Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
234
Fiches dépannage climatisation : Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Invité
Bonjour, j'ai depuis un an et demi une climatisation de marque LG Inverter néo-plasma. Dès que la température extérieure chute à o degrés, il se met en sécurité. Le volet du split reste ouvert. Le voyant vert sous tension est bien allumé (normal) et le voyant vert dégivrage reste allumé fixe. Tout se remet à fonctionner dès que la température extérieure remonte à 7 degrés. Je suis encore sous garantie et mon installateur est intervenu. Il a changé, sur les conseils de LG, la plaquette électronique du groupe extérieur et les deux sondes, mais le problème reste le même. Cet appareil est pourtant donné pour avoir encore du rendement à une température de -10 degrés. J'ai même essayé de mon côté de réchauffer la sonde du bloc extérieur avec un sèche cheveux, mais en vain. Quelqu'un a-t-il eu le même problème ? Y a-t-il une solution ? Merci.
30 décembre 2007 à 14:27
Forum climatisation maison 1
Invité

Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Invité
Faire revenir linstallateur, il a obligation au résultat du bon fonctionnement, même éventuellement le changement du groupe complet extérieur, attention de ne pas attendre la fin de garantie. Cordialement. Miguel le plombier
31 décembre 2007 à 21:23
Forum climatisation maison 2
Invité

Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Invité
Votre climatiseur est trop petit.
06 janvier 2008 à 03:20
Forum climatisation maison 3
Invité

Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Invité
J'ai le même problème avec un modèle gaînable juste installé marque Général. On narrive pas à atteindre 21 degrés et avec une température négative, cest du 18 degrés. Et pourtant mon installation a été faite par un professionnel, au prix de 13.300 , et il ne veut pas ladmettre. Jai écris en recommandé, sans résultat. Je saisirais une association de défense des consommateurs. Ou il nous reste nos yeux pour pleurer !
11 mars 2008 à 11:45
Forum climatisation maison 4
Invité

Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Invité
Quelle est la réference de votre groupe ?
Forum climatisation maison 5
Invité

Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Invité
Mettre une régulation de pression de condensation (un kit toute saison).
Forum climatisation maison 6
Invité

Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Invité
Quand la panne survient, faire une coupure électrique de la clim 5 minutes environ, remettre le courant, si ça repart pas de panique, c'est là où les sondes ext ou un manque de gaz (sur les fm 25 défaut d'usine).
Forum climatisation maison 7
Invité

Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Invité
Bravo pour la réponse 5, c'est ça.
28 mars 2009 à 03:56
Forum climatisation maison 8
Invité

Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
Invité
Pourriez-vous fournir la puissance de l'unité extérieure et la surface à chauffer, sûrement une charge en réfrigérant insuffisante car dans les unités intérieures LG l'unité ne démarre pas tant que la température du liquide dans l'évapo n'atteint pas les 30 degrés.
28 janvier 2011 à 21:46