F3.
On me dit que ça vient peut-être des condensats.
Que faire ? C'est quoi le code erreur F3.
Merci.
J'ai posé un climatiseur Daikin, il a bien marché le premier jour mais maintenant il ne fait que du froid et affiche défaut F3.
On me dit que ça vient peut-être des condensats.
Que faire ? C'est quoi le code erreur F3.
Merci.
14 décembre 2009 à 12:18
Questions réponses 1 dépannage climatisation
Problème climatiseur Daikin affiche un code erreur F3
Le défaut F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température. Rien à voir avec les condensats, un problème de haute pression sur le refoulement compresseur. Il me faut la référence exacte du condenseur ainsi que de l'évaporateur, les n° de série, le défaut affiché peut varié en fonction de la génération du matériel.
Il ne fait que du froid quand vous demandez du chaud ? Il se peut donc que de la vanne 4 voies n'agit plus à la commande de chaud, problème de carte, d'où le défaut mauvaise température sur refoulement compresseur. L'électrovanne est, peut être HS. Si le matériel est neuf normalement il n'y a aucun souci de garantie.
Cordialement.
Il ne fait que du froid quand vous demandez du chaud ? Il se peut donc que de la vanne 4 voies n'agit plus à la commande de chaud, problème de carte, d'où le défaut mauvaise température sur refoulement compresseur. L'électrovanne est, peut être HS. Si le matériel est neuf normalement il n'y a aucun souci de garantie.
Cordialement.
15 décembre 2009 à 18:56
Questions réponses 2 dépannage climatisation
Invité

Problème climatiseur Daikin affiche un code erreur F3
Invité
Salutations tout le monde.
Moi j'ai un code défaut F3 sur mon gainable Daikin taille 125 !
Qui connait ce code défaut et me dire la panne.
Il fait bien du chaud pendant à peu près 3h puis il se met en défaut.
J'appuie sur la commande centrale on/off pour éteindre et j'attends 5 minutes et je relance.
Ça refait la même chose, qui a déjà connu ce problème.
Merci d'avance.
Moi j'ai un code défaut F3 sur mon gainable Daikin taille 125 !
Qui connait ce code défaut et me dire la panne.
Il fait bien du chaud pendant à peu près 3h puis il se met en défaut.
J'appuie sur la commande centrale on/off pour éteindre et j'attends 5 minutes et je relance.
Ça refait la même chose, qui a déjà connu ce problème.
Merci d'avance.
31 mars 2015 à 09:27
Questions réponses 3 dépannage climatisation
Problème climatiseur Daikin affiche un code erreur F3
Bonjour.
Voyez avec votre toubib préféré : http://www.drdaikin.com/Home/Error/f3
Cordialement, Dom.
Voyez avec votre toubib préféré : http://www.drdaikin.com/Home/Error/f3
Cordialement, Dom.
31 mars 2015 à 13:45