Conseils des bricoleurs climatisation : Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4
Invité
Je suis électricien, j'ai posé récemment un multi-splits Daikin dans les règles de l'art mais j'ai eu un grand souci dans le vissage à l'entrée du robinet de l'unité ext, je l'ai foiré avec la liaison 1/4. Que faire svp ?
10 janvier 2008 à 02:48
Conseils 1 climatisation Maison
Invité

Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4
Invité
Vous pouvez toujours souder le cuivre sur le laiton, avec l'azote ça devrait le faire mais j'avoue que c'est pas très pro, mais ça marche très bien. Il faut très bien le faire sinon adieu le compresseur, avec les débris de soudure si vous n'avez pas l'azote et la vanne peut prendre un coup aussi.
12 janvier 2008 à 02:07
Conseils 2 climatisation Maison
Invité

Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4
Invité
N'est-il pas possible de visser et étancher ce raccord par une rallonge femelle/mâle car je vous déconseille le brasage (détendeur électronique tout proche).
01 mars 2008 à 02:51
Conseils 3 climatisation Maison
Invité

Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4
Invité
Demandez à un collègue frigoriste de vous prêter une dudgeonnière et refaites le raccord à l'identique, sur le 1/4 c'est très facile.
Conseils 4 climatisation Maison
Invité

Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4
Invité
Si je comprends bien votre problème, vous avez foiré le filetage 1/4 en sortie HP. Une seule solution le changer. Pour le changer :
1 : prendre un groupe d'extraction et vider le gaz contenu dans l'unité extérieure (avec récupération de celui ci, ne pas le mélanger avec un autre type de gaz dans la bouteille, ne pas oublier de remplir la fiche sur la bouteille !). N'INTERVENIR QUE SUR LA SORTIE EN QUESTION NE PAS INTERVENIR SUR LA SORTIE DU 2ème SPLIT.
2 : dessouder la vanne HP
3 : ressouder une nouvelle vanne neuve, sous un filet d'azote environ 30 litres minute, et braser à l'argent (bien nettoyer votre tube et ne pas oublier la pâte décapante).
4 : monter en pression gaz environ 2 bars puis compléter par de l'azote (environ 30 bar) pour recherche de fuite. Détection électronique.
5 : si pas fuite tirage au vide du groupe. Raccorder les 2 unités, reprendre l'opération comme pour l'installation d'un groupe neuf (mise en pression, détection fuite, tirage au vide).
6 : recharger en gaz. ATTENTION SI VOUS TRAVAILLEZ avec du 407 C ou 410 A, vous rechargez en phase liquide et non gazeuse (R12) pas d'injection supérieur à 30 grammes si non saturation de la bouteille anti-coup de liquide (surveiller votre balance et vos manifolds en phase rechargement).
7 : régler vos températures (attention au glissement de 7° avec le 407 C : en tenir compte à la lecture) beaucoup de manifolds ne prennent pas en compte le glissement donc la lecture est erronée.
8 : après 2 bonnes heures de travail tout doit fonctionner parfaitement. Dites vous que vous êtes un bon.
Bon courage. Lionel frigoriste
1 : prendre un groupe d'extraction et vider le gaz contenu dans l'unité extérieure (avec récupération de celui ci, ne pas le mélanger avec un autre type de gaz dans la bouteille, ne pas oublier de remplir la fiche sur la bouteille !). N'INTERVENIR QUE SUR LA SORTIE EN QUESTION NE PAS INTERVENIR SUR LA SORTIE DU 2ème SPLIT.
2 : dessouder la vanne HP
3 : ressouder une nouvelle vanne neuve, sous un filet d'azote environ 30 litres minute, et braser à l'argent (bien nettoyer votre tube et ne pas oublier la pâte décapante).
4 : monter en pression gaz environ 2 bars puis compléter par de l'azote (environ 30 bar) pour recherche de fuite. Détection électronique.
5 : si pas fuite tirage au vide du groupe. Raccorder les 2 unités, reprendre l'opération comme pour l'installation d'un groupe neuf (mise en pression, détection fuite, tirage au vide).
6 : recharger en gaz. ATTENTION SI VOUS TRAVAILLEZ avec du 407 C ou 410 A, vous rechargez en phase liquide et non gazeuse (R12) pas d'injection supérieur à 30 grammes si non saturation de la bouteille anti-coup de liquide (surveiller votre balance et vos manifolds en phase rechargement).
7 : régler vos températures (attention au glissement de 7° avec le 407 C : en tenir compte à la lecture) beaucoup de manifolds ne prennent pas en compte le glissement donc la lecture est erronée.
8 : après 2 bonnes heures de travail tout doit fonctionner parfaitement. Dites vous que vous êtes un bon.
Bon courage. Lionel frigoriste
06 décembre 2008 à 03:08