Invité
Bonjour, je possède une (pac) split systeme ( air - eau ), elle a 15 ans. Dès qu'il fait environ 1 degré à l'extérieur, la bouteille qui est juste avant le retour au compresseur givre, ainsi que le tuyau (le retour paraît trop froid), pourtant mes radiateurs sont chauds. Pouvez-vous me dire ce qui se passe, merci?
Conseils 1 climatisation Maison
Givrage anormal split système
La pression donc la température d'évaporation dépend de la température ambiante, donc la température extérieure en mode chaud.Certains climatiseurs ne sont prévus que pour une température précise donnée par le constructeur. Pour éviter que l'évap ne gèle on inverse le circuit frigorifique grâce à la vanne 4 voies.
Conseils 2 climatisation Maison
Invité

Givrage anormal split système
Invité
Le givrage sur la bouteille anti-coup de liquide et sur l'aspiration du compresseur nous donne une Basse Pression élevée, donc une Haute pression élevée qui entraîne une très bonne chauffe au radiateur... Nous voilà donc avec les symptômes d'un excés de charge en fluide frigorigène dans le circuit, s'il y a eu une intervention récente par un technicien sur le circuit ou alors le condenseur à l'extérieur doit être bien encrassé. L'encrassement étant considéré comme une convection statique sur le condenseur, le débit d'air est donc trop faible pour surchauffer les gaz donc givre.