Problème chute Bp sur installation au R134a
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
825
Questions climatisation dépannage : Problème chute Bp sur installation au R134a
Invité
Bonsoir. Sur une installation au R134a, au bout de 5min j'ai la bp qui chute et l'installation se met en anomalie. De quoi cela peut-il venir ? Merci.
23 janvier 2009 à 01:54
Fiches 1 travaux climatisation maison
Invité

Problème chute Bp sur installation au R134a
Invité
Bonjour,
Votre problème a plusieurs causes : manque de gaz, givre au détendeur (bouchon de glace mauvais tirage au vide), impuretés et tube d'aspiration plié. Cordialement.
Votre problème a plusieurs causes : manque de gaz, givre au détendeur (bouchon de glace mauvais tirage au vide), impuretés et tube d'aspiration plié. Cordialement.
Fiches 2 travaux climatisation maison
Invité

Problème chute Bp sur installation au R134a
Invité
Bonjour,
Soit vous avez une fuite de fluide frigorigène, soit la ventilation côté évaporateur ne fonctionne plus. Cordialement.
Soit vous avez une fuite de fluide frigorigène, soit la ventilation côté évaporateur ne fonctionne plus. Cordialement.
24 janvier 2009 à 02:00