Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
1416
Réparation climatisation dépannage : Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Invité
Bonjour, climatisation Fujitsu 4 splits environ 60 ml de 1/4 3/8, la charge a été faite par un frigoriste R407C 3000G comme indiqué sur plaque.
Mon problème est qu'elle ne chauffe pas suffisamment prise en glace très rapide.
Température fluide au split entrée 53°c sortie 30°c tous les splits ont les même valeurs.
Température entrée compresseur -7°c sortie +62°c. J'ai posé les manos pression 16.8/28°c
Je penche pour un manque de fluide
Est-il possible d'en rajouter sans récupérer l'existant et tiré au vide.
Dans quelle mesure en rajouter 500g plus ? Merci.
Mon problème est qu'elle ne chauffe pas suffisamment prise en glace très rapide.
Température fluide au split entrée 53°c sortie 30°c tous les splits ont les même valeurs.
Température entrée compresseur -7°c sortie +62°c. J'ai posé les manos pression 16.8/28°c
Je penche pour un manque de fluide
Est-il possible d'en rajouter sans récupérer l'existant et tiré au vide.
Dans quelle mesure en rajouter 500g plus ? Merci.
26 janvier 2010 à 11:06
Conseils 1 climatisations dépannage
Invité

Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Invité
Si vous avez placé votre manomètre sur la prise de service d'aspiration et que votre installation tourne en mode chaud, vous voulez dire 16.8 bars pour du R410A et non du R407c je suppose ? Cela donne effectivement 28° au niveau de la condensation du fluide (au split en mode chaud). Dans ce cas, il y a un problème avec les relevés. Vos mesures ne donnent aucun sous-refroidissement, et plutôt une surchauffe ! (28 - 30 = delta négatif de 2°K. Comment avez-vous effectué le relevé de température de sortie du fluide au split ? Vous devez placer la sonde immédiatement en sortie, et sous la gaine d'isolation, bien plaquée contre le tube, sans y mettre vos doigts.
27 janvier 2010 à 12:15
Conseils 2 climatisations dépannage
Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Il manque du gaz. 3 kg, est-elle la charge nominative ?
L'installation est-elle neuve ? A t-elle été réparée ? Un complément de charge est à éffectuer à la mise en service suivant le mètre de tube.
Qui est de 20g par mètre supplémentaire au-delà des préconisations constructeur.
Ex : 3 kg (plaque signalétique) + 120 grs (20g x 6m), la charge s'effectuant au gramme près.
Tout ceci, bien entendu, doit être effectué par une société détenant un N° de capacité l'autorisant à l'utilisation et la manipulation des fluides.
Le R407C est très particulier, en principe il faut tout récupérer et refaire la mise en service.
Mais, comme je le suppose, votre installation n'est pas neuve, et donc suite à une réparation, pour quelques grammes en plus, chargés surtout en liquide, vous devriez pouvoir vous en sortir. ATTENTION, si il y plus de 8 à 10% de rajout de gaz, il faut absolument tout refaire, sinon gare à la casse. Cordialement. 27/01/10
L'installation est-elle neuve ? A t-elle été réparée ? Un complément de charge est à éffectuer à la mise en service suivant le mètre de tube.
Qui est de 20g par mètre supplémentaire au-delà des préconisations constructeur.
Ex : 3 kg (plaque signalétique) + 120 grs (20g x 6m), la charge s'effectuant au gramme près.
Tout ceci, bien entendu, doit être effectué par une société détenant un N° de capacité l'autorisant à l'utilisation et la manipulation des fluides.
Le R407C est très particulier, en principe il faut tout récupérer et refaire la mise en service.
Mais, comme je le suppose, votre installation n'est pas neuve, et donc suite à une réparation, pour quelques grammes en plus, chargés surtout en liquide, vous devriez pouvoir vous en sortir. ATTENTION, si il y plus de 8 à 10% de rajout de gaz, il faut absolument tout refaire, sinon gare à la casse. Cordialement. 27/01/10
27 janvier 2010 à 18:22
Conseils 3 climatisations dépannage
Invité

Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Invité
Bonsoir, si il s'agit du modèle AOY30 de Fujitsu, la charge nominale en R410 est de 3300g pour 50 mètres de liaison + 250g pour les 10 mètres supplémentaires soit un total de 3550g. Si votre installation est récente, manque de gaz = fuite. J'ai eu le même souci avec ma propre installation, ça chauffait encore alors qu'il restait moins d'1kg de fluide (merci l'inverter) mais performances très limitées et problème de dégivrage. L'idéal serait de faire la récup du gaz restant et de recharger avec la quantité exacte de fluide et ne pas oublier de faire une sérieuse recherche de fuite notamment au niveau de tous les raccords des unités intérieures. 28/01/10 Daniel
28 janvier 2010 à 22:10
Conseils 4 climatisations dépannage
Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
La réponse est simple pour savoir si il manque du gaz. Vous mettez votre installation en mode froid puis après environ 15min vous prenez les températures des tuyaux au niveau du groupe extérieur. La différence appelé la surchauffe doit être comprise entre 4 et 8. Si vous approcher ou dépasser le 10 vous manquer de gaz si vous êtes à 3 il y a trop de gaz. Ensuite dans les 2 cas il faut récupérer le gaz le peser et remettre dans la machine la quantité suivant le descriptif du fabriquant.
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
30 janvier 2010 à 07:43
Conseils 5 climatisations dépannage
Invité

Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Invité
Faire un test de fuite (probablement sur les connexions évasées) mettre le système sous vide et refaire la charge exacte (ne pas oublier la longueur des conduits).
30 janvier 2010 à 13:58
Conseils 6 climatisations dépannage
Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
L'appareil est au R407C. Donc la surchauffe est de 12°C. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 09:39