Réparation climatisation maison : PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
Bonjour à tous, cet hiver, il m'est arrivé un truc bizarre sur la PAC Hitachi. Le matin généralement avec un temps froid (en dessous de 0) et "humide" (période de givre), l'unité intérieure est arrêtée avec un code d'erreur : 4 clignotement de la led horloge, 1 arrêt long, 4 clignotements et ainsi de suite. Ayant la doc de service de cette PAC, je vois : "indoor / outdoor interface defective" A quoi cela peut-il être du ? Pourquoi cela ne le fait que dans ces conditions météos ? Est-ce que cela peut-être dû au dégivrage ? Pour la refaire fonctionner, je disjoncte la PAC et je remets le courant. Merci pour votre aide.
11 février 2008 à 02:10
Réponses 1 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
Bonjour, votre installation date de quand ? Quel est le modèle de votre groupe extérieur ? Unité Intérieur ? Habitez-vous plutôt en ville ou en campagne (alimentation réseaux EDF). Ce code erreur (4x sur le timer) indique un problème sur le groupe extérieur. Il pourrait se situer au niveau du module ISPM. Module qui alimente le compresseur (Inverter System Power Module). Il se pourrait que la source du problème survienne si des baisses de tension sont effectives sur le réseaux EDF par temps froid. La consommation des abonnés EDF augmentant et de ce fait si vous êtes en en campagne les chutes de tension ne sont pas recommandées pour la machine. Contacter votre SAV. Si le problème provient de la ligne EDF, à eux de faire le nécessaire. Aussi contrôler la terre de votre installation. Cordialement.
14 février 2008 à 02:27
Réponses 2 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
Merci pour votre réponse précise ! Mon groupe extérieur est un Hitachi RAM-80QH (en fait un Hitachi rebadgé Thermosème). Unité intérieure connectée : Hitachi (Thermosème) RAF-32QH1. Nous habitons plutôt à la campagne mais proche d'une petite ville (- de 1km). Comment voir des baisses de tensions autrement ? Est-ce que des lumières qui clignotent très brièvement dans la maison pourraient être un signe ? Pensez-vous que le module aurait pu être rendu défectueux à cause de cela ? Merci encore. Cordialement.
16 février 2008 à 14:26
Réponses 3 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
Bonsoir,la série QH1 n'est pas des plus récente ! Vous n'avez qu'une seule unité intérieure ? Les baisses de tensions ne sont pas très évidentes à voire si ce n'est à l'aide d'un enregistreur de tension ou bien un simple voltmètre (entre phase et neutre). Pour ce qui est des clignotements (grésillements plutôt ?) cela ressemble bien à une faiblesse de votre réseau électrique. Concernant le module malheureusement oui cela peut à terme l'endommager. Vous avez dit avoir une seule unité intérieur vous pouvez me confirmer cela ? Juste pour vous informer que sur ces groupes extérieur, il est impératif d'installer une bouteille tampon dans le cas où une seule unité serait connectée. Dans le cas contraire (ce que je soupçonne) cela endommage le module électronique du compresseur (celui-ci force et endommage l'électronique). Cordialement.
29 février 2008 à 03:58
Réponses 4 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
Le problème peut provenir tout simplement d'une baisse trop importante de la température extérieure, renseignez-vous sur les limites de fonctionnement de votre appareil ceci étant en général indiquées sur la doc technique.
Réponses 5 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
En effet, je viens de trouver la doc technique de la série QH1 !
J'ai bien une seule unité intérieure (une console) connectée sur l'unité extérieure ! j'ai bien peur que cela soit la cause de mes soucis ! Pouvez-vous m'aider ?
J'ai bien une seule unité intérieure (une console) connectée sur l'unité extérieure ! j'ai bien peur que cela soit la cause de mes soucis ! Pouvez-vous m'aider ?
12 janvier 2009 à 00:50
Réponses 6 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
Bonjour, où avez-vous trouver la doc technique de cette série, je suis intéressé.
Moi aussi je possède la même unité rebadgée Thermoseme. La notice utilisateur est trop succincte.
Ce matin j'ai eu exactement le même défaut (voyant timer qui clignote 4 fois) j'ai dû couper l'alimentation au disjoncteur pour ré-initialiser la PAC.
Parfois l'unité intérieure se met en défaut, le voyant rouge reste allumé, le ventilateur s'enclenche, souffle de l'air froid (ou à température ambiante) durant 4 secondes, sans ouvrir le volet, puis s'arrête 1 minute et recommence à souffler du froid pendant 4 secondes, etc. Je suis dans ce cas obligé de tout couper environ 1/2 heure pour ré-initialiser le système.
J'ai l'impression qu'elle ne sort plus d'un cycle de dégivrage. Avez-vous le même problème ?
D'où cela peut-il provenir ? Parfois il se passe plusieurs mois sans défaut.
Moi aussi je possède la même unité rebadgée Thermoseme. La notice utilisateur est trop succincte.
Ce matin j'ai eu exactement le même défaut (voyant timer qui clignote 4 fois) j'ai dû couper l'alimentation au disjoncteur pour ré-initialiser la PAC.
Parfois l'unité intérieure se met en défaut, le voyant rouge reste allumé, le ventilateur s'enclenche, souffle de l'air froid (ou à température ambiante) durant 4 secondes, sans ouvrir le volet, puis s'arrête 1 minute et recommence à souffler du froid pendant 4 secondes, etc. Je suis dans ce cas obligé de tout couper environ 1/2 heure pour ré-initialiser le système.
J'ai l'impression qu'elle ne sort plus d'un cycle de dégivrage. Avez-vous le même problème ?
D'où cela peut-il provenir ? Parfois il se passe plusieurs mois sans défaut.
21 octobre 2010 à 18:55
Réponses 7 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
Voyant timer 4x = défaut du groupe extérieur.
04 janvier 2011 à 21:09
Réponses 8 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
Bonjour.
Le voyant timer clignote 12x depuis 4h, est-ce le même problème ; pourtant sur la notice la PAC doit fonctionner jusque -20.
Merci.
Le voyant timer clignote 12x depuis 4h, est-ce le même problème ; pourtant sur la notice la PAC doit fonctionner jusque -20.
Merci.
28 décembre 2014 à 11:49
Réponses 9 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Bonjour,
Quelle référence avez-vous ?
Quelle référence avez-vous ?
28 décembre 2014 à 12:50
Réponses 10 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité
La marque est Hitachi.
Module intérieur : RAK 35PSA ;
Unité extérieure RAC 35WSA installée en mai.
Depuis 3 semaines la programmation ne se déclenche pas le matin, 1 à 2 fois par semaine en cas de "léger" froid ; cette semaine vendredi et samedi : à force d'insister j'ai réussi à mettre en route, par contre aujourd'hui, il gèle et je n'arrive à rien malgré 1h d'arrêt du disjoncteur !!!
Module intérieur : RAK 35PSA ;
Unité extérieure RAC 35WSA installée en mai.
Depuis 3 semaines la programmation ne se déclenche pas le matin, 1 à 2 fois par semaine en cas de "léger" froid ; cette semaine vendredi et samedi : à force d'insister j'ai réussi à mettre en route, par contre aujourd'hui, il gèle et je n'arrive à rien malgré 1h d'arrêt du disjoncteur !!!
28 décembre 2014 à 16:39
Réponses 11 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Bonjour.
Vous avez un problème avec le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ou la carte.
Vous avez un problème avec le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ou la carte.
28 décembre 2014 à 20:13
Réponses 12 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Merci.
28 décembre 2014 à 21:28
Réponses 13 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Bonjour Ludo36.
Nouvelle panne, les dépanneurs ont galéré pour trouver le problème ; d'après Hitachi ce serait la carte car le LED 301 n'est pas allumé, j'attends le remplacement de la carte.
Merci pour votre aide.
Nouvelle panne, les dépanneurs ont galéré pour trouver le problème ; d'après Hitachi ce serait la carte car le LED 301 n'est pas allumé, j'attends le remplacement de la carte.
Merci pour votre aide.
22 janvier 2015 à 16:48
Réponses 14 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Bonjour claudia,
La carte en effet peut être défectueuse si les led ne s'allument pas, mais a-t-on vérifié l’alimentation, le fusible ?
Si non commencer par là avant de changer une carte pour rien.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
La carte en effet peut être défectueuse si les led ne s'allument pas, mais a-t-on vérifié l’alimentation, le fusible ?
Si non commencer par là avant de changer une carte pour rien.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
22 janvier 2015 à 19:02