Forum Réparation climatisation : Panne totale Fujitsu Inverter
Invité
Bonsoir,
Ce soir nos 2 splits rez de chaussée et étage fonctionnaient en froid et se sont arrêtés en même temps comme si coupure d'électricité.
Les volets sont restés ouverts et 2 voyants un rouge, un vert ont clignoté une fois. Puis plus rien.
Nous avons disjoncté (2 disjoncteurs différents sur le tableau), essayé d'allumer et éteindre avec les télécommandes mais il ne se passe plus rien !
Notre électricité fonctionne normalement, sauf ces 2 splits ! Il n'y avait eu aucun signe avant coureur... Des idées de cette panne ? Merci pour votre aide.
Ce soir nos 2 splits rez de chaussée et étage fonctionnaient en froid et se sont arrêtés en même temps comme si coupure d'électricité.
Les volets sont restés ouverts et 2 voyants un rouge, un vert ont clignoté une fois. Puis plus rien.
Nous avons disjoncté (2 disjoncteurs différents sur le tableau), essayé d'allumer et éteindre avec les télécommandes mais il ne se passe plus rien !
Notre électricité fonctionne normalement, sauf ces 2 splits ! Il n'y avait eu aucun signe avant coureur... Des idées de cette panne ? Merci pour votre aide.
24 août 2010 à 22:15
Climatisation dépannage conseils 1
Panne totale Fujitsu Inverter
Bonjour. Avez-vous 2 blocs extérieurs (un bloc par unité intérieure) ou un seul qui alimente les 2 ? Vous parlez de 2 disjoncteurs, ce qui semble indiquer la 1ère hypothèse. Mais que les 2 systèmes tombent en panne en même temps semble peu probable.
La panne s'est-elle produite par temps orageux ?
Cordialement, Dom.
La panne s'est-elle produite par temps orageux ?
Cordialement, Dom.
25 août 2010 à 13:33
Climatisation dépannage conseils 2
Invité

Panne totale Fujitsu Inverter
Invité
Merci Dom pour cette 1ère réponse.
Alors je ne sais pas si nous avons une ou 2 unités extérieures, c'est un peu la question en fait !
Nous sommes en location et il y a 2 unités dehors mais je ne sais pas si l'une d'entre elles peut dépendre d'un autre appartement de l'immeuble ?
Habituellement on utilise que le split à l'étage pour les chambres et lorsqu'il marche j'ai remarqué que l'une des unités extérieures fonctionne.
Quant au split du rez de chaussée on l'utilise très rarement (sauf avant hier soir !) et donc je ne sais pas s'il fonctionne avec l'autre unité extérieure !
Il y a bien dans le tableau 2 disjoncteurs sur le même circuit un pour la climatisation du rez de chaussée, l'autre climatisation de l'étage. Les 2 fonctionnaient en même temps et se sont arrêtés comme si coupure d'électricité alors qu'ils n'avaient pas disjonctés ! Pas d'orage non plus...
Ce qui est frustrant c'est que les télécommandes fonctionnent mais que les splits sont comme "débranchés", rien aucune lumière, rien ! Y a t-il des fusibles dans les appareils ?
Merci pour vos réponses. (26/08/10)
Alors je ne sais pas si nous avons une ou 2 unités extérieures, c'est un peu la question en fait !
Nous sommes en location et il y a 2 unités dehors mais je ne sais pas si l'une d'entre elles peut dépendre d'un autre appartement de l'immeuble ?
Habituellement on utilise que le split à l'étage pour les chambres et lorsqu'il marche j'ai remarqué que l'une des unités extérieures fonctionne.
Quant au split du rez de chaussée on l'utilise très rarement (sauf avant hier soir !) et donc je ne sais pas s'il fonctionne avec l'autre unité extérieure !
Il y a bien dans le tableau 2 disjoncteurs sur le même circuit un pour la climatisation du rez de chaussée, l'autre climatisation de l'étage. Les 2 fonctionnaient en même temps et se sont arrêtés comme si coupure d'électricité alors qu'ils n'avaient pas disjonctés ! Pas d'orage non plus...
Ce qui est frustrant c'est que les télécommandes fonctionnent mais que les splits sont comme "débranchés", rien aucune lumière, rien ! Y a t-il des fusibles dans les appareils ?
Merci pour vos réponses. (26/08/10)
26 août 2010 à 14:09
Climatisation dépannage conseils 3
Panne totale Fujitsu Inverter
Re-bonjour. Il faut absolument que vous élucidiez si vos 2 unités intérieures (UI) sont alimentées par la même unité extérieure (UE) ou non. Car le diagnostic sera très différent suivant le cas. Pour l'UE dont vous êtes sûr qu'elle vous alimente, combien de tuyaux de cuivre en sortent ? Il y en a normalement 2 (un gros et un petit) par UI desservie. Peut-être pouvez-vous "suivre" les goulottes de camouflage extérieures et repérer où elles rentrent dans les murs.
Un test assez simple à faire serait aussi de voir si vous avez du courant après vos 2 disjoncteurs. Si vous n'en avez pas, ce serait un problème entre l'arrivée EDF et ces 2 disjoncteurs, par ex une phase qui n'arrive plus si vous êtes en triphasé (rare en appartement !), ou un fusible en amont des disjoncteurs qui aurait sauté. Quant aux fusibles des UE, pourquoi auraient-ils fondu en même temps si vous avez 2 UE ? ...
J'ai tendance à croire qu'en fait vous avez un bi-split avec une seule UE, et que cette UE est tombée en panne. Ce pourrait être par ex le module de puissance inverter HS, ou la carte de contrôle... Celle-ci inclut généralement une petite alimentation locale protégée par un fusible.
Cordialement, Dom.
Un test assez simple à faire serait aussi de voir si vous avez du courant après vos 2 disjoncteurs. Si vous n'en avez pas, ce serait un problème entre l'arrivée EDF et ces 2 disjoncteurs, par ex une phase qui n'arrive plus si vous êtes en triphasé (rare en appartement !), ou un fusible en amont des disjoncteurs qui aurait sauté. Quant aux fusibles des UE, pourquoi auraient-ils fondu en même temps si vous avez 2 UE ? ...
J'ai tendance à croire qu'en fait vous avez un bi-split avec une seule UE, et que cette UE est tombée en panne. Ce pourrait être par ex le module de puissance inverter HS, ou la carte de contrôle... Celle-ci inclut généralement une petite alimentation locale protégée par un fusible.
Cordialement, Dom.
27 août 2010 à 18:36