Questions climatisation dépannage : Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
Invité
Bonjour,
J'ai fait installer une climatisation Daikin tri split avec chacune une pompe de relevage mini blue.
J'ai un bruit de succion (ou d'aspiration) lorsqu'une pompe s'enclenche.
On dirait que c'est lorsque l'eau monte au niveau du coude du tube cristal, on l'entend distinctement dans le split qui doit faire caisse de résonance.
C'est donc très gênant, surtout la nuit où l'on entend que cela.
Il y a-t-il un moyen d'éradiquer ce bruit, ou au moins de l'atténuer svp ?
J'ai fait installer une climatisation Daikin tri split avec chacune une pompe de relevage mini blue.
J'ai un bruit de succion (ou d'aspiration) lorsqu'une pompe s'enclenche.
On dirait que c'est lorsque l'eau monte au niveau du coude du tube cristal, on l'entend distinctement dans le split qui doit faire caisse de résonance.
C'est donc très gênant, surtout la nuit où l'on entend que cela.
Il y a-t-il un moyen d'éradiquer ce bruit, ou au moins de l'atténuer svp ?
22 juillet 2010 à 23:37
Fiches 1 travaux climatisation maison
Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
On peut essayer de diminuer le bruit en mettant si possible les pompes de relevage dans le plafond sur un support anti-vibratiles comme de la mousse. Il existe à ce jour de nouvelles pompes totalement silencieuses mais plus chères.
Allo Assistance Climatisation -
Allo Assistance Climatisation -
23 juillet 2010 à 08:03
Fiches 2 travaux climatisation maison
Invité

Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
Invité
En fait les pompes sont déjà dans les combles. le problème n'est pas le bruit de la pompe elle même, (je les ai mises sur des plaques de polystyrène) mais vraiment -comme des gouttes d'eau qui tombent- lors de l'aspiration.
Il semblait (selon l'installateur que les pompes mini blue était de "dernière technologie".
En recherchant j'ai vu sur un forum anglais qu'il y avait des problèmes avec ce modèle (et aussi un fort taux de retour.
Comme, je n'ai pas la possibilité de faire un écoulement naturel sans gros travaux inesthétiques qui plus est.
Peut être faut il s'orienter vers un autre modèle ?
Dans ce cas avez vous des retours d'expérience ? Merci.
Il semblait (selon l'installateur que les pompes mini blue était de "dernière technologie".
En recherchant j'ai vu sur un forum anglais qu'il y avait des problèmes avec ce modèle (et aussi un fort taux de retour.
Comme, je n'ai pas la possibilité de faire un écoulement naturel sans gros travaux inesthétiques qui plus est.
Peut être faut il s'orienter vers un autre modèle ?
Dans ce cas avez vous des retours d'expérience ? Merci.
24 juillet 2010 à 17:14
Fiches 3 travaux climatisation maison
Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
Je n'installe pas de mini-blue, n'ayant pas assez de retour sur la qualité de ce matériel relativement récent, et cher (297,95 HT catalogue 2009).
Ce bruit est certainement dû à une succion de l'eau pendant un temps donné même si il n'y a plus d'eau, mélange air/eau, la détection s'effectuant par sonde et donnant l'ordre de fonctionnement par différence de température, celle ci continue de fonctionner pendant une temporisation avant l'arrêt, ceci est normal dans le fonctionnement, c'est à dire que même si la régulation stoppe le froid, la pompe continue d'aspirer l'eau qui coule le long de la batterie par inertie évitant ainsi le débordement des condensats.
Comment est raccorder le tube d'aspiration ? Peut être que l'embout reliant le tube de la cassette et celui de la pompe est trop petit ou trop gros, ou cette pompe est mal amorcée, mettre de l'eau dans le bac et faire une demande de froid. Il aurait fallu peut être mettre une pompe avec détection flotteur (à partir de 182,58 HT). A vos nouvelles.
Cordialement.
Ce bruit est certainement dû à une succion de l'eau pendant un temps donné même si il n'y a plus d'eau, mélange air/eau, la détection s'effectuant par sonde et donnant l'ordre de fonctionnement par différence de température, celle ci continue de fonctionner pendant une temporisation avant l'arrêt, ceci est normal dans le fonctionnement, c'est à dire que même si la régulation stoppe le froid, la pompe continue d'aspirer l'eau qui coule le long de la batterie par inertie évitant ainsi le débordement des condensats.
Comment est raccorder le tube d'aspiration ? Peut être que l'embout reliant le tube de la cassette et celui de la pompe est trop petit ou trop gros, ou cette pompe est mal amorcée, mettre de l'eau dans le bac et faire une demande de froid. Il aurait fallu peut être mettre une pompe avec détection flotteur (à partir de 182,58 HT). A vos nouvelles.
Cordialement.
25 juillet 2010 à 09:32
Fiches 4 travaux climatisation maison
Invité

Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
Invité
Merci pour vos idées.
Concernant la pompe, elle continue de faire des siennes (elles fonctionne parfois alors que la clim est coupée depuis plusieurs heures !)
Bref, pas convaincu par ce système de sensor.
Par contre en faisant des tests, je me suis aperçu, qu'il y avait de l'eau continuellement dans le bac de condensat. Est ce normal ?
Je dis cela parce qu'en penchant le split, l'eau s'écoule plus naturellement et le bruit tend à disparaitre.
Je me suis aussi aperçu que la liaison entre le tuyau cristal et le split avait été faite avec un bout de tuyau d'arrosage, donc dans le doute je vais trouver un moyen de faire cela plus proprement. Cordialement
Concernant la pompe, elle continue de faire des siennes (elles fonctionne parfois alors que la clim est coupée depuis plusieurs heures !)
Bref, pas convaincu par ce système de sensor.
Par contre en faisant des tests, je me suis aperçu, qu'il y avait de l'eau continuellement dans le bac de condensat. Est ce normal ?
Je dis cela parce qu'en penchant le split, l'eau s'écoule plus naturellement et le bruit tend à disparaitre.
Je me suis aussi aperçu que la liaison entre le tuyau cristal et le split avait été faite avec un bout de tuyau d'arrosage, donc dans le doute je vais trouver un moyen de faire cela plus proprement. Cordialement
31 juillet 2010 à 10:53
Fiches 5 travaux climatisation maison
Invité

Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
Invité
Bonjour,
il ne doit pas rester d'eau dans votre split, si c'est le cas c'est qu'il est mal posé ou que la pente n'est pas respectée. Vérifiez que le tube condensat qui arrive à la pompe ne remonte quelque part.
La mini Blue est pas mal et très silencieuse, mais comme tout objet électrique ou mécanique, le risque 0 n'existe pas et il y aura donc toujours des critiques. Salutations.
il ne doit pas rester d'eau dans votre split, si c'est le cas c'est qu'il est mal posé ou que la pente n'est pas respectée. Vérifiez que le tube condensat qui arrive à la pompe ne remonte quelque part.
La mini Blue est pas mal et très silencieuse, mais comme tout objet électrique ou mécanique, le risque 0 n'existe pas et il y aura donc toujours des critiques. Salutations.
05 février 2011 à 12:33
Fiches 6 travaux climatisation maison
Invité

Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
Invité
Bonjour, comme dit dans les réponses précédentes c'est la différence de température qui régule votre pompe !
Donc pas le choix. Il est sûr qu'une pompe à flotteur aurait été plus judicieux mais en même temps une mini blue ça pète ! lol C'est une pompe qui a un procédé innovant dans son système de pompage qui en fait sauf exception une pompe de qualité ! Donc comme je disais petit bémol la régulation, donc sur certains chantiers chez le particulier en mettant ces pompes dans les combles on avait un effet de succion quand le bac était vide car la pompe ne s'arrêtait pas de suite, donc 3 solutions :
- au niveau de la pompe faire une boucle avec le tuyau d'entrée avant de le raccorder et faire de même avec le tuyau de sortie (conseillé par le fabricant mais ne marche pas à chaque fois et là je n'arrive pas à expliquer)
- sinon une boule en plastique un peu plus grosse que le diamètre de sortie du bac à condensat. Étant donné que le bac à condensat a normalement une pente naturelle la boule sortira de l'évacuation quand celui-ci se remplit et la boule se retournera quand le bac se videra. Ça marche, par contre je ne sais pas si ça influence la durée de vie de la pompe.
- et enfin la meilleure, mais la plus onéreuse, c'est le flotteur déporté prévu pour la pompe et vendu par le fabricant ! Très malin celui-ci au lieu de faire un PAC.
Donc pas le choix. Il est sûr qu'une pompe à flotteur aurait été plus judicieux mais en même temps une mini blue ça pète ! lol C'est une pompe qui a un procédé innovant dans son système de pompage qui en fait sauf exception une pompe de qualité ! Donc comme je disais petit bémol la régulation, donc sur certains chantiers chez le particulier en mettant ces pompes dans les combles on avait un effet de succion quand le bac était vide car la pompe ne s'arrêtait pas de suite, donc 3 solutions :
- au niveau de la pompe faire une boucle avec le tuyau d'entrée avant de le raccorder et faire de même avec le tuyau de sortie (conseillé par le fabricant mais ne marche pas à chaque fois et là je n'arrive pas à expliquer)
- sinon une boule en plastique un peu plus grosse que le diamètre de sortie du bac à condensat. Étant donné que le bac à condensat a normalement une pente naturelle la boule sortira de l'évacuation quand celui-ci se remplit et la boule se retournera quand le bac se videra. Ça marche, par contre je ne sais pas si ça influence la durée de vie de la pompe.
- et enfin la meilleure, mais la plus onéreuse, c'est le flotteur déporté prévu pour la pompe et vendu par le fabricant ! Très malin celui-ci au lieu de faire un PAC.
09 juin 2011 à 20:09
Fiches 7 travaux climatisation maison
Invité

Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
Invité
Salut, moi je vous conseille tout simplement d'éloigner un maximum la pompe de votre évaporateur il y a selon le constructeur une distance maximale d'aspiration à ne pas dépasser (je que crois c'est 5 mètres) ; si je reste dans la logique des choses, le fait d'avoir la pompe à proximité du climatiseur donne une succion importante. Alors donnez 5m entre évaporateur et pompe.
21 juillet 2011 à 03:56
Fiches 8 travaux climatisation maison
Invité

Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
Invité
Bonjour.
Même problème de bruit de succion, comme un robinet qui goutte, on n'entend que ça la nuit, avec pompe miniblue, très discrète, elle car installée dans les combles.
Quelqu'un aurait-il trouvé la solution miracle ?
Hébergement gratuit offert en Martinique dans chambre climatisée silencieuse à celui ou celle qui trouve !!! Merci d'avance.
Même problème de bruit de succion, comme un robinet qui goutte, on n'entend que ça la nuit, avec pompe miniblue, très discrète, elle car installée dans les combles.
Quelqu'un aurait-il trouvé la solution miracle ?
Hébergement gratuit offert en Martinique dans chambre climatisée silencieuse à celui ou celle qui trouve !!! Merci d'avance.
13 novembre 2012 à 21:55
Fiches 9 travaux climatisation maison
Invité

Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
Invité
Bonjour,
Oui comme expliqué dans un autre post, une solution simple existe afin d'éliminer ce problème.
Il faut éviter que l'eau redescende dans votre appareil en faisant faire tout simplement deux boucles au tuyau d'aspiration ; de ce fait vous créez un siphon qui piégera l'eau.
Oui comme expliqué dans un autre post, une solution simple existe afin d'éliminer ce problème.
Il faut éviter que l'eau redescende dans votre appareil en faisant faire tout simplement deux boucles au tuyau d'aspiration ; de ce fait vous créez un siphon qui piégera l'eau.
14 novembre 2012 à 06:49